Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

План эвакуации обязателен?

Страницы: 1 2 3 4 След.
План эвакуации обязателен?
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста, мы снимаем офис в 2-этажном здании, в коридоре которого уже висит план эвакуации другой организации, нужно ли нам вешать ещё свой? Или можем вообще его не делать
 
Цитата
Галина написал:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, мы снимаем офис в 2-этажном здании, в коридоре которого уже висит план эвакуации другой организации, нужно ли нам вешать ещё свой? Или можем вообще его не делать
Обычно на этаж целиком план делают.
Планы нужны для зданий с массовым пребыванием людей (50+ человек) или если больше 10 рабочих мест на этаже.
 
pavelh, план сделан на этаж, но как разработчик указана другая организация, я переживаю за то если будет проверка не вменят ли нашей ООО отсутствие такого плана
 
Цитата
Галина написал:
не вменят ли нашей ООО отсутствие такого плана
Не вменят. Это забота владельца здания, а не арендатора.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, спасибо за ответ!
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Цитата
Не вменят. Это забота владельца здания, а не арендатора.
Мы тоже оказались в подобной ситуации. В договоре аренде у нас был прописан пункт, что мы должны содержать помещение в соответствии с требованиями пожарной безопасности, но обеспечивать планами эвакуации и т.д. должен арендодатель, т.к. он собственник. На что нам ответили, что этот пункт относится к обязательствам Арендатора, а Арендодатель отвечает только за места общего пользования.
Мы обратились к разработчикам планов эвакуации, на что нам тоже ответили, зачем мы на свое офисное арендуемое помещение должны изготавливать план, если есть план на этаже прям напротив нашей двери. Как найти обоснование, что не нужно делать этот план и что достаточно того, что висит прям напротив.
 
Цитата
Анна написал:
Цитата
Как найти обоснование, что не нужно делать этот план
На плане указано, кто им может пользоваться, а кто нет?
 
Цитата
Анна написал:
Как найти обоснование, что не нужно делать этот план и что достаточно того, что висит прям напротив
Вы можете найти обоснование когда ПЭ необходимо разрабатывать и вывешивать...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2020 г. N 1479

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


5. В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

ПЭ есть? Есть. На видном месте вывешен? Вывешен. Требования выполнены? Выполнены...
 
Спасибо всем большое за помощь!
 
Подскажите пожалуйста какие действия нужно предпринять если паспорт бти не соответствует уже на данный момент плану АБК,нужен ли этот паспорт при разработке плана эвакуации? и что делать в том случае что пристрой к зданию АБК был построен без согласования с БТИ? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, или просто может знает как ее решать
 
Лучше всего заказать новые планы БТИ!
Инспекция не будет Вас заставлять его переделывать.
В определенных ситуациях могут нагнуть за изменение функционального назначения
 
Наталья З, ПЭ должен соответствовать фактической планировке здания или этажа. Все несоответствия с планами БТИ должны были быть согласованы при проведении перепланировок. В процессе проверок ИГПН некогда сличать выкопировку из БТИ с существующей планировкой. Главное, что бы план эвакуации соответствовал факту.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Наталья З, ПЭ должен соответствовать фактической планировке здания или этажа. Все несоответствия с планами БТИ должны были быть согласованы при проведении перепланировок. В процессе проверок ИГПН некогда сличать выкопировку из БТИ с существующей планировкой. Главное, что бы план эвакуации соответствовал факту.
Я вот скачала приблизительный перечень при подготовке к проверке, и там вот именно, что техпаспорт БТИ среди запрашиваемых документов.
 
Цитата
Наталья Б написал:
скачала приблизительный перечень при подготовке к проверке
Такого в природе не существует. Есть только исчерпывающий перечень: Приказ МЧС России от 17.02.2021 № 88 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Наталья Б,
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Все несоответствия с планами БТИ должны были быть согласованы при проведении перепланировок.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Цитата
Наталья Б написал:
скачала приблизительный перечень при подготовке к проверке
Такого в природе не существует. Есть только исчерпывающий перечень: Приказ МЧС России от 17.02.2021 № 88 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».
спасибо
 
Подскажите пжста , кто согласовывает план эвакуации, и еще в каком нпа это указано
 
Цитата
Наталья Б написал:

кто согласовывает план эвакуации
.
Цитата
4.5.1 Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанном на плане.


