Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Сфера
Новатика - обучение для СОТ

использование 3-х секционных приставных лестниц выше 5 м

Страницы: 1
использование 3-х секционных приставных лестниц выше 5 м, Можно ли?
 
Додрый день. Навожу порядок в работах на высоте. Сейчас составляю список работ, при которых необходим наряд-допуск.
На предприятии имеются места, где 5 метровой приставной лестницы недостаточно, а передвижную вышку-туру не смонтировать. Как быть в таких случаях, ведь ПОТ РМ по высоте запрещает использование приставных лестниц выше 5 м. Можно ли как нибудь все таки использовать трех секционные лестницы, в собранногм виде они получаются порядка 12 м.
 
Цитата
Артур Варгин пишет:
Додрый день. Навожу порядок в работах на высоте. Сейчас составляю список работ, при которых необходим наряд-допуск.
На предприятии имеются места, где 5 метровой приставной лестницы недостаточно, а передвижную вышку-туру не смонтировать. Как быть в таких случаях, ведь ПОТ РМ по высоте запрещает использование приставных лестниц выше 5 м. Можно ли как нибудь все таки использовать трех секционные лестницы, в собранногм виде они получаются порядка 12 м.
===================
Можно - под личную ответственность руководителя, в том числе административную и уголовную.
Стас
 
Цитата
Артур Варгин пишет:
Можно ли как нибудь все таки использовать трех секционные лестницы, в собранногм виде они получаются порядка 12 м.
Организуйте устройства для закрепления (навешивания) верхнего конца лестницы и пользуйтесь, не забывая о страховке. В этом случае лестница будет не приставная, а навесная, по которой нет ограничений.
 
То есть если данный тип лестницы привязать в верхней части веревкой к неподвижной части конструкции здания, сооружения, то она уже не будет считаться приставной?
Не будут ли работы по обустройству и закреплению страховочного устройства перед выполнением основной работы работами на высоте, ведь если да-то получается какой-то замкнутый круг. Чтобы сделать стаховку работнику придется лезть на лестницу, которая в свою очередь не закреплена и сам работник не страхуется.
 
Цитата
Артур Варгин пишет:
То есть если данный тип лестницы привязать в верхней части веревкой к неподвижной части конструкции здания, сооружения, то она уже не будет считаться приставной?
Не будут ли работы по обустройству и закреплению страховочного устройства перед выполнением основной работы работами на высоте, ведь если да-то получается какой-то замкнутый круг. Чтобы сделать стаховку работнику придется лезть на лестницу, которая в свою очередь не закреплена и сам работник не страхуется.
Вы однажды и навсегда установите эту лестницу, прикрепите её стационарно (на болтах, тросах, сваркой и т.д.). Пусть стоит навеки. И работайте спокойно.
Стас
 
Цитата
Артур Варгин пишет:
Не будут ли работы по обустройству и закреплению страховочного устройства перед выполнением основной работы работами на высоте, ведь если да-то получается какой-то замкнутый круг.
Равносильно, как работа на высоте без страховочного каната. Чтобы натянуть страховочный трос, требуется лезть на высоту без страховки, а это иногда опаснее, чем работа на высоте совсем без страховки.
У вас все намного проще - на конце лестницы делается крюк, с помощью которого лестница навешивается за подходящие конструкции, либо нанимается бригада монтажников-высотников, а те сделают вам все в лучшем виде.
 
Цитата
Артур Варгин пишет:
Чтобы сделать страховку работнику придется лезть на лестницу, которая в свою очередь не закреплена...
Сначала закрепляете первую ступень на высоте до 5 м, затем выдвигаете и закрепляете вторую ступень и т.д.
Не видя перед собой конкретной задачи, фантазировать мало продуктивно!
 
Кстати, не каждый рискнет на 12-метровую лестницу влезать, даже если она закреплена (5-й этаж), так что подумайте о промежуточных площадках для отдыха через 5 м.
 
К сожалению в каждом месте лестницы стационарно не поставишь, если только не ставить их по периметру помещения через каждый метр. Также далеко не везде есть опора на которую можно навесить лестницу.
Установить лестницу закрепляя каждую ее секцию так, как вы предложили не получится, так как вторую и третью секцию будет не выдвинуть, если первая секция будет зафиксирована. Ведь ее собирают и выдвигают в момент отклонения от стены.
 
Цитата
Артур Варгин пишет:
вторую и третью секцию будет не выдвинуть, если первая секция будет зафиксирована. Ведь ее собирают и выдвигают в момент отклонения от стены ...
Не вижу проблем. Полагаю, что используются алюминиевые раздвижные лестницы с полыми ступенями. Они легко позволяют закрепить лестницу, пропустив тросик или цепочку внутри ступеней, не ограничивая возможности изменения ее общей длины. В каждом конкретном случае есть свои технические возможности. Не надо ломиться в открытые ворота, разыскