Есть котёл твердотопливный. Давление до 16 кг включительно, температура до 130 гр.С. Какой класс опасности? Думается 4-ый, ибо третий это 16 кг и более (как я понимаю в совокупности) или нет?
Звиняюсь, ежели вопрос был.
 
1) III класс опасности - для опасных производственных объектов, осуществляющих теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, а также иных опасных производственных объектов, на которых применяется оборудование, работающее под избыточным давлением 1,6 мегапаскаля и более (за исключением оборудования автозаправочных станций, предназначенных для заправки транспортных средств природным газом) или при температуре рабочей среды 250 градусов Цельсия и более;
 
"котлы объемом парового и водяного пространства 0,001 кубического метра (м3) и менее, у которых произведение рабочего давления (МПа) на объем (м3) не превышает 0,002"

Свой котел не узнаете ?
 
Цитата
инспектор56 написал:
котлы объемом парового и водяного пространства
116-фз читал, а на вопрос ответить?
 
Цитата
Роман Олейников написал:
"котлы объемом парового и водяного пространства 0,001 кубического метра (м3) и менее, у которых произведение рабочего давления (МПа) на объем (м3) не превышает 0,002"

Свой котел не узнаете ?
ФНП здесь причём? речь о прил. № 1 и 2 116-фз
 
IV-применение оборудования, работающего под давлением от 0,07 до 1,6 Мпа и температуре рабочей среды от 115 до 250 гр.С
Все будет хорошо!
 
Цитата
Влад Б написал:
ФНП здесь причём?
Причем? А представьте себе регистрацию в реестре площадка использования колеса от Камаза по признаку использования оборудования под избыточным давлением.

Делаем логичный вывод - не все площадки, где используется оборудование под избыточным давлением регистрируется как опо.
Еще раз
Цитата
Роман Олейников написал:
Свой котел не узнаете ?
Цитата
Влад Б написал:
а на вопрос ответить?
а приказную риторику оставьте на работе.
 
Цитата
Влад Б написал:
Есть котёл твердотопливный. Давление до 16 кг включительно, температура до 130 гр.С. Какой класс опасности? Думается 4-ый, ибо третий это 16 кг и более (как я понимаю в совокупности) или нет?
Звиняюсь, ежели вопрос был.
Влад, в паспорте на котел какое рабочее давление указано? Точная цифра.
 
максимальное расчётное 16 кг
 
Цитата
Влад Б написал:
максимальное расчётное 16 кг
В паспорте есть графа "Рабочее давление"?
 
Цитата
Роман Олейников написал:
Цитата Влад Б написал:
ФНП здесь причём?Причем? А представьте себе регистрацию в реестре площадка использования колеса от Камаза по признаку использования оборудования под избыточным давлением.

Делаем логичный вывод - не все площадки, где используется оборудование под избыточным давлением регистрируется как опо.
Еще раз Цитата Роман Олейников написал:
Свой котел не узнаете ? Цитата Влад Б написал:
а на вопрос ответить?а приказную риторику оставьте на работе.
дико извиняюсь, но это вопрос, а не приказ
и всё-так исходя из вопроса, можете дать ответ?
 
Цитата
Максим Клименко написал:
Цитата Влад Б написал:
максимальное расчётное 16 кгВ паспорте есть графа "Рабочее давление"?
нет
 
Цитата
Влад Б написал:
и всё-так исходя из вопроса, можете дать ответ?
Хорошо, Вам необходимо знать рабочее давление, которое как правило, ниже расчетного. Если же 1,6 мПа и более , то III класс.
 
Цитата
Влад Б написал:
нет
марка котла?
Все будет хорошо!
 
Цитата
Роман Олейников написал:
Цитата
Влад Б написал:
и всё-так исходя из вопроса, можете дать ответ?
Хорошо, Вам необходимо знать рабочее давление, которое как правило, ниже расчетного. Если же 1,6 мПа и более , то III класс.
Согласен с Романом. Нужно выяснять рабочее давление. По идее, оно должно быть зафиксировано (указано) в документах на котел. Ростехнадзор чаще всего оценивает оборудование по степени потенциальной опасности и берет максимальные значения, указанные в технической и эксплуатационной документации.

Вам нужно точно перевести единицу измерения в мПа, зафиксировать эту цифру и уже потом определять класс опасности. Если рабочее давление будет равно или больше 1,6 мПа - тогда III класс опасности.

Если рабочее давление будет меньше 1,6 мПа - например, 1,59 мПа - тогда можно рассчитывать на IV класс.
 
Цитата
Максим Клименко написал:
можно рассчитывать на IV класс
И то при условии постановки на учет котла в РНТ.
 
Цитата
Роман Олейников написал:
Цитата
Максим Клименко написал:
можно рассчитывать на IV класс
И то при условии постановки на учет котла в РНТ.
Спасибо, Роман)) Да, это при условии, что котел подлежит учету согласно ФНП.
 
Самый главный вопрос, от которого нужно плясать изначально: для кого указанный котел вырабатывает теплоэнергию? Или еще точнее, кочегарка кого обеспечивает теплом?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
павел написал:
Цитата Влад Б написал:
нетмарка котла?
Дорогобужский КВ-Р-4,65
 
по давлению, в том то и дело, может быть рабочее до 16 включительно
отапливает районный центр
Страницы: 1 2 3 След.