( ГОСТ Р 12.2.143-2009 )
+
Цитата
Письмо МЧС России от 11 мая 2014 г. № 19-1-13-969 "Об изготовлении и применении планов эвакуации" 30 мая 2014г.


В связи с участившимися обращениями граждан и юридических лиц в адрес Министерства о порядке разработки и изготовления планов эвакуации при пожаре (далее - планы эвакуации) Департамент надзорной деятельности сообщает следующее.

Согласно требованиям п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» знаки пожарной безопасности, размещенные на путях эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знаки безопасности ЕС 01 (таблица И.2) должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов.

Таким образом, изготовление и применение планов эвакуации может осуществляться как на бумажном носителе, так и в фотолюминесцентном исполнении, при этом вид материала для изготовления плана эвакуации определяется собственником объекта защиты самостоятельно.

Вместе с тем, изготовление и применение планов эвакуации в фотолюминесцентном исполнении необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009.

Одновременно сообщаю, что для разработки и изготовления планов эвакуации каких-либо разрешительных документов МЧС России не требуется, в том числе их согласование с территориальными органами федерального государственного пожарного надзора.

Прошу указанную информацию в установленном порядке довести до должностных лиц федерального государственного пожарного надзора, а также при проведении проверок до собственников объектов защиты.




Директор
Департамента надзорной деятельности
генерал-лейтенант внутренней службы
Ю.И.ДЕШЕВЫХ
.
Вопрос
.
Б Наталья кто Вас просит согласовывать
.
Цитата
Наталья Б написал:

план эвакуации
?
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
Шико написал:
Цитата
Наталья Б написал:

кто согласовывает план эвакуации
.
Цитата
4.5.1 Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанном на плане.


( ГОСТ Р 12.2.143-2009 )
+
Цитата
Письмо МЧС России от 11 мая 2014 г. № 19-1-13-969 "Об изготовлении и применении планов эвакуации" 30 мая 2014г.

В связи с участившимися обращениями граждан и юридических лиц в адрес Министерства о порядке разработки и изготовления планов эвакуации при пожаре (далее - планы эвакуации) Департамент надзорной деятельности сообщает следующее. Согласно требованиям п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» знаки пожарной безопасности, размещенные на путях эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знаки безопасности ЕС 01 (таблица И.2) должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов. Таким образом, изготовление и применение планов эвакуации может осуществляться как на бумажном носителе, так и в фотолюминесцентном исполнении, при этом вид материала для изготовления плана эвакуации определяется собственником объекта защиты самостоятельно. Вместе с тем, изготовление и применение планов эвакуации в фотолюминесцентном исполнении необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009.Шико, Одновременно сообщаю, что для разработки и изготовления планов эвакуации каких-либо разрешительных документов МЧС России не требуется, в том числе их согласование с территориальными органами федерального государственного пожарного надзора. Прошу указанную информацию в установленном порядке довести до должностных лиц федерального государственного пожарного надзора, а также при проведении проверок до собственников объектов защиты.


Директор
Департамента надзорной деятельности
генерал-лейтенант внутренней службы
Ю.И.ДЕШЕВЫХ
.
Вопрос
.
Б Наталья кто Вас просит согласовывать
.
Цитата
Наталья Б написал:

план эвакуации
?
Шико,Одновременно сообщаю, что для разработки и изготовления планов эвакуации каких-либо разрешительных документов МЧС России не требуется,
Означает ли это, что план эвакуации можно изготовить самим?
Изменено: инженер леса - 16 мая 2021 12:46
 
Цитата
Наталья Б написал:

Означает ли это, что план эвакуации можно изготовить самим?
.
Цитата
Шико написал:

Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности
.
Цитата
Шико написал:

утверждаются руководителем организации
.
Цитата
Шико написал:

не требуется ... их согласование
.
Б Наталья или остались ещё вопросы
.
Цитата
Наталья Б написал:

Подскажите пжста , кто согласовывает план эвакуации, и еще в каком нпа это указано
Да, я шут, я циркач, так что же?
Страницы: 1 2 3 4 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)