Доброго времени суток. помогите пожалуйста решить вопрос по сизам в ЭУ. Имеется ТП 6\0.4 кВ РУ 6 и 0.4 кВ отделены друг от друга кирпичной стеной, имеют отдельные входы. Все СИЗы находятся в отдельном шкафу в РУ 6 кВ. ТАк было до моего назначения на занимаемую должность, так и до сих пор остается. На двери РУ 0.4 кВ написано что СИЗы находятся в РУ 6кВ. НО..в пятницу у нового инженера по ОТ возник вопрос: а почему РУ 0.4 не укомплектовано СИЗами? Надпись с местом нахождения СИЗов на нее не произвела никакого впечатления и это вылилось в пункт замечаний.
Открыл следующий документ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СО 153-34.03.603-2003
В приложении 8 написано следующее:
Примечания:
1) Нормы комплектования являются минимальными и обязательными. Техническим руководителям и
работникам, ответственным за электрохозяйство, предоставляется право в зависимости от местных
условий увеличивать количество и дополнять номенклатуру средств защиты.
2)
При размещении оборудования РУ до и выше 1000 В на разных этажах или в нескольких помещениях,
отделенных друг от друга дверями или другими помещениями, указанное количество средств защиты
относится ко всему РУ в целом. 3)
РУ одного напряжения при числе их не более четырех, расположенные в пределах одного здания и
обслуживаемые одним и тем же персоналом, могут обеспечиваться одним комплектом средств защиты,
исключая защитные ограждения и переносные заземления. 4) Мачтовые подстанции, КТП и КРУН комплектуют средствами защиты по местным условиям.
Согласно п2 вроде как получается что РУ одно и, соотв. один комплект СИЗов и все нормально.
Но в п3 написано что РУ должны быть одного напряжения и тогда один комплект СИЗов.......
Ваши соображения по этому поводу........