Добрый день!
Подскажите можно ли разместить огнетушитель на пожарном щите на улице?

как быть с воздействием солнца, сильно критично?
2.3.4. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное (без заградительных щитков) воздействие отопительных и нагревательных приборов.
 
См. Прил.6 ПП390 "Нормы комплектования пожарных щитов...". Сейчас огнетушители на ПЩ не размещаются, их убрали в 2016г. (ПП №947 от 20.09.2016).
 
Цитата
Борисович написал:
можно ли разместить огнетушитель на пожарном щите на улице?
Можно. У меня именно так размещаются.
Цитата
Борисович написал:
как быть с воздействием солнца, сильно критично?
Для таких огнетушителей установлен свой срок обслуживания (или перезарядки) по СП 9.13130.2009:
4.3.8. При повышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) или при постоянном воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению (по ТД на огнетушитель) положительная или отрицательная температура окружающей среды, влажность воздуха более 90% (при 25 °С), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т.д., проверка огнетушителей и контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.

Цитата
Серж Ростовский написал:
Сейчас огнетушители на ПЩ не размещаются
Не совсем правильная трактовка) Сейчас огнетушитель не входит в список обязательных комплектующих для пожарных щитов.
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 9 октября 2020 13:37
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Не совсем правильная трактовка)
Это не моя трактовка, а ПП 390. А что есть список "необязательных" комплектующих для ПЩ? Это все равно, что в аптечку по 169н напихать таблеток со словами: "много - не мало".
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
ПП №947 от 20.09.2016
наверное, не просто так издали, убрав огнетушители с ПЩ. Что касается
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Для таких огнетушителей установлен свой срок обслуживания (или перезарядки) по СП 9.13130.2009: 4.3.8.
Там нет ни слова про размещение огнетушителей ПЩ.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
не реже одного раза в 6 месяцев.
независимо порошковый или ОУ?
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Цитата
Серж Ростовский написал:
Сейчас огнетушители на ПЩ не размещаются
Не совсем правильная трактовка) Сейчас огнетушитель не входит в список обязательных комплектующих для пожарных щитов.
.
Цитата
Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.
+
Цитата
Наименование первичных средств пожаротушения,
Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара
немеханизированного инструмента и инвентаря
ЩП-А класс А
ЩП-В класс В
ЩП-Е класс Е
ЩП-СХ
-
ЩПП
-

1.

Пункт утратил силу с 26 сентября 2017 года - постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947..

.
=
.
не увидел не --- знак "+", ни знак "++"
.
.
и выходит
Цитата
Инспектор Бывший написал:

Сейчас огнетушитель не входит в список ... комплектующих для пожарных щитов.
.
так как
.
Цитата
100. Пункт 1 приложения N 6 к указанным Правилам признать утратившим силу.
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
Борисович написал:
Цитата
Инспектор Бывший написал:
не реже одного раза в 6 месяцев.
независимо порошковый или ОУ?
.
СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.
.
Вам в помощь и будет Вам счастье
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
А что есть список "необязательных" комплектующих для ПЩ?
Конечно такого списка нет. Но вот пример из приложения № 6 к ППР: п.7 для пожаров класса А на пожарный щит не требуется по нормам покрывало. Будет ли нарушением, если оно у вас будет на ЩП?
Цитата
Серж Ростовский написал:
Это все равно, что в аптечку по 169н напихать таблеток со словами: "много - не мало".
Ну как Вы поняли, наличие покрывала на ЩП-А - не одно и тоже))
Цитата
Серж Ростовский написал:
наверное, не просто так издали, убрав огнетушители с ПЩ
Конечно, потому что эта норма создавала нездоровый прецедент совместно с приложением № 1 по которому требовались огнетушители, расставление по площади объекта и в дополнение они же требовались еще и на ЩП... Перерасход в 2 раза получался) Многих это смущало. Но размещать огнетушители на ЩП можно.
Цитата
Серж Ростовский написал:
Там нет ни слова про размещение огнетушителей ПЩ
Я и не говорил, что именно этот пункт разрешает размещение огнетушителей на ЩП. Это относилось только к
Цитата
Борисович написал:
порошковый или ОУ
на которые действуют неблагоприятные условия
Цитата
Инспектор Бывший написал:
при постоянном воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению (по ТД на огнетушитель) положительная или отрицательная температура окружающей среды, влажность воздуха более 90% (при 25 °С), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации
Борисович, любые огнетушители, на которые действуют вышеуказанные условия.
Цитата
Шико написал:
не увидел не --- знак "+", ни знак "++"
Тут вообще умора :laughroll: :
Цитата
Шико написал:
так как.Цитата100. Пункт 1 приложения N 6 к указанным Правилам признать утратившим силу.
Представляешь, пункт 1 утратил силу, а про примечание к таблице - условий отмены не было... И их там тупо оставили из прошлой редакции)))
Цитата
Шико написал:
СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации..Вам в помощь и будет Вам счастье
Правильно. Открываем п. 4.2.2. и читаем: Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты).
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Спрошу в своей же теме:

4.3.15 Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных
средств, проверяют в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12
месяцев.

как понимать данный пункт? Разбираем тушитель по 4.3.14, потом на перезарядку отправлять, и так раз в 12 месяцев? Я правильно понимаю что речь идет о автомобильных тушителях , под сиденьем которые хранятся?
 
Цитата
Борисович написал:
как понимать данный пункт?
Что не реже одного раза в 12 месяцев в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты должна появляться запись "Огнетушитель №25 проверен в полном объёме."
 
Цитата
pavelh написал:
должна появляться запись "Огнетушитель №25 проверен
только запись? физически что в себя проверка включает, п.4.3.14? И какой процент автомобильных тушителей проверять?
 
Цитата
Борисович написал:
Разбираем тушитель по 4.3.14, потом на перезарядку отправлять, и так раз в 12 месяцев?
4.3.14. Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность).

Это для всех порошковых огнетушителей. Для
4.3.15. Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, проверяют в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев.

Т.е., порошковые огнетушители на транспортных средствах при ежегодном техническом осмотре разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка в полном объеме (или 100% огнетушителей).
Цитата
pavelh написал:
"Огнетушитель №25 проверен в полном объёме."
Примерно так. Только такая запись должна быть на все 100% порошковых огнетушителей, эксплуатируемых на транспортных средствах.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Т.е., порошковые огнетушители на транспортных средствах при ежегодном техническом осмотре разбирают
Но после разборки порошкового огнетушителя и последующей сборки его необходимо вновь зарядить. Не так ли?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Т.е., порошковые огнетушители на транспортных средствах при ежегодном техническом осмотре разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка в полном объеме (или 100% огнетушителей).
В.12 Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов, должны перезаряжаться не реже одного раза в 12 месяцев, остальные огнетушители - не реже одного раза в 24 месяца.

По факту выходит, после разбора 100% авто огнетушителей - все же они и будут заряжаться...и получится перезарядка 1 раз в 12 месяцев , вместо не реже 1 раза в 24 месяца?
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Но после разборки порошкового огнетушителя и последующей сборки его необходимо вновь зарядить
Имеете ввиду заменить сам порошок на новый? Не факт. Если ОТВ признается годным, его замену не производят. Определяет это организация с лицензией, проводящая техническое обслуживание огнетушителей. Только ей всегда экономически выгодно произвести полную перезарядку....
Цитата
Борисович написал:
Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов, должны перезаряжаться не реже одного раза в 12 месяцев
По факту - да.
Цитата
Борисович написал:
перезарядка 1 раз в 12 месяцев
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Имеете ввиду заменить сам порошок на новый?
Нет, я имею в виду следующее:
Самый массовый автомобильный огнетушитель - это закачной ОП-2.
Кто будет закачивать такой огнетушитель после разборки?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Кто будет закачивать такой огнетушитель после разборки?
Что правда - то правда))) Проще будет новый купить. На год...
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Борисович написал:
физически что в себя проверка включает, п.4.3.14? И какой процент автомобильных тушителей проверять?
Прошли, посмотрели что все огнетушители есть, вид потребный, опломбированы, стрелки у манометров в нужном месте и т.п. П.4.3.14 не обязательно выполнять.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Что правда - то правда))) Проще будет новый купить.
Тогда зачем нужна ежегодная проверка состояния автомобильных ОП в организации?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь