Новатика - обучение для СОТ

минимальные требования к штату газовой службы

Страницы: 1 2 След.
минимальные требования к штату газовой службы
 
Добрый день!
Прошу совета…
Имеем сеть газопотребления: газопроводы вд, сд, нд; ГРПБ; два водогрейных котла (на низком давлении, по 96 кВт каждый, темп до 115), пара воздухогреек на среднем давлении.
Все газопроводы высокого давления и ГРПБ обслуживаются по договору с Газпром.
В составе газовой службы, числятся в штате:
- ответственный за газ (аттестован в РТН: А1, Б7.1)
- слесарь по газу (обучен на слесаря по газу, знания проверяются ежегодно в комиссии нашего предприятия);
- два инженера по наладке и испытаниям газового оборудования (трудоустроены по совместительству на полставки).
Вопрос: какие минимальные требования к аттестации двух совместителей с учетом их работы с газом и теплоэнергоустановками?
 
Цитата
Pavel_AP написал:
какие минимальные требования к аттестации двух совместителей с учетом их работы с газом и теплоэнергоустановками?
Совместители - это ваши штатные работники. Отсюда делайте выводы.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Отсюда делайте выводы
как видится Вам?
 
Цитата
Pavel_AP написал:
как видится Вам?
Никаких послаблений
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Совместители - это ваши штатные работники. Отсюда делайте выводы.
Протокол проверки знаний (правил работы в тепловых энергоустановках) в комиссии их предприятия, для нас легитимен?
 
Цитата
Pavel_AP написал:
Протокол проверки знаний (правил работы в тепловых энергоустановках) в комиссии их предприятия, для нас легитимен?
Не легитимен, но до лета 2021 года за это можно не заморачиваться.
 
А если поставить вопрос по другому:
Кто помимо ответственного за газ и слесаря нужен в штате газовой службы в данном случае?
может быть обойтись еще слесарем КИПиА и всё?
 
Pavel_AP, нас тоже обслуживает по договору Газпром (иначе нельзя). у нас только операторы котельной обучены и проходят проверку знаний. ни слесаря по ремонту, ни слесаря КИПиА не привлекаем.
 
Цитата
Ольга Кротова написал:
нас тоже обслуживает по договору Газпром
У нас Газпром обслуживает только высокое давление. Создана своя газовая служба. Сеть газопотребления не большая.
Очень хочу понять минимальный состав штата и необходимые области аттестации (или проверки знаний).
Буду признателен за полезную ссылку, совет.
 
Pavel_AP, откройте ГОСТ Р 54961-2012 и в поиске наберите СЛУЖБ .... далее читайте всЁ найденное...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Pavel_AP написал:
Очень хочу понять минимальный состав штата и необходимые области аттестации (или проверки знаний)
1. Лицо, имеющее право выдачи наряда-допуска - главный инженер или, если включать в состав газовой службы, начальник/мастер
2. Лицо имеющее право руководить газоопасными работами - начальник или мастер газовой службы
3. Персонал допущенный к выполнению газоопасных работ - не менее двух человек (или больше в зависимости от объемов работ)
 
Цитата
Павел написал:
откройте ГОСТ Р 54961-2012 и в поиске наберите СЛУЖБ .... далее читайте всЁ найденное...
Спасибо, это давно прочитано. Кадровый состав
должен соответствовать выполняемым работам.
Цитата
Иван написал:
Лицо, имеющее право выдачи наряда-допуска - главный инженер или, если включать в состав газовой службы, начальник/мастер
Глав.инж. есть. Не в составе службы.
Цитата
Иван написал:
Лицо имеющее право руководить газоопасными работами - начальник или мастер газовой службы
Ответственный за газ. Есть
Цитата
Иван написал:
Персонал допущенный к выполнению газоопасных работ - не менее двух человек (или больше в зависимости от объемов работ)

Если, не ломая существующее штатное расписание (оставить в должности двух инженеров по наладке и испытаниям):

Первый со слесарем выполняют газоопасные работы.

Второй выполняет функции слесаря КиПиА.

?

 
У нас в организации на каждом предприятии (ТЭЦ) создана газовая служба. Она нештатная, но укомплектована штатными работниками.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
На предприятии эксплуатируется ОПО 3 кл сеть газопотребления. Техническое
обслуживание осуществляется сторонней организацией по договору подряда.
Достаточно назначить ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования? Ответственный за производственный
контроль нужен так как эксплуатируется ОПО?
 
Цитата
Smith написал:
Достаточно назначить ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования?
Должен быть в любом случае
Цитата
Smith написал:
Ответственный за производственный контроль нужен так как эксплуатируется ОПО?
Разве у вас его нет? Или вы планируете таких ответственных на каждый вид деятельности, который требует производственного контроля?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Smith написал:
Техническоеобслуживание осуществляется сторонней организацией по договору подряда
На подряде только часть сети газопотребления (высокое давление)
Цитата
Smith написал:
Достаточно назначить ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования?
Назначен
Цитата
Smith написал:
Ответственный за производственныйконтроль нужен так как эксплуатируется ОПО?
Назначен.Гл инженер.
 
Цитата
Pavel_AP написал:
Если, не ломая существующее штатное расписание (оставить в должности двух инженеров по наладке и испытаниям)
У своей Газовой службы должно будет появиться Положение о Газовой службе. Если у Вас получится придумать, как это сделать, что туда прописать и при этом не сломать существующее штатное расписание, то это будет просто замечательно
 
Цитата
Иван написал:
У своей Газовой службы должно будет появиться Положение о Газовой службе
Старенькое есть. Хочется сделать сообразно с существующими нормами и потребностями.
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Она нештатная, но укомплектована штатными работниками.
Не совсем понимаю...
 
Газовая служба, как штатное подразделение, отсутствует. Создано нештатное, типа многочисленных комиссий, образование, членами которого являются штатные работники предприятия, включенные в разные структурные подразделения.