Модернизация высковольтного оборудования, как ввести в эксплуатацию высоковольтное оборудование, если его сделали люди без специального образования
 
В общем, провели своими силами модернизацию высоковольной части установки(6кВ). Понятное дело,установки 1985г., все сыпалось.Соответственно изменилась не только элементная база, но и схемы. В общем, практически новый блок.
Собственно, что нужно сделать, чтобы ввести его в эксплуатацию?
Образование у сотворивших его не электротехническое - только один из них схемотехник со стажем.

Согласно п.1.6.8. ПТЭЭП "Конструктивные изменения электрооборудования и аппаратов, а также изменения электрических схем при выполнении ремонтов осуществляются по утвержденной технической документации."
Кто должен составить эту документацию? Схемотехник? У него нет допуска по ЭБ, как и остальных (это исправляем, направим на обучение)
Изменено: Панченко Игорь - 31 января 2017 11:54
 
Цитата
Игорь Панченко написал:
что нужно сделать, чтобы ввести его в эксплуатацию?
Думаю, что уже ничего не поможет... самоделкины сделали, какая разница как и кто эксплуатировать будет
Цитата
Игорь Панченко написал:
Кто должен составить эту документацию?
глава 1.3 ПТЭЭП в помощь
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:
Думаю, что уже ничего не поможет... самоделкины сделали, какая разница как и кто эксплуатировать будет
Они и будут. Нельзя ли привлечь человека со стороны, который проверит все, составит техдокументацию на оборудование?
Или вопрос другой: как должна происходить вся эта ситуация,чтобы было все законно?

Понимаю,что много не понимаю.Недавно назначили ответственным за ОТ на предприятии, "обучили" и отправили на поле боя.
Прошу помощи)
 
Цитата
Игорь Панченко написал:
Недавно назначили ответственным за ОТ на предприятии
А по совместительству еще и ответственный за электрохозяйство?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Игорь Панченко написал:
назначили ответственным за ОТ
может специалистом? 8)
Все будет хорошо!
 
Цитата
Лёлька написал:
А по совместительству еще и ответственный за электрохозяйство?

Да, судя по всему, да.
Цитата
павел написал:
может специалистом?
Уговорили, специалистом по охране труда. Но суть не в этом
 
Цитата
Игорь Панченко написал:
Уговорили, специалистом по охране труда.
тогда каким боком Вы относитесь к
Цитата
Игорь Панченко написал:
ответственным за ОТ на предприятии
это РБТДЛ и руководители структурных подразделений!
И ответственным за электрохозяйство СОТ быть не может!
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Игорь Панченко написал:
Да, судя по всему, да.
:laugh4: Это как?
"Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил".
 
Цитата
Лёлька написал:
И ответственным за электрохозяйство СОТ быть не может!
Зато ОЭХ легко может быть лицом, на которого возложены обязанности СОТ
"Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил".
 
Цитата
Олег Просто написал:
Зато ОЭХ легко может быть лицом, на которого возложены обязанности СОТ
Правильно! Сам себя инспектировать :up4: :laugh4:
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Будучи в ситуации, когда тебе вручили флаг в руки, сказали на теперь ОТ,ПБ и все прочее,и смотришь на умные лица с мольбой о помощи...
А в ответ они только смеются. Спасибо,товарищи!
Изменено: Панченко Игорь - 31 января 2017 13:11
 
Цитата
Лёлька написал:
Цитата
Олег Просто написал:
Зато ОЭХ легко может быть лицом, на которого возложены обязанности СОТ
Правильно! Сам себя инспектировать
Что делать - требование ТК:
При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране труда их функции осуществляют работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работник ....
Решил РБТД - его право :dontknow:
"Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил".
 
Допустим,что за элетро отвечает технический директор, заместителей себе он не назначал.Да и допусков по ЭБ у него нет. Я в качестве СОТ. Что это меняет относительно проблемы написанной изначально?!
 
Цитата
Игорь Панченко написал:
Я в качестве СОТ
Не в свое дело лезете, уважаемый! Но для общего развития и понимания читайте ПТЭЭП, для начала гл. 1.2, 1.3
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Данная тема выходит за области охраны труда.

Цитата
Игорь Панченко написал:
Собственно, что нужно сделать, чтобы ввести его в эксплуатацию?

А как вообще у вас оборудование вводится в эксплуатацию?
 
Цитата
Александр ГЕС написал:
А как вообще у вас оборудование вводится в эксплуатацию?
Привезли, подключили, работаем! )
 
Цитата
Игорь Панченко написал:
Привезли, подключили, работаем!
А акт ввода в эксплуатацию не пробовали составлять? А инструкции по охране труда разрабатывать при работе на данном новом оборудовании?
 
Цитата
Игорь Панченко написал:
Соответственно изменилась не только элементная база, но и схемы. В общем, практически новый блок.
А конкретнее?
Что смонтировали?
Высоковольтные испытания, наладка, отстройка защит кто провел?