Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Особенности работы по нарядам в в действующей электроустановке

Страницы: 1
Особенности работы по нарядам в в действующей электроустановке
 
Здравствуйте!
Работа по наряду-допуску в действующей электроустановке (ПС 110/10 кВ). При первичном допуске по "нашему" наряду (№1) в строке "Осталось под напряжением" указываем наименования оставшихся под напряжением токоведущих частей ремонтируемого присоединения и оборудование соседних присоединений, ближайших к рабочему месту и также оставшихся под напряжением. Работа запланирована на длительный период (скажем 7 дней) и то оборудование, которое не оставалось под напряжением (также выполнялись плановые работы, но уже другой бригадой по наряду №2) через 5 дней введено в работу и соответственно не указано в строке "Осталось под напряжением" наряда №1, так как на момент первичного допуска не находилось в работе. Бригада по "нашему" наряду №1 и при допуске обошла вниманием данное оборудование и в течение 5 дней видела, как на оборудовании, ныне находящемся под напряжением, работала вторая бригада по наряду №2. Существует реальная угроза, что на шестой-седьмой день работы кто-то из "нашей" бригады по наряду №1 приблизится на недопустимое расстояние к токоведущим частям оборудованния введенного в работу. Вопрос, как минимизировать риски электротравматизма в данной ситуации? Если проход к рабочему месту возможен вблизи вновь введенного оборудования. Ограждение рабочего места есть, но полуножи шинного разъединителя в сторону секции шин при вводе оборудования в работу после окончания работы по наряду №2 оказываются под нные ответы.структивнапряжением. Мы же работаем (по наряду №2) на СМВ-110 и до шинного разъединителя рукой подать.
Заранее спасибо за конструктивные ответы.
:eek5:
 
Цитата
Иван Николаевич пишет:
как минимизировать риски электротравматизма в данной ситуации? Мы же работаем на СМВ-110 и до шинного разъединителя рукой подать.
Есть (в наряде) ежедневный допуск к работе. Провели доп. инструктаж с учетом изменений, ввели доп. меры безопасности (например установили доп. ограждения), ну и не тянуть руки к ШР, напомнить про безопасное мин. расстояние до токоведущих частей.
 
Цитата
Иван Николаевич пишет:
через 5 дней введено в работу и соответственно не указано в строке "Осталось
под напряжением" наряда №1
Выдающий наряд-допуск обязан указать в пункте "отдельные указания" об осуществлении допускающим ежедневного допуска.
 
....
Изменено: гость гость - 1 июня 2013 12:07
 
В данной ситуации наряд 2 выдан для выполнения работ на границе действия наряда 1. Т.е. захватывает часть РМ, с которого при подготовке РМ по наряду 1 было снято напряжение. Думается оба наряда выдавались с разрешения ОП в управлении которого находится эта ЭУ. Тогда непонятно как могли они такое допустить. В любом случае, допускающий по наряду 2 не должен был допустить бригаду к работам без согласования с выдающим наряда 1.
Если все же имеются какие-то непреодолимые условия, тогда бригад по обеим нарядам необходимо допускать ежедневно.
 
День добрый. Вопрос в следующем. Возможно ли создание бригады для работы по наряду из: производителя-подрядчика и члена бригады- персонала
из эксплуатации. В Межотраслевых правилах сказано, что "за качественный и количественный состав бригады..." отвечает выдающий наряд. Имеет ли он право выдавать подобные наряды? Если нет, то почему? Спасибо.
 
Цитата
Валерий Хорев пишет:
озможно ли создание бригады для работы по наряду из: производителя-подрядчика и члена бригады- персонала
из эксплуатации.
Нет
Цитата
Валерий Хорев пишет:
Если нет, то почему?
Потому что
Цитата
Валерий Хорев пишет:
за качественный и количественный состав бригады..." отвечает выдающий наряд
.... за чужих он ответственности нести не может, потому что не знает ни их квалификацию, ни их права в части обслуживания электроустановок. Кроме того, не имеет права давать им распоряжения на производство работ, т.к. они не являются работниками его организации.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Квалификацию и все остальное выдающий наряд, распоряжение знает, т. к. прикомандированный персонал (они же подрядчики) проходит инструктажи и т. д. предоставляя удостоверения и протоколы в ОТ. И, именно этот, как Вы говорите "чужой персонал" производит работы на объектах заказчика по нарядам и распоряжениям этого самого заказчика.
Изменено: Хорев Валерий Борисович - 3 июня 2013 15:41
 
Цитата
Валерий Хорев пишет:
именно этот, как Вы говорите "чужой персонал" производит работы на объектах заказчика по нарядам и распоряжениям этого самого заказчика.
И не правильно! Наряды командированному персоналу должен выдавать их работник.


ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00


12.3. Командирующая организация в сопроводительном письме должна указать цель командировки, а также работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, и подтвердить группы этих работников.
12.5. Предоставление командированным работникам права работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, членов бригады может быть оформлено руководителем организации - владельца электроустановки резолюцией на письме командирующей организации или письменным указанием.
12.7. Командирующая организация несет ответственность за соответствие присвоенных командированным работникам групп и прав, предоставляемых им в соответствии с п. 12.3 настоящих Правил, а также за соблюдение ими настоящих Правил.

А владелец отвечает только за подготовку рабочего места и допуск командированного персонала к работе
12.9. Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках проводятся в соответствии с настоящими Правилами и осуществляются во всех случаях работниками организации, в электроустановках которой производятся работы.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)