Коллеги, добрый день,

Помогите разобраться с журналами.
В соответствии с Постановлением 390 в организации должны вестись журнал учёта огнетушителей и эксплуатационные паспорта на каждый огнетушитель.

В интернете полно образцов журнала и эксплуатационного паспорта.

Но везде и форма журнала и форма паспорта совпадают, зачем вести два абсолютно одинаковых документа?

Если можно, сбросьте пожалуйста форму журнала и форму паспорта в вашей организации.
 
Там нет ничего про эксплуатационный паспорт! Там есть
Цитата
475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Квинтэссентор,то есть получается, что должен быть журнал и паспорт завода-изготовителя.

А эксплуатационный паспорт не обязательно, т.к. СП 9.13130.2009 носит рекомендательный характер?
 
Цитата
Александр написал:
А эксплуатационный паспорт не обязательно
СП не рекомендательный, а нормативный документ по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения. А вот форма эксплуатационного паспорта действительно является рекомендуемой. Если у вас есть паспорта завода-изготовителя, то эксплуатационные паспорта можно не заводить, если нет заводских - то нужно.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
В новых ППР озвучен "журнал эксплуатации систем противопожарной защиты". Появилась ли форма журнала, порядок ведения?
 
Вот такой.
 
Цитата
Искатель написал:
Вот такой.
Опять самопал? Нет же утвержденной или рекомендованной формы.
Цитата
Smith написал:
Появилась ли форма журнала
Пока нет.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Пока нет.
А какие "веяния"? Стоит подождать должны что-то определенное утвердить или оставили на усмотрение организаций?
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Цитата
Искатель написал:
Вот такой.
Опять самопал? Нет же утвержденной или рекомендованной формы.
Цитата
Smith написал:
Появилась ли форма журнала
Пока нет.
Не факт что появится, а в случае проверки что будете предъявлять?
 
Цитата
Искатель написал:
Не факт что появится
Не факт...

Цитата
Искатель написал:
в случае проверки что будете предъявлять?
Так и вопрос был другой!
Цитата
Smith написал:
Появилась ли форма журнала
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Smith написал:
Стоит подождать должны что-то определенное утвердить...?
Ни сном, ни духом. Навряд ли. Я буду продолжать вести свои старые журналы.
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 14 января 2021 9:48
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Я буду продолжать вести свои старые журналы.
налеплю сверху название новомодное и продолжу старые)
 
Изобретаю журнал учета ПСПТ. Дошел до раздела

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных
водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории
организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и
организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год
(весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем
противопожарной защиты.

При внесении информации о водоотдаче можно отделаться общей фразой "проведено" или необходимо каждый ПК расписывать. Какая методика испытаний на сегодня действует?
 
Цитата
Smith написал:
фразой "проведено" или необходимо каждый ПК расписывать
А никто не знает... В СП 10.13130 нет упоминания об этом. В ППР - не удосужились даже форму журнала примерную (рекомендуемую) вписать...
Теперь: кто как хочет, так и ...

Для ознакомления: существует документ без юридического статуса - "Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода" 2007 года. Разработана ФГУ ВНИИПО МЧС России (кандидаты технических наук Л.М. Мешман, В.А. Былинкин, инженер Р.Ю. Губин).
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
"Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода" ознакомился. Смутил 2007 год - она еще действующая? В любом случае "диктующий пожарный кран" - это явно не про нас. Попробую ограничится дежурными фразами.
 
Цитата
Smith написал:
Смутил 2007 год - она еще действующая?
Это хорошая (правильная) методика. Еще со времен НПБ 01-03.
Это не НПА, что бы она была не действующая)

Цитата
Smith написал:
"диктующий пожарный кран" - это явно не про нас
Диктующий кран - это для комплексного испытания ВПВ - раз в год с пуском воды. В другую половину года, достаточно просто померить давление в каждом ПК. Ранее, да и сейчас встречается, на каждый ПК отводиться своя страничка в журнале и все записи два раза в год ИГПН проверял. А еще заставляли пуск воды делать и меряли высоту компактной струи... Ну это явно - не про нас)

Цитата
Smith написал:
Попробую ограничится дежурными фразами.
А раньше, как у Вас журнал ПК велся? Может стоит продолжить оформлять так же, только в новом журнале?
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 16 февраля 2021 13:44
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.