Какое напряжение ЗРУ?
26 апреля 2013 21:11
Какое напряжение ЗРУ?
|
|
|
|
27 апреля 2013 8:55
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||
|
|
27 апреля 2013 23:55
Разработать местное Положение (и ввести в действие приказом) о взаимодействии служб (отделов) (энергетика и кого-то) при производстве работ на вентсистемах. В котором указать: если ЗРУ U до 1кВ, то проведение ч/з зону ЗРУ неэлтех. персонала добавить в список работ тек. эксплуатации с внесением дежурным ОП заявки (можно устной) в оперЖ от ремонтников с определением места входа (выхода) в зону работ, времени работ, необходимости наблюдающего.Если зона работ (простые, без механизмов) будет расширена и войдет в зону ЗРУ, деж.ОП указываются наличие опасных факторов, т.е. указывает что под напряжением и по необходимости устанавливает ограждение (канат с плакатом «Стой, напряжение»), но как правило ячейки закрытого исполнения, просто указывается куда не заходить и куда не поднимать-задирать материалы. После работы деж.ОП осматривает свое ЗРУ и делает запись в ОЖ, что рем. персонал службы… выведен из зоны ЗРУ (сам уйдет), потеряшек нет, оставленных инструментов нет, эл. схема в раб. состоянии без изменений. Срок действия разработанного Положения установить до…, через полгода народ подскажет, что добавить, что убрать. Если рем.персонал электротехнологический – приравниваем в этом случае к элтех-му и наблюдающего можно назначить с 3гр из числа рук-лей ремонтников. Если ЗРУ U свыше 1кВ: те же действия, но по распоряжению и обязательного выставление наблюдающего из ОП. Вот где-то так. Работать надо, всё равно будут работать.
Изменено: |
|
|
|
29 апреля 2013 8:23
В порядке ТЭ будут работать на своём оборудовании и приходящие работники, и оперативный персонал ЗРУ, допускающий на свою территорию. А кто и как будет проводить инструктаж посторонним, прибывшим в ЗРУ? Может нужен наряд?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||||
|
|
29 апреля 2013 14:31
Возможный вариант (попроще), на котором не настаиваю.
ЗРУ U до 1кВ: откроет и проведет пришлый электротехнический персонал не имеющий отношения к ЗРУ деж.ОП ЗРУ (если такой есть) или лицо имеющий право ед осмотра. Указанные действия включить в список работ ТекЭ по ЗРУ. Наряд, распоряжения не требуется.
Инструктажи (все) проходят в своих подразделениях. Выполнены п. 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3 ПОТРМ- надо выполнить п. 2.4.4; 2.4.5 ПОТРМ, т.е. дооформление существующих перечней. Это только про работы в ЭУ (вентсистемы) пришлого эл. тех персонала. По механике и строительству, наверное существуют своя тек. эксплуатация (обслуживание)
По взаимоотношениям маленький пример: сгорел эл.двигатель весом 257кг (в руках не унесешь). Электрики отсоединили от сети, кто будет его снимать, грузить, везти до эл. цеха?. В местом Положении о взаимодействии и говорится: электрики (и надо их обучать тому-то и тому-то по ОТ), или механики (и их надо обучать ОТ при ,,,,). Решает местный руководитель.
Изменено: |
|||||||||||
|
|
29 апреля 2013 15:14
У нас на заводе смешали - плохо получилось. У электриков свое государство, вполне адекватно определенное ПОТ РМ 016 и другими Правилами. По ним дополнительных расшифровок не требуется. А вот по работам повышенной опасности без дополнительных ЛНА трудно обходиться, но многие обходятся. |
|||
|
|
29 апреля 2013 16:58
|
|||
|
|
1 мая 2013 19:10
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||
|
|
1 мая 2013 19:15
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||
|
|
1 мая 2013 19:17
13.2.4. В тех случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования персонала СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из персонала организации - владельца электроустановок.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||
|
|
3 мая 2013 10:25
Глава 13 предусматривает (оговаривает) работу персонала СМО в действующих ЭУ по наряду-допуску (п.13.1.1). Форма наряда – Приложение 4 ПОТРМ 016-2001 по которому работает элтех. персонал СМО имеющий соответствующую группу по ЭБ
п. 1.4 -Приложение 2- рекомендуемая форма (не установленная, следовательно изменяемая), но сначала должно быть выполнено требование п.13.1.2 –составлен акт-допуск. В этих двух (акт и наряд) документах не говорится о группах по ЭБ. Следовательно работы «в зоне» может производить неэлтех. персонал (1гр), получив допуск (п.13.2.3)-«..допускающий расписывается…» и так ежедневно. п.13.2.4 «В тех случаях когда зона работ не выгорожена….». А кто мешает Вам внести в разрабатываемое Положение пункт об обязательном выгораживании зоны работ эл.тех персоналом владельца ЭУ? Нет ограждения –к работам не преступать! И наблюдающий в ЭУ U до 1кВ, если там нет работ, не нужен, считаете нужным выставлять наблюдающего –пожалуйста, хуже не будет. Тоже указать в Положении, чтобы не думали когда выставлять и всё, пусть стоит и курит (ой, курить-то счас запрещено). Кстати, какой срок действия наряда (приложение2 ПОТРО 005-98), что-то не нашел? |
|||
|
|
3 мая 2013 18:23
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||||||||
|
|
3 мая 2013 21:45
Составление акта-допуска "единожды"? Мысль здравая, но срок действия я все-таки указал бы, раз составил и на всю жизнь? А в акте если не определяются места разрывов эл. схемы и т.д. (первый абзац), то и с нарядом не заморачивался бы для неэлектротехнических работ в зоне (выгороженной) для ЗРУ-до1кВ (если не сложные работы, без механизмов и др. ). А выгораживание зоны работ можно сделать всегда: хоть за руки пусть опера берутся и в зону не пускают.
Изменено: |
|||||
|
|
6 мая 2013 11:32
А если будут выполнять работы по наряду (по своему роду деятельности), то наряд из МПОТ РМ-016-2001... Получается так...
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||||||
|
|
6 мая 2013 16:59
Второе. Вы упоминули два документа 98г и 2001г. в которых есть форма наряда допуска (практически одинаковая). Считаю, что в разрабатываемом Положении упоминание (любое) ПОТРО 005-98 не правильным, сразу сбивает с толку.. Ссылки надо делать на СНИП-12-03-2001 и ПОТРМ-016-2001 Третье.
|
|||||
|
|
6 мая 2013 20:15
|
|||||
|
|
7 мая 2013 8:04
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||
|
|
7 мая 2013 16:04
|
|||
|
|
8 мая 2013 11:51
13.1.6. Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками СМО по форме, установленной СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования". Ну. в черновике стандарт готов, вот что у меня получилось в разделе, касающемся обсуждаемого вопроса. Жду замечаний...
Изменено:
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
||||
|
|
|||
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |
Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) |