Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Однотипные работы в электроустановках

Страницы: 1
Однотипные работы в электроустановках
 
Здравствуйте Уважаемые. Какие должны быть выполнены в обязательно порядке условия для производства однотипных работ на ПС, к примеру, 110/10 кВ, а какие на ТП, к примеру, 10/0,4 кВ?
 
Цитата
Михаил Сергеенко пишет:
Здравствуйте Уважаемые. Какие должны быть выполнены в обязательно порядке условия для производства однотипных работ на ПС, к примеру, 110/10 кВ, а какие на ТП, к примеру, 10/0,4 кВ?
Главное, чтобы работники были трезвыми!
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста -если электрик изо дня в день (и по нескольку раз) выполняет однотипные работы - к примеру замена ламп освещения (в офисе) - ему нужно наряд выдавать?
 
Цитата
Артем Горенский пишет:
замена ламп освещения (в офисе) - ему нужно наряд выдавать?
Конечно, нет
ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утв. Постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 N 3, Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 N 163) (ред. от 20.02.2003)
2.4.1. Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ. При этом должны быть соблюдены следующие требования:
работа в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В;
работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке.
Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу.
2.4.3. При оформлении перечня работ в порядке текущей эксплуатации следует учитывать условия обеспечения безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ, квалификацию персонала, степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе.
2.4.4. Перечень должен содержать указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению бригадой.
2.4.5. В перечне должен быть указан порядок регистрации работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале и т.п.).
2.4.6. К работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В, могут быть отнесены:
работы в электроустановках с односторонним питанием;
отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя, другого оборудования;
ремонт магнитных пускателей, рубильников, контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок;
ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов и т.д.);
ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин;
снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений;
замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м;
другие работы, выполняемые на территории организации, в служебных и жилых помещениях, складах, мастерских и т.д.
Приведенный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен решением руководителя организации. В перечне должно быть указано, какие работы могут выполняться единолично.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Спасибо большое.
В ПОТ РМ я такого не встречал - там написано про все электроустановки.
Спасибо за документ.
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |