Расчет категории пожарной опасности птичников
 
Уважаемые коллеги! Прошу разъяснить, необходимо ли делать расчет по птичникам? Это же вроде не производственное и не складское помещение/здание? Как сегодня это регулируется НПА?
Изменено: Lefar - 3 декабря 2021 10:57
 
Цитата
Lefar написал:
Это же вроде не производственное и не складское помещение/здание?
А какое?
 
Цитата
Сергей Петров написал:
Цитата
Lefar написал:
Это же вроде не производственное и не складское помещение/здание?
А какое?
Сельскохозяйственное
 
Цитата
Lefar написал:
Сельскохозяйственное
Рассмотрите ваше утверждение в рамках 123-ФЗ.
 
Цитата
Сергей Петров написал:
Цитата
Lefar написал:
Сельскохозяйственное
Рассмотрите ваше утверждение в рамках 123-ФЗ.
Вы можете дать Ваше видение категорироыания птичников в развернутом ответе?
 
Цитата
Lefar написал:
Сельскохозяйственное
Вы можете дать Ваше видение категорирования птичников в развернутом ответе?
 
Спасибо .п.с. Я пишу с телефона, у меня нет возможности хорошенько порыться в законодательстве
 
Может кто другой доходчиво помочь разобраться в данном вопросе?
 
Цитата
Lefar написал:
Это же вроде не производственное и не складское помещение/здание? Как сегодня это регулируется НПА?
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ
(ред. от 30.04.2021)
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Цитата
Статья 2. Основные понятия
34) производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи;
Я думаю, что дальше уже всё понятно и вопросов возникнуть не должно...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Благодарю...мда, представляю насколько вырастет себестоимость продукции (свиньи, коровы, куры, яйцо и т.п.), когда получится, что необходимо установить им АПС И АУПТ...Кто уже ставил?
Изменено: Lefar - 1 декабря 2021 19:49
 
Я правильно понимаю, что если у птичника будет категория,например, В2 или В3, а у электрощитовой, находящейся там же, скажем В4, то нужна противопожарная дверь еще в щитовую? Или, как раз таки, щитовую и не нужно категорировать, и, следовательно, дверь не нужна?!
 
Цитата
Lefar написал:
щитовую и не нужно категорировать
Щитовая такое же производственное помещение и оно подлежит категорированию:
Цитата
Квинтэссентор написал:
производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
Другое дело нужна ли там противопожарная дверь? Вопрос два раза спорный, т.к. ПП перегородками отделяются складские помещения от производственных.
Цитата
Lefar написал:
если у птичника будет категория, например, В2 или В3
НПБ 110-03 таб. 3 п. 9.2:
АУПС при площади до 1000 м2;
АУПТ при площади более 1000м2.

См. СП 486.1311500.2020 таб. 1 п. 17, таб. 3 п. 10.2 те же 1000 м2.

Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 2 декабря 2021 16:05
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Lefar написал:
Я правильно понимаю, что если у птичника будет категория,например, В2 или В3, а у электрощитовой, находящейся там же, скажем В4, то нужна противопожарная дверь еще в щитовую? Или, как раз таки, щитовую и не нужно категорировать, и, следовательно, дверь не нужна?!
Проще одинаковую категорию у щитовой и у птичника сделать, тогда точно противопожарных дверей не понадобится.
 
Цитата
pavelh написал:
Проще одинаковую категорию у щитовой и у птичника сделать
Не, совсем не проще... Категория зависит от пожарной нагрузки на единицу площади. Допустим в щитовой категория В4, а у птичника В2. Заставить щитовую посторонними предметами, что бы повысить нагрузку, не получится, т.к. это правилами запрещено. А "убрать" излишнюю из птичника.... Ну, я прям не знаю, товарищ майор!
:laugh4:
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Заставить щитовую посторонними предметами, что бы повысить нагрузку, не получится, т.к. это правилами запрещено.
Почему... побольше проводов, гофров, диэлектрических СИЗов всяких, коробок с лампами... не правильно - наверное. А дверь специальную, да ещё с лицензируемой заделкой проёма, или как там это называется, надо оно...
 
Уважаемые, а что если сделать по птичникам расчет пожарных рисков (или независимую оценку рисков?!) - это может помочь законно избежать оборудование птичников АУПТ хотя бы?
 
Независимая точно не поможет!
Расчет пожарного риска может.
Там ведь всё заточено на возможную гибель человека...
массовая гибель птицы во время пожара не рассматривается.
 
Цитата
Lefar написал:
избежать оборудование птичников АУПТ хотя бы?
если риски не помогут, есть ещё КИТМ...
только , чур, я не говорил!)
 
Цитата
АНДРЕЙКА ДУБРОВСКИЙ написал:
если риски не помогут, есть ещё КИТМ
Что же такое КИТМ, уважаемый эксперт?

Загуглил, комплекс инженерно-технических мероприятий...Что с этим делать?
Изменено: Lefar - 15 декабря 2021 7:41
 
Цитата
Lefar написал:
комплекс инженерно-технических мероприятий.
да.
ищите организации, которые могут его сделать и протолкнуть.
в НПА есть такое понятие.
сейчас его проталкивать будут для памятников истории
Изменено: АНДРЕЙКА ДУБРОВСКИЙ - 16 декабря 2021 6:59