связь ЭМИ и заземления
 
давно заметил, что на рабочих местах с ПЭВМ при отсутствии заземления в розетках наблюдается превышение ПДУ электромагнитного излучения. просьба кто знает, объясните физическую природу явления
 
http://www.ciklon.ru
Федеральное государственное унитарное предприятие "Циклон-Тест"
 
может тут что-то есть...http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/sredstva/Templ_1/templ_1_5.htm
 
Цитата
может тут что-то есть...http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/sr...pl_1_5.htm

Весьма полезная информация (правда, со ссылками на уже отмененные НД). Вот только если бы уважаемый автор этой статьи не "поскромничал" бы и упонянул бы, что многое из написанного здесь НЕ ЕГО МЫСЛИ, и НЕ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ, а мысли и результаты исследований других (или дал бы ссылки на первоисточники, где все вопросы изложены более подробно) - данной статье вообще цены не было бы....
Цитата
Павел пишет:
на рабочих местах с ПЭВМ при отсутствии заземления в розетках наблюдается превышение ПДУ электромагнитного излучения. просьба кто знает, объясните физическую природу явления
Отсутствие заземления приводит к повышению сверх ПДУ электрической составляющей электромагнитного поля. Поэтому далее речь будет идти о физической природе этого явления применительно именно к электрической составляющей (к электрическому полю.
И так: электрическое поле распространяется (существует) между проводниками, находящимися под разным электрическим потенциалом (напряжением). Нулевой потенциал имеет заземленный проводник или поверхность земли. Соответственно, если есть какая-либо электропроводка, на которую подано напряжение (например электропроводка 220 В), то между этим (находящимся под напряжением 220 В) проводником и заземленной поверхностью возникает электрическое поле. Ну, а так как земля находится везде вокруг нас, то получается, что электрическое поле от проводника распространяется ВО ВСЕ СТОРОНЫ. И где бы мы не находились в окрестности проводника, мы всегда будем находиться в зоне этого поля этого поля.
А вот если в электропроводке есть заземленный проводник, то ситуация кардинально меняется. Электрическое поле как и раньше, распространяется между находящимся под напряжением проводником и заземленной поверхностью, но.... теперь эта заземленная поверхность (а именно - заземленный проводник) расположена совсем рядом с находящимся под напряжением проводником. И в такой ситуации электрическое поле возникает в основном между этим двумя проводниками. Возникает эффект локализации электрического поля. Основное поле "замыкается" в пространстве около заземленного проводника и лишь небольшая его часть "уходит" в окружающее пространство. В такой ситуации присутствует эффект частичной экранировки электрического поля.
Но еще больший эффект экранировки электрического поля возникает тогда, когда находящиеся под напряжением проводники помещаются в металлический экран или находятся в металлическом корпусе прибора, который заземляется. В таком случае возникает эффект практически полной экранировки электрического поля. Электрическое поле как и в других случаях распространяется между находящимся под напряжением проводником и заземленной поверхностью. Но в этом случае заземленная поверхность окружает этот проводник со всех сторон. Соответственно, электрическое поле хоть и существует, как и раньше, но оно становится практически полностью локализованным в пространстве внутри металлического корпуса прибора. В окружающем пространстве остается лишь его незначительная часть.
Вот такова физическая природа снижения электрического поля в окружающем пространстве при наличии заземляющего проводника в розетках и при заземлении корпусов приборов.
Магнитное поле также зависит от наличия заземления. Но физические эффекты здесь намного сложнее. При дополнительном заземлении магнитное поле в окружающем пространстве может как уменьшаться, так и увеличиваться. Как известно, магнитное поле создается рамками с током (контурами с током). Так вот: при заземлении розетки эти контура с током могут как исчезать, так и создаваться новые (в случае, если появляются дополнительные пути для протекания токов). Все завист от конкретного исполнения электропроводки и заземления, а также от электрических схем входных цепей подключаемых электроприборов. Если есть заинтересованность "подковаться" в данном вопросе, то лучше для начала почитать литературу, например: Справочные и методические материалы
"Обеспечение электромагнитной безопасности, устойчивости работы и электромагнитной совместимости компьютерной и офисной техники в реальных условиях ее эксплуатации"
Скачать можно в интернете со страницы http://www.ciklon.ru/centre/metod.htm