Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
НАОТ
Сфера
Новатика - обучение для СОТ
Велко

Перечень электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ

Страницы: 1
Перечень электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ
 
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться с одним вопросом. Недавно была проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда в ходе которой, согласно акта проверки, "к проверке не предоставлен перечень электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ",с ссылкой на Правила технической эксплуатации электрооборудования потребителей (ПТЭЭП), в глава 1.8 "Техническая документация", пункт 1.8.2. Ну и, соответственно, установлен срок, в течении которого необходимо устранить данное замечание и предоставить отчет о выполнении, если не выполним - наказание в виде лишении премии. Срок подходит к концу, а выполнить этот пункт не можем из-за отсутствия информации какие электроустановки к ним относятся. В правилах не найдем, яндекс и гугл тоже не знают, запросы делали по разному, все ссылки приводят либо к главе 1.8 ПТЭЭП, либо к организационно-техническим мероприятиям. Очень надеюсь на помощь со стороны форума. Спасибо.
 
Приказ Минтруда от 24.07.2013 № 328н
21.6. В электроустановках, конструкция которых такова, что установка заземления опасна или невозможна (например, в некоторых распределительных ящиках, КРУ отдельных типов, сборках с вертикальным расположением фаз), должны быть разработаны дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ, включающие установку диэлектрических колпаков на ножи разъединителей, рубильников диэлектрических накладок или отсоединение проводов, кабелей и шин. Перечень таких электроустановок утверждается работодателем и доводится до сведения работников.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Благодарю за инфо!!! Будем отбиваться, так как таких электроустановок у нас нет!
 
Цитата
Сергей Куфельд написал:
перечень электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ"
в строке "Отдельные указания" указываются:
дополнительные меры, обеспечивающие безопасность работников (установка ограждений, проверка воздуха в помещении на отсутствие водорода, меры пожарной безопасности;

разрешение включить электроустановку или ее часть (отдельные коммутационные аппараты) без разрешения или распоряжения оперативного персонала, согласно пункту 15.2 Правил;

указание о том, что ремонтируемая линия находится в зоне наведенного напряжения от другой ВЛ, согласно пункту 38.43 Правил;
дополнительные требования, предъявляемые к мерам безопасности при работах в зоне влияния электрического и магнитного поля согласно пункту 24.18 Правил;

указание о том, что подстанционное оборудование (указываются диспетчерские наименования) находится в зоне наведенного напряжения;
 
Цитата
Сергей Куфельд написал:
к проверке не предоставлен перечень электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ"
Дополнительными мероприятиями являются, мероприятия по обеспечению безопасности производства работ для конкретных ЭУ, на конкретном РМ, когда на работника оказывает воздействие окружающая среда.

ПУЭ 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) п о м е щ е н и я б е з п о в ы ш е н н о й о п а с н о с т и , в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
2) п о м е щ е н и я с п о в ы ш е н н о й о п а с н о с т ь ю , характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
- сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
- высокая температура (см. 1.1.10);
- возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
3) о с о б о о п а с н ы е п о м е щ е н и я , характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
- особая сырость (см. 1.1.9); химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
- одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей
электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

Проведите АРМ и с учетом полученных результатов должны быть разработаны мероприятия, которые изменят привычные (книжные) требования безопасности, скорее всего, в сторону ужесточения.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |