Пожарные перед тушением трансформаторной подстанции потребовали наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности!
Подготовили все для тушения, но не начинали тушить, пока им не подготовили, а они не подписали наряд-допуск...Это нормально?
 
Цитата
Lefar написал:
Это нормально?

Нормально. Согласно их ЛНА и списку РПО а может и согласно их точке зрения НД им необходим.
 
Не приступят к тушению, пока не обесточат подстанцию... НД будет доказательством в случае НС... Типо того
 
Начкары не хотят сидеть!
 
Спасибо!
 
Цитата
Lefar написал:
Это нормально?
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. РД 153-34.0-03.301-00:
28.7. Руководитель тушения пожара (РТП) имеет право приступить к тушению энергооборудования под напряжением только после получения письменного допуска на тушение от начальника смены энергообъекта, инструктажа личного состава пожарных подразделений представителями энергетического предприятия и создания условий визуального контроля за электроустановками.
Негласное правило при тушении энергооборудования: считать отключенное оборудование под напряжением!
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
РД 153-34.0-03.301-00:

Статус: Исключен из реестра, указателя, перечня. Приказом НП "ИНВЭЛ" № 101/1 от 29.01.2010 г
Синонимы: ВППБ 01-02-95*; СО 34.03.301-00.
Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Сканкопия официального издания документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Страниц в документе: 65
Утвержден: РАО ЕЭС России, 09.03.2000
Область применения: Правила устанавливают основные требования пожарной безопасности на действующих энергетических предприятиях и являются обязательными для всех инженерно-технических работников (ИТР), рабочих и служащих электростанций, электрических и тепловых сетей, а также ремонтных, наладочных, строительных, монтажных и других организаций, выполняющих эксплуатацию, ремонт (реконструкцию), наладку и испытание технологического оборудования основных производств и вспомогательных сооружений этих энергетических предприятий.
 
Цитата
Александр ГЕС написал:
Статус: Исключен из реестра
А вот этот ниоткуда не исключен: Приказ МЧС от 16.10.2017 N 444 "Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2018 N 50100), пункт 110 Устава
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Приказ МЧС от 16.10.2017 N 444

И где там про

Цитата
Lefar написал:
наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности!

?

там есть тока

127. Выполнение защитных мероприятий организуется для обеспечения безопасности участников боевых действий по тушению пожаров.

При выполнении защитных мероприятий отключаются (включаются), блокируются, а также по решению РТП разрушаются оборудование, механизмы, технологические аппараты, установки вентиляции и аэрации, электроустановки, системы отопления, газоснабжения, канализации, внутриобъектовый транспорт и иные источники повышенной опасности на месте пожара.

Токоведущие части электроустановок, находящиеся под напряжением, отключаются (обесточиваются) и заземляются при пожаре работниками, эксплуатирующими электроустановку, из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, имеющими соответствующую квалификацию и допуск к работе, самостоятельно или по указанию РТП.

Электрические провода и иные токоведущие части, находящиеся под напряжением до 0,38 кВ включительно, отключаются по указанию руководителя тушения пожара в случаях, если они:
опасны для людей и участников тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ;
создают опасность возникновения новых очагов пожара.
Отключение токоведущих частей осуществляется работниками эксплуатирующей организации, имеющими соответствующую квалификацию и допуск к работе в электроустановке.

Отключение электропроводов путем резки допускается при фазном напряжении сети не выше 220 В и только тогда, когда иными способами нельзя обесточить сеть.

Участники боевых действий по тушению пожаров, осуществляющие отключение электропроводов путем резки, должны пройти проверку знаний требований Правил по охране труда в электроустановках и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, иметь группу по электробезопасности не ниже II и запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках на право проведения специальных работ 1.
 
Цитата
Александр ГЕС написал:
И где там про
Все правильно:
110. РТП имеет право приступить к тушению электрооборудования электростанций и подстанций, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, а также электрооборудования электростанций и подстанций, находящегося под напряжением до 10 кВ, размещенного на объектах использования атомной энергии, в специальных фортификационных сооружениях, только после получения письменного допуска к тушению пожара, проведения инструктажа участников боевых действий по тушению пожаров представителями энергетического объекта, создания условий визуального контроля за электроустановками, заземления пожарных стволов и насоса ПА, с обязательным соблюдением правил охраны труда.

Не правильно изначально назвали письменный документ: не наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности, а допуск к тушению пожара.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
: не наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности
скорее акт-допуск
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
акт-допуск
допускает на действующие объекты энергетическое предприятие и инструктаж
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
скорее акт-допуск
Унифицированной формы такого акта не существует, в каждом гарнизоне ПО или на предприятии есть своя форма. Видел я и акт-допуск и просто допуск. Не суть. А то, что
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Начкары не хотят сидеть!
Это точно! Потому и требуют "бумагу, сударь, бумагу!"
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Александр ГЕС написал:
Цитата
Квинтэссентор написал:
Приказ МЧС от 16.10.2017 N 444
И где там про
Цитата
Lefar написал:
наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности!
Александр, никогда не забывай про степень владения русским языком тех или иных специалистов! Скорее всего пожарные приехали и затребовали просто допуск, а дальше специалисты домыслили и домыслились до
Цитата
Lefar написал:
наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности
К нам тоже приезжают пожарные и тоже требуют просто допуск, но наши встречающие знают, о каком допуске идет речь. У нас он всегда наготове!
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Видел я и акт-допуск и просто допуск.
у нас на этом основании:
СП 48.13330.2019 п.5.19 Перед началом выполнения работ на объекте лицо, осуществляющее строительство (подрядная организации (генеральная подрядная организация):
- составляет акт-допуск о возможном совмещении производства работ при реконструкции объекта действующего предприятия
есть еще и по электрике
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
К нам тоже приезжают пожарные и тоже требуют просто допуск, но наши встречающие знают, о каком допуске идет речь. У нас он всегда наготове!
А можете поделиться примерной формой?
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
СП 48.13330.2019 п.5.19 Перед началом выполнения работ на объекте лицо, осуществляющее строительство (подрядная организации (генеральная подрядная организация):- составляет акт-допуск о возможном совмещении производства работ при реконструкции объекта действующего предприятияесть еще и по электрике

Прописано где то в положении или в договоре.
Составили акт допуск расписались и похрену что там дальше творится. Как выполняют мероприятия и т.д.
При этом есть 336н в котором прописано все подробнее чем в СП 48.13330.2019.
 
Цитата
Lefar написал:
А можете поделиться примерной формой?
Легко
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Александр ГЕС написал:
есть 336н
точно
Цитата
Александр ГЕС написал:
Составили акт допуск расписались и похрену что там дальше творится. Как выполняют мероприятия и т.д.
составили, поехали на инструктаж, привезли все доки по обучению и аттестации...
потом наряд-допуск свой слепили, проверили место, работаем.
примерно так
 
И все же, коллеги, каждая ли организация должна иметь "в запасе" незаполненную форму такого допуска?
Почему это прописано только для энергопредприятий?