Уважаемые коллеги! Прошу разъяснить, необходимо ли делать расчет по птичникам? Это же вроде не производственное и не складское помещение/здание? Как сегодня это регулируется НПА?
Lefar написал: Это же вроде не производственное и не складское помещение/здание? Как сегодня это регулируется НПА?
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Цитата
Статья 2. Основные понятия 34) производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи;
Я думаю, что дальше уже всё понятно и вопросов возникнуть не должно...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Благодарю...мда, представляю насколько вырастет себестоимость продукции (свиньи, коровы, куры, яйцо и т.п.), когда получится, что необходимо установить им АПС И АУПТ...Кто уже ставил?
Я правильно понимаю, что если у птичника будет категория,например, В2 или В3, а у электрощитовой, находящейся там же, скажем В4, то нужна противопожарная дверь еще в щитовую? Или, как раз таки, щитовую и не нужно категорировать, и, следовательно, дверь не нужна?!
Щитовая такое же производственное помещение и оно подлежит категорированию:
Цитата
Квинтэссентор написал: производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
Другое дело нужна ли там противопожарная дверь? Вопрос два раза спорный, т.к. ПП перегородками отделяются складские помещения от производственных.
Цитата
Lefar написал: если у птичника будет категория, например, В2 или В3
НПБ 110-03 таб. 3 п. 9.2: АУПС при площади до 1000 м2; АУПТ при площади более 1000м2.
См. СП 486.1311500.2020 таб. 1 п. 17, таб. 3 п. 10.2 те же 1000 м2.
Lefar написал: Я правильно понимаю, что если у птичника будет категория,например, В2 или В3, а у электрощитовой, находящейся там же, скажем В4, то нужна противопожарная дверь еще в щитовую? Или, как раз таки, щитовую и не нужно категорировать, и, следовательно, дверь не нужна?!
Проще одинаковую категорию у щитовой и у птичника сделать, тогда точно противопожарных дверей не понадобится.
pavelh написал: Проще одинаковую категорию у щитовой и у птичника сделать
Не, совсем не проще... Категория зависит от пожарной нагрузки на единицу площади. Допустим в щитовой категория В4, а у птичника В2. Заставить щитовую посторонними предметами, что бы повысить нагрузку, не получится, т.к. это правилами запрещено. А "убрать" излишнюю из птичника.... Ну, я прям не знаю, товарищ майор!
Инспектор Бывший написал: Заставить щитовую посторонними предметами, что бы повысить нагрузку, не получится, т.к. это правилами запрещено.
Почему... побольше проводов, гофров, диэлектрических СИЗов всяких, коробок с лампами... не правильно - наверное. А дверь специальную, да ещё с лицензируемой заделкой проёма, или как там это называется, надо оно...
Уважаемые, а что если сделать по птичникам расчет пожарных рисков (или независимую оценку рисков?!) - это может помочь законно избежать оборудование птичников АУПТ хотя бы?
Независимая точно не поможет! Расчет пожарного риска может. Там ведь всё заточено на возможную гибель человека... массовая гибель птицы во время пожара не рассматривается.