ПТЭЭП п.1.8.9. На рабочих
местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных устройствах
или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала)
должна вестись следующая документация:
- оперативная
схема, а при необходимости и схема-макет. Для Потребителей, имеющих простую
и наглядную схему электроснабжения, достаточно иметь однолинейную схему
первичных электрических соединений, на которой не отмечается фактическое
положение коммутационных аппаратов;
- оперативный журнал;
- журнал учета работ по
нарядам и распоряжениям;
- журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;
- журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;
- журнал или картотека
дефектов и неполадок на электрооборудовании;
- ведомости показаний контрольно-измерительных приборов
и электросчетчиков;
- журнал учета
электрооборудования;
- кабельный журнал.
Установки напряжением свыше 1000В имеются. Но отсутствуют: - журнал выдачи
и возврата ключей от электроустановок;
- журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;
- журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;
- ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков;
На сколько это допустимо? (Меня пытаются переубедить, что это для масштабных энергетических производств, либо для поставщиков)
местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных устройствах
или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала)
должна вестись следующая документация:
- оперативная
схема, а при необходимости и схема-макет. Для Потребителей, имеющих простую
и наглядную схему электроснабжения, достаточно иметь однолинейную схему
первичных электрических соединений, на которой не отмечается фактическое
положение коммутационных аппаратов;
- оперативный журнал;
- журнал учета работ по
нарядам и распоряжениям;
- журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;
- журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;
- журнал или картотека
дефектов и неполадок на электрооборудовании;
- ведомости показаний контрольно-измерительных приборов
и электросчетчиков;
- журнал учета
электрооборудования;
- кабельный журнал.
Установки напряжением свыше 1000В имеются. Но отсутствуют: - журнал выдачи
и возврата ключей от электроустановок;
- журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;
- журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;
- ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков;
На сколько это допустимо? (Меня пытаются переубедить, что это для масштабных энергетических производств, либо для поставщиков)
Непослушную овцу съедает волк, а послушную - пастух