У одного работника подрядной организации в удостоверении по ЭБ обнаружил на мой взгляд абсурдные записи.
На первой странице он допущен к работе в электроустановки до и выше 1000 В в качестве ремонтного персонала. А на второй странице в колонке "Группа по электробезопасности" две записи - IV группа до 1000 В III группа до и выше 1000 В Причем проверку знаний проводило центральное управление Ростехнадзора.
На мой взгляд так не может быть. Не хочется выглядеть дураком, когда я начну махать шашкой и обвинять народ в фальсификации документов.
Бывает! Величина напряжения в десятки раз разное, а в ПРАВИЛАХ требования к персоналу одни и те-же. Отсюда, присвоение групп по электробезопасности до и выше 1000В. является прерогативой на местах и все зависит не от требования к персоналу, а от величины напряжения электроустановок с которыми работает электротехнический персонал.
Александр пишет: А на второй странице в колонке "Группа по электробезопасности" две записи - IV группа до 1000 В III группа до и выше 1000 В Причем проверку знаний проводило центральное управление Ростехнадзора.
В удостоверении последняя запись перекрывает предыдущие записи, поэтому такой работник не может быть допущен для работы по 4 гр в ЭУ до 1000 В. Для этого необходимо иметь на руках 2 удостоверения: для работы по 4 гр в ЭУ до 1000 В и по 3 гр. до и выше 1000В.
Александр пишет: А на второй странице в колонке "Группа по электробезопасности" две записи - IV группа до 1000 В III группа до и выше 1000 В Причем проверку знаний проводило центральное управление Ростехнадзора.
В удостоверении последняя запись перекрывает предыдущие записи, поэтому такой работник не может быть допущен для работы по 4 гр в ЭУ до 1000 В. Для этого необходимо иметь на руках 2 удостоверения: для работы по 4 гр в ЭУ до 1000 В и по 3 гр. до и выше 1000В.
То есть инспектор центрального управления РТН - лошара ? Записи сделаны в один день при проверке знаний.
Безусловно, следует считать ошибкой, когда работнику, имеющему, скажем, IV группу по электробезопасности в электроустановках до 1000 В, при внеочередной проверке знаний, связанной с переходом на работу с электроустановками напряжением выше 1000 В, присваивают III группу по электробезопасности в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, и еще более грубой, когда ему сразу присваивают V группу. Записи в журнале учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (протоколе проверки знаний) могут выглядеть следующим образом: «удовлетворительно, IV до 1000 В, III выше 1000 В с правами административно-технического персонала»
Виктор Энговатов
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Александр пишет: Вы таки будете смеяться.. Ровно такая же как и в удостоверении..
Почти. На самом деле ведь оба экзамена сдаются два раза и по двум разным билетам и записи (фамилия) должны делаться два раза на каждую группу. В связи с тем, что на первой странице указывается должность и допуск работы в ЭУ, думаю, все же должны быть 2 удостоверения.
Должно быть два удостоверения, т.к. в них четко указываются должность (профессия), в качестве кого и допуск в какие эл.установки (до и выше 1000). На второй странице указывается одна группа, на которую человек аттестовывался.