Заземление металлического пола
 
Добрый день!
Возник вопрос по электробезопасности. У нас в ремонтной зоне пол, под заезд крупной техники, выложили металлическими листами. На этом полу проводят работы с использованием элктроинструмента и других агрегатов. Напряжения разные, как 220 так и 380. Мало ли кто то повредит изоляцию проводов лежащих на этом полу. Необходимо ли заземлить этот пол, если да подскажите руководящий документ? Заранее спасибо!
 
Цитата
Егор Попов пишет:
пол, под заезд крупной техники, выложили металлическими листами
Получается. что это помещение с повышенной опасностью. При работе с эл.инструментом требуются специальные технические мероприятия. Почитайте п. 10 ПОТ РМ-016-2001
Цитата
Егор Попов пишет:
Необходимо ли заземлить этот пол
Почитайте п. 1.7.76, 1.7.77 ПУЭ
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
Почитайте п. 1.7.76, 1.7.77 ПУЭ
Не то. В этих пунктах говорится об открытых проводящих частях по п.1.7.9 ПУЭ.
Цитата
Егор Попов пишет:
. Необходимо ли заземлить этот пол, если да подскажите руководящий документ?
Данная строительная конструкция пола, как сторонняя проводящая часть. должна быть включена в систему дополнительного уравнивания потенциалов по 1.7.83.
Хотя при пробое фазы в изолированный от земли пол, находящему на полу ничего не угрожает, но входящему на пол с присоединенной к земле конструкции, либо при прикосновении к заземленной конструкции, находящемуся в зоне досягаемости по рис. 1.7.6 ПУЭ, работнику грозит смертельная опасность.