Деревянные конструкции в пространстве между гипсокартоновым потолком и ж/б перекрытием коридора эв. выхода, основание (пункт нормативного документа) для демонтажа горючих конструкций
 
Здравствуйте. Идет ремонт здания. При вскрытии гипсокартона на потолке выяснилось что в пространстве между гипсокартоновым потолком и ж/б перекрытием коридора эв. выхода имеются частично не демонтированные деревянные конструкции с остатками гипсокартона (потолок ранее был выше). Нужно основание (пункт нормативного документа) для демонтажа горючих конструкций. В проекте на ремонтные работы демонтаж не заложен.
 
Sergey Tr, если коридор путь эвакуации, то

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях
пункт 5. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих материалов должны иметь группу горючести НГ или Г1.
Будь по-другому - было бы иначе ©
 
В том то и дело что это не каркас. Там остались части какой-то старой конструкции к нынешнему потолку отношения не имеющему.
 
Цитата
Sergey Tr написал:
В том то и дело что это не каркас. Там остались части какой-то старой конструкции к нынешнему потолку отношения не имеющему.
Какая разница. Суть в том, чтобы путь эвакуации не горел. Можете конечно опять зашить, чтобы при проверках не видно было, но наверное это не правильно будет.
 
Нужно основание (пункт нормативного документа), для обоснования выделения средств на проведение работ.
 
Цитата
Sergey Tr написал:
Нужно основание (пункт нормативного документа), для обоснования выделения средств на проведение работ.
Обоснование по пункту до хорошего не доведет, поскольку договор на оказание услуг (подряд) был написан "криво".

Значит читайте внимательно п. 13 ППР (который 1479).
Будь по-другому - было бы иначе ©
 
Вы чуть чуть не знаете специфики нашей организации. Сначала обоснование, потом работы по-другому никак.
 
Предлагаю произвести по три удара молотком или кувалдой по каждой деревянной конструкции. Используйте рабочего по зданию.
 
Цитата
Sergey Tr написал:
В том то и дело что это не каркас. Там остались части какой-то старой конструкции к нынешнему потолку отношения не имеющему.
В том-то и дело, что это сгораемый каркас старого подвесного потолка. Не демонтированного до сих пор. Данная часть конструкции от этого не перестала быть подвесным потолком! Вы хоть в три-четыре яруса налепите потолков подвесных - они ими будут считаться ТАКОВЫМИ! А не исключительно последняя нижняя нитка подвесных многоярусных потолков. Суть понятна?

Sergey Tr, не усложняйте себе работу! Выполняйте просто требования:
Цитата
NSI 178 написал:
Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооруженияхпункт 5. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 15 июня 2021 15:25