Цитата |
---|
Олег Семенов пишет: Спасибо за совет, конечно. Просто хотелось по конкретнее. |
А вы тоже давайте поконкретнее!!
У вас какие теплообменники???? Пластинчатые, паяные пластинчатые, кожухотрубные теплообменники? Работают по схеме теплоносителей "вода-вода", "пар-вода" ?? Какое рабочее давление воды, какое рабочее давление пара???
Для вашего сведения:ГОСТ 25449-82* (СТ СЭВ 3033-81) Теплообменники водо-водяные и пароводяные. Типы, основные параметры и размеры (с Изменением N 1)
ТЕПЛООБМЕННИКИ ВОДО-ВОДЯНЫЕ И ПАРОВОДЯНЫЕ
Типы, основные параметры и размеры
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 сентября 1982 г. N 3584
1. Настоящий стандарт распространяется на кожухотрубчатые теплообменники с избыточным давлением рабочей среды до 1,6 МПа, предназначенные для подогрева или охлаждения воды в теплоэнергетических установках.
Стандарт не распространяется на регенеративные поверхностные подогреватели для стационарных паровых турбин, подогреватели сетевой воды, охладители выпара, теплообменники для атомных энергоустановок и теплообменники для систем централизованного отопления.
2. Теплообменники должны изготовляться типов:
1 - с плавающей водяной камерой;
2 - с U-образными трубками;
3 - с неподвижными трубными решетками;
4 - с компенсатором теплового расширения;
5 - "труба в трубе".
В зависимости от расположения, используемой рабочей среды, материалов труб поверхности теплообмена, числа ходов потока в трубной системе теплообменники изготовляются исполнений:
по расположению: горизонтальные - Г, вертикальные - В;
по рабочей среде: водо- водяные - В; пароводяные - П;
по материалу труб: 1 - стальные, 2 - из нержавеющей стали, 3 - латунные, 4 - медные, 5 - медно-никелевые, 6 - из других материалов;
по числу ходов потока в трубной системе: одно-, двух- и многоходовые.
3. Номинальные значения избыточного давления рабочей среды теплообменников должны выбираться из ряда:
0,6; 1,1; 1,6 МПа.