заземление переносного оборудования
 
Часто сталкиваюсь с тем, что заземление выполнено с изоляцией. Требования к переносному заземлению - оголенный провод, а есть ли требования к заземлению переносного оборудования (например осциллографа). В изоляции или без?
А судьи кто?
Скажите мне по сути?
Скажите, кто отечества отцы?
Скажите, кто они-отцы и судьи,
которых принимать за образцы.
 
Заземление подлежит проверке, поэтому открыто проложенные заземляющие проводники выполняются не изолированными.
Однако современное оборудование и инструмент имеют заземляющий проводник непосредственно в питающем кабеле (евростандарт). Он изолирован и имеет желто-зеленую окраску.
 
Проводники проложенные стационарно, независимо от их назначения, должны быть защищены от механических повреждений. ПЗ используется для временного заземления токоведущих частей , с которых снято напряжение, при подготовке РМ для производства работ в ЭУ.
Некоторые электроизмерительные приборы раннего выпуска по своему исполнению имели класс изоляции от поражения эл. током 1 и даже 0 , поэтому для защиты от поражения током на корпусе имеется зажим для присоединения прибора к защитному нулю.
 
Цитата
Требования к переносному заземлению - оголенный провод, а есть ли требования к заземлению переносного оборудования (например осциллографа). В изоляции или без?
ПЗ может быть изолированным Осциллограф - должен быть занулен (заземление без зануления для данной установки запрещено ПУЭ), т.е. вилочка и розеточка должны быть с тройным контактом, следовательно в изоляции...
 
Цитата
гость гость пишет:
Осциллограф - должен быть занулен (заземление без зануления для данной установки
запрещено ПУЭ),
Не факт, для систем заземления ТТ и IT выполняется заземление осциллографа 1 класса защиты.

Цитата
гость гость пишет:
ПЗ может быть изолированным
В связи с необходимостью визуальной проверки перед каждым применением, ПЗ должны быть конструктивно исполнены так, чтобы была возможность проверки проводников по всей длине для выбраковки, а также зажимов (струбцин).


Цитата
гость гость пишет:
вилочка и розеточка должны быть с тройным контактом, следовательно в изоляции...
Осциллограф может быть и 2 класса защиты без каких-либо заземляющих контактов.
 
И что не так? Первоначальный вопрос был про изоляцию...
 
Цитата
Цитата
гость гость пишет:
должен быть занулен (заземление без зануления для данной установки запрещено
ПУЭ), т.е. вилочка и розеточка должны быть с тройным
гость гость пишет:
И что не так?
А что так?
"должен быть", "должны быть" не утверждайте больше так уверенно и однозначно.
 
Не нравится "должен быть" - да какие проблемы? Снижайте требования безопасности и вы член клуба самоубийц, право свободного выбора остается.
 
Цитата
гость гость пишет:
Снижайте требования безопасности и вы член клуба самоубийц
Зануление там, где типом системы заземления эти действия не предусмотрены, действительно являются самоубийством и подстрекательством других своими советами.
Изменение класса защиты оборудования от поражения эл. током и совет "вилочка и розеточка должны быть с тройным контактом" приведут к нарушению заданной защиты оболочками для данного изделия.