Провод на заборе - подскажите есть ли аргументация в правильности установки

Страницы: 1
Провод на заборе - подскажите есть ли аргументация в правильности установки
 
Плиз Хелп. Моему товарищу нужна документированная информация на которую он мог бы сослаться в споре с соседями по поводу правил и норм прокладки кабеля на даче.
Кабель трёх жильный, каждая жила в отдельной изоляции все три убраны в единую изоляцию провода, провод убран в пластиковый гофр, всё это подвешено алюминевой проволокой к забору из сетки рабицы натянутой на металические столбы вкопанные в землю. Концы кабеля жёстко закреплены на внешних стенах построек. От кабеля запитано две розетки и 5 ламп по 60W.

Если кто то подскажет пункт правил и т.п. буду признателен. Заранее спасибо.
 
Цитата
Алексей Лычко пишет:
в споре с соседями по поводу правил и норм прокладки кабеля на даче.

кабель сами прокладывают и на своей даче ? Какие тут могут быть требования Правил, они на них не распространяются. Если только ООО, ИП, ЧП, ОАО не прокладывает.

Если произойдет пробой изоляции, то забор заземлен.
 
Тут надо к проектировщикам обращаться!

А вобще более практично и эстетично закрепить сей провод на стене дюбель-хомутами. Забор оно дело не особо надежное (тем более их рабицы). Еще можно посмотреть, газовая труба проходитли рядом.
свой мозг человек использует только на 3%,
мозг другого человека - на все 100%
 
Цитата
Алексей Лычко пишет:
Плиз Хелп. Моему товарищу нужна документированная информация на которую он мог бы сослаться в споре с соседями по поводу правил и норм прокладки кабеля на даче.
Кабель трёх жильный, каждая жила в отдельной изоляции все три убраны в единую изоляцию провода, провод убран в пластиковый гофр, всё это подвешено алюминевой проволокой к забору из сетки рабицы натянутой на металические столбы вкопанные в землю. Концы кабеля жёстко закреплены на внешних стенах построек. От кабеля запитано две розетки и 5 ламп по 60W.

Если кто то подскажет пункт правил и т.п. буду признателен. Заранее спасибо.

кстате могу посоветовать зайти на Форум дом и дача там все дачные дела и проблемы разного уровня, сам постоянно пользуюсь этим ресурсом - рекомендую http://www.forumhouse.ru/
Изменено: Филимонов Дмитрий Владимирович - 12 августа 2010 12:32
- Это чудеса, – равнодушно пояснил Чеширский Кот.
- И.. И что же они там делают? – поинтересовалась девочка, краснея.
- Как и положено, – Кот зевнул. – Случаются...
 
+ форум электрик www.electrik.org/forum/
 
Дмитрий :up: интересный форум
свой мозг человек использует только на 3%,
мозг другого человека - на все 100%
 
Вот что я нашел и предложил своему товарищу:

Правила устройства электроустановок. Часть 6. Раздел 2. Канализация электроэнергии. Глава 2.1. Электропроводки.
Область применения настоящей главы ПУЭ распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока выполняемых на приусадебных участках (п.2.1.1 ПУЭ). Таким образом, для рассмотрения данного спора необходимо руководствоваться именно нормами данной главы.
В соответствии с п.2.1.4 ПУЭ проложенный кабель относится к открытой электропроводке, т.е. к проводке проложенной по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. Существующий забор из металлических столбов с сеткой рабицы однозначно можно отнести к опорам.
В соответствии с пп.1 п.2.1.4 при открытой электропроводке применяются многие способы прокладки проводов и кабелей, в том числе и в изоляторах, к которым можно отнести пластиковый гофр.
В соответствии с п.2.1.5 данный кабель относится к наружной электропроводке.

