Алюминиевая перегородка Е15 в офисном здании
 
Добрый день!

Без проекта установили в офисном здании Ф4.3 II степени огнестойкости (класс конструктивной пож.опасности С0) алюминиевую перегородку, по документам конструкция наружная ненесущая противопожарная светопрозрачная...с остеклением более 25%, остекление - стекло закаленное огнестойкое...

Начал разбираться, открыл 123-ФЗ табл 21 - для II степени огнестойкости для наружных ненесущих стен как раз Е15 - ОК!
Но, ниже есть таблицы 23 и 24, где как раз про эти перегородки с остеклением более 25% и я там уже теряюсь - EIW15 всякие...

Подскажите, пожалуйста:
1) Подходит ли нашему зданию такая перегородка?
2) Как правильно читать все эти таблицы 123-ФЗ чтобы появилось понимание? Я не впервые пытаюсь одолеть эту тему, но пока не получается...Быть может посоветуете хорошую литературу на эту тему?

Спасибо!
 
Цитата
Lefar написал:
Подскажите, пожалуйста:
Так а зачем эти вопросы, если уже
Цитата
Lefar написал:
установили в офисном здании алюминиевую перегородку
Пусть будет. Если что, инспектор при проверке поправит.
 
Цитата
Lefar написал:
Е15 - ОК!
если это действительно так, то значит правильно...
остальные вариации сейчас Вас не интересуют.
перечитайте что есть сокращения R,E,I,W... Думаю поймёте, где касается Вашего случая, а где можно и обойтись без W...
 
Цитата
Lefar написал:
ненесущая противопожарная светопрозрачная.
главное чтобы не до потолка!
в противном случае нарушены зоны систем АПЗ
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
главное чтобы не до потолка
Если не до потолка, то не противопожарная, а так просто....

Именно до потолка! И зонирование АПС переделать надо.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Если не до потолка, то не противопожарная, а так просто....
в офисном здании алюминиевая не обязательно противопожарная...
перегородка не стена!
Изменено: АНДРЕЙКА ДУБРОВСКИЙ - 17 июня 2021 7:01
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Именно до потолка! И зонирование АПС переделать надо
в этом случае надо переделать проекты на АПС, СОУЭ и ДУ! И воплотить их в жизнь.
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
в офисном здании алюминиевая не обязательно противопожарная...
полностью согласен, коллега.

Фраза
Цитата
Lefar написал:
по документам конструкция наружная ненесущая противопожарная светопрозрачная...с остеклением более 25%, остекление - стекло закаленное огнестойкое...
ввела в заблуждение....
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.