Здравствуйте коллеги, всех с наступающим. Проблема в следующем. На участке установлен сушильный барабан для сушки сыпучих материалов. Подача топлива на форсунку обогрева осуществляется из бочки 200 литров (из под масла) с самодельной врезкой штуцера. В паспорте на барабан отсутствуют конкретные указания про теплоисточник, потребитель сам решает что использовать. Вопрос: на какой сослаться НПА , чтобы запретить использовать бочку, (топливного бака кустарного производства). Спасибо заранее.
Вы спрашиваете: на какой сослаться государственный нормативно- правовой акт чтобы запретить работникам коммерческого предприятия использовать бочку на производстве? А если самим написать служебную записку где подробно изложить что может случиться если использовать такую бочку? Начальники не поверят? Скажут - а ну ка приведи нам как государственный документ где написано это и вот это. И вы ответите: А СОТ че зарплату лично от Путина получает? А ваш производственный процесс сушки этих материалов тоже в каком то НПА изложен? Ну не умеют своими мозгами думать емое! Непременно нужен государственный документ где все изложен о все и вся.
Александр Первый написал: Вопрос: на какой сослаться НПА , чтобы запретить использовать бочку, (топливного бака кустарного производства). Спасибо заранее.
А как топливо подавать без этой бочки соображения есть?
Александр Первый написал: Подача топлива на форсунку обогрева осуществляется из бочки 200 литров (из под масла) с самодельной врезкой штуцера.
Машины, механизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства, технологические процессы, материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе иностранного производства, должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия.
Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ
Территорию объекта, дороги и проезды следует содержать в чистоте, исправности, в зимнее время очищать от снега и льда, в темное время суток освещать. Запрещается применять на территории объекта открытый огонь, за исключением случаев проведения огневых работ по наряду-допуску. Оборудование (станки, машины, механизмы, агрегаты, приводы и инструмент) должно содержаться в исправности, в чистоте и эксплуатироваться в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя и инструкций по эксплуатации. .......
139. Запрещается эксплуатация барабанных сушилок и бункеров сухой стружки и пыли, не оборудованных системами автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами, или таких сушилок и бункеров с неисправными системами автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами.
что то там на фото все слишком страшно из разряда у вас НС были, а штрафы от надзорных органов? значит будут... (если не ОПО, тогда какой основной вид деятельности у вашей организации)?
что то там на фото все слишком страшно из разряда у вас НС были, а штрафы от надзорных органов? значит будут... (если не ОПО, тогда какой основной вид деятельности у вашей организации)?
Ответ был вполне банальный: - До вас все было хорошо, никто не докапывался. Я очень плохой специалист, создаю им проблемы, до меня были все красаучики.
Александр Первый, у всех такие ситуации возникают рано или поздно ... у меня например постоянно, особенно в стройке. Я для себя давно решил: два раза говорю, на третий пишу ... копию под подушку и гори оно все синим пламенем.... как то так.
Александр Первый, Вы главное приказ пролоббируйте о назначении нач цеха ответственным за исправное состояние и безопасную экспл. оборудования(и в ДИ ему внесите) ... там пропишите что все оборудование должно соответствовать бла бла бла .... работы проводить по ппр, техкартам, регламентам ... бла бла... потом расскажите ему что этот приказ в случае НС пойдет в СК .... а можете не говорить ... просто сделайте.
rubik14 написал: Александр Первый, у всех такие ситуации возникают рано или поздно ... у меня например постоянно, особенно в стройке. Я для себя давно решил: два раза говорю, на третий пишу ... копию под подушку и гори оно все синим пламенем.... как то так.
Так и сделаю, один акт уже есть и подписан, дал три недели. Жду