Поскажите,мож у кого есть опыт . При каком объеме ЛВЖ целесообразно, ну или необходимо организовать склад под ГЖ. У нас проблема - нельзя хранить на улице на холоде ( якобы лак теряет свои св-ва). Что бы вы как специалисты по ОТ сделали? Советы типо- написать предписание- не нужны.
 
Цитата
Ашатан просто написал:
При каком объеме ЛВЖ целесообразно, ну или необходимо организовать склад под ГЖ.
Необходимость организации отдельного помещения под хранение ГЖ не наступает от какого-то объема ГЖ. Можно и на большом складе хранить много ГЖ в специально отведенном месте. Есть одно ограничение на совместное хранение веществ и материалов: взаимодействие которых друг с другом или окислителем (О2 например) может привести к загоранию.
Ну и про категории по ПБ забывать не стоит. Рекомендуется для разных категорий создавать отдельные склады: ЛВЖ, ГЖ хранить отдельно, газы - отдельно, взрывчатые вещества и вулканическую резину отдельно от всего остального, для твердых сгораемых материалов иметь отдельные помещения. Не целесообразно (даже запрещено!) организовывать на складе пиломатериалов хранение щелочных металлов (магний, литий, калий, натрий...) даже на отдалении друг от друга на 5, 10, 15 метров, т.к. эти металлы очень активны, а при взаимодействии с водой и воздухом способны самовозгораться.
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 24 ноября 2021 9:21
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, склады должны быть неотапливаемые? или где это регламентируется
 
Цитата
Ашатан просто написал:
где это регламентируется
В ПБ нигде не регламентируется. Условия хранения должны соответствовать паспорту изделия. На складах есть ограничения только по использованию электрооборудования.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
На складах есть ограничения только по использованию электрооборудования.
а где почитать
 
Цитата
Ашатан просто написал:
где почитать
ПУЭ 7 редакция раздел 7 глава 7.3, 7.4. ПТЭЭП.
123-ФЗ главы 3-7, ППР в РФ.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, спасибо
 
Ашатан просто, :flowers:
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
на складе лвж можно обогреватели обычные использовать или пушки
Изменено: инженер леса - 24 ноября 2021 13:02
 
Цитата
Ашатан просто написал:
на складе лвж
В пожароопасных зонах любого класса складских помещений, а также в зданиях архивов, музеев, галерей, библиотек (кроме специально предназначенных помещений, например буфетов) применение электронагревательных приборов запрещается. Нашла -нельзя
 
Ну а если кроме ЛВЖ там ниче нет в этом складе, то возникает противоречие- зона пожароопасная - значит-7.4.25. Если в пожароопасных зонах любого класса по условиям производства необходимы электронагревательные приборы, то нагреваемые рабочие части их должны быть защищены от соприкосновения с горючими веществами, а сами приборы установлены на поверхности из негорючего материала, но -
Цитата
Ашатан просто написал:
В пожароопасных зонах любого класса складских помещений, а также в зданиях архивов, музеев, галерей, библиотек (кроме специально предназначенных помещений, например буфетов) применение электронагревательных приборов запрещается.
ВСе таки можно или нельзя, в моем случае ведь , хоть как можно обозвать помещение, необязательно оно складское. Или тогда- что есть складское помещение?
 
Цитата
Ашатан просто написал:
Обогреватели обычные могут использоваться
Смотря какой категории склад. Если А,Б и В1 то нельзя, в исключительных случаях маслонаполненные должны быть. В2-В3 смотреть нужно. В-4, Г, Д можно.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
В2-В3 смотреть нужно
а где, у меня как раз можно плюс минус В2 там соблюдать ""
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
В2-В3 смотреть нужно.
где смотреть
 
Цитата
Ашатан просто написал:
а где, у меня как раз можно плюс минус В2 там соблюдать
Смотреть нужно по месту, на складе. Допустим в самой зоне хранения обогреватели ставить не нужно, а вот у рабочего места кладовщика можно будет установить. При этом, обогреватель не должен работать без присмотра и выключаться рубильником с обратной стороны склада. Тогда и на самом складе температура хранения будет, допустим +5, а на РМ кладовщика + 18-20.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Смотреть нужно по месту, на складе.
там нет кладовщика
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Тогда и на самом складе температура хранения будет, допустим +5, а
это допустимая чтоли?
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
маслонаполненные должны быть
где вот это точно прописано?
 
Цитата
Ашатан просто написал:
там нет кладовщика
Поэтому и нужно смотреть в каждом конкретном случае, понимаете?
Цитата
Ашатан просто написал:
это допустимая чтоли?
Для лака? Вполне. Точнее Вы сами можете посмотреть в документации на ваш лак.
Цитата
Ашатан просто написал:
где вот это точно прописано?
Нигде. Работодатель вправе разрабатывать особые условия по ПБ, если они не противоречат федеральным требованиям и ведомственным НПА.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Нигде. Работодатель вправе разрабатывать особые условия по ПБ, если они не противоречат федеральным требованиям и ведомственным НПА.
а разве не противоречат? -
Цитата
Ашатан просто написал:
В пожароопасных зонах любого класса складских помещений, а также в зданиях архивов, музеев, галерей, библиотек (кроме специально предназначенных помещений, например буфетов) применение электронагревательных приборов запрещается.