Коллеги, подскажите пожалуйста, какие требования к персоналу предъявляются при эксплуатации котельной?
Удостверение по ЭБ с V гр до и выше 1000В на сегодняшний день есть только у директора (его можно назначить отв-ым за эл.хоз)
Обязательно ли ответственному за элхоз котельной иметь V гр до и выше 1000В?
Из персонала есть 2 работника - диспетчер и контролер-табельщик, которые прошли обучение в УЦ по программе "Оператор по обслуживанию автоматизированных котельных".
И есть специалист, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов и БЭ сетей газораспределения и газопотребления, прошедший обучение в УЦ.
Удостверение по ЭБ с V гр до и выше 1000В на сегодняшний день есть только у директора (его можно назначить отв-ым за эл.хоз)
Обязательно ли ответственному за элхоз котельной иметь V гр до и выше 1000В?
Из персонала есть 2 работника - диспетчер и контролер-табельщик, которые прошли обучение в УЦ по программе "Оператор по обслуживанию автоматизированных котельных".
И есть специалист, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов и БЭ сетей газораспределения и газопотребления, прошедший обучение в УЦ.