Доброго всем дня и мой вопрос дня такой..... получила замечания и с одним пунктом сложно справится: "отсутствует перечень приборов и систем контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов, планируемых к использованию на Объектах". Вроде бы все просто и понятно, но боюсь упустить что то важное. Как я поняла требований к форме нет, делаю образно через запятую ну или по пунктам и перечисляю все что есть , например вот так:
- Система автоматики безопасности– каждый котел оборудован
контроллером Vitotronik 100 (блок
управления котлом – БУК1,2), газовой горелкой G7/1-ZMD
с двухступенчатым регулированием тепловой мощности и интегрированной
системой безопасности газо-воздушного тракта на основе программного
топочного автомата тип LFL, первичных датчиков, оптического контроля
наличия факела. - Система автоматики и контроля загазованности – система
телеметрического контроля «Аксон», клапан КПЭГ-100П, КТЗ-100,
сигнализаторы загазованности Seitron CO, CH-2. Основные сигналы систем безопасности и
регулирования выводятся на диспетчерский пульт. - Вентиляция – с естественным побуждением, приток воздуха
осуществляется через жалюзийную решетку. Вытяжка осуществляется через
дефлектор и с помощью аварийной вентиляции, при достижении температуры
воздуха +27С0. - Автоматическая пожарно-охранная сигнализация – установлен прибор BS1 «НОТА4», и два пожарных дымовых извещателя.
Сигнал о срабатывании выведен на пульт диспетчера. Одновременно с этим
прекращается подача газа на вводе в котельную. - Автоматизация регулирования в тепловых контурах. Контроллер
VITOTRONIC333 - Щит управления и сигнализации ЩУС.Прибор «САУ МП-15» фирмы «ОВЕН»