В соответствии с таблицей 2.1.2 «Выбор видов электропроводок, способов прокладки проводов и кабелей» получаем возможные гипотетические варианты для уличных условий (открытые электропроводки):
Как мы видим из таблицы для наружных размещения кабеля необходимо выполнить ряд условий, которые в настоящее время не совсем соблюдены. Например взамен существующего размещения горючий гофр можно использовать другой негорючий неметаллический материал или гибкий металлический рукав или лоток, или короб. В качестве компромисса можно начать утверждать, что столбы являются несущими конструкциями - тогда, если с этим согласятся спор будет исчерпан.
В соответствии с таблицей 2.1.3 «Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности» для открытых электропроводок (наш случай) допускается незащищенные провода и защищенные провода и кабели на негорючие конструкции устанавливать непосредственно, а также в трубах и коробах из трудносгораемых и несгораемых материалов.

Таким образом единственное к чему могут привязаться – это к материалу, в который засунут кабель. Если Вы докажите, что он негорючий – очень хорошо.

И помните п.2.1.47 ПУЭ. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки открыто проложенные кабели необходимо защитить трубами и коробами. Просто могут привязаться что гофра недостаточна для защиты от механических повреждений. Как видите опять могут привязаться к материалу защиты.

Хоть нигде это не написано рекомендую алюминиевую проволоку заменит на неметаллические хомуты – дабы никто не обвинил тебя что фазу пробило на сетку и металлические столбы и кого то шарахнуло.

Вывод один: если и могут докопаться то только до материала, в который ты запихал кабель. Но пускай они теперь покажут пункт правил ПУЭ, который ты нарушаешь (как видишь все не так однозначно).
 
Цитата
Алексей Лычко пишет:
Вот что я нашел и предложил своему товарищу:

Правила устройства электроустановок. Часть 6. Раздел 2. Канализация электроэнергии. Глава 2.1. Электропроводки.
Область применения настоящей главы ПУЭ распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока выполняемых на приусадебных участках (п.2.1.1 ПУЭ). Таким образом, для рассмотрения данного спора необходимо руководствоваться именно нормами данной главы.
В соответствии с п.2.1.4 ПУЭ проложенный кабель относится к открытой электропроводке, т.е. к проводке проложенной по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. Существующий забор из металлических столбов с сеткой рабицы однозначно можно отнести к опорам.
В соответствии с пп.1 п.2.1.4 при открытой электропроводке применяются многие способы прокладки проводов и кабелей, в том числе и в изоляторах, к которым можно отнести пластиковый гофр.
В соответствии с п.2.1.5 данный кабель относится к наружной электропроводке.

В соответствии с таблицей 2.1.2 «Выбор видов электропроводок, способов прокладки проводов и кабелей» получаем возможные гипотетические варианты для уличных условий (открытые электропроводки):
Как мы видим из таблицы для наружных размещения кабеля необходимо выполнить ряд условий, которые в настоящее время не совсем соблюдены. Например взамен существующего размещения горючий гофр можно использовать другой негорючий неметаллический материал или гибкий металлический рукав или лоток, или короб. В качестве компромисса можно начать утверждать, что столбы являются несущими конструкциями - тогда, если с этим согласятся спор будет исчерпан.
В соответствии с таблицей 2.1.3 «Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности» для открытых электропроводок (наш случай) допускается незащищенные провода и защищенные провода и кабели на негорючие конструкции устанавливать непосредственно, а также в трубах и коробах из трудносгораемых и несгораемых материалов.

Таким образом единственное к чему могут привязаться – это к материалу, в который засунут кабель. Если Вы докажите, что он негорючий – очень хорошо.

И помните п.2.1.47 ПУЭ. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки открыто проложенные кабели необходимо защитить трубами и коробами. Просто могут привязаться что гофра недостаточна для защиты от механических повреждений. Как видите опять могут привязаться к материалу защиты.

Хоть нигде это не написано рекомендую алюминиевую проволоку заменит на неметаллические хомуты – дабы никто не обвинил тебя что фазу пробило на сетку и металлические столбы и кого то шарахнуло.

Вывод один: если и могут докопаться то только до материала, в который ты запихал кабель. Но пускай они теперь покажут пункт правил ПУЭ, который ты нарушаешь (как видишь все не так однозначно).

Лихо Вы! Забор из сетки рабицы - это опора!
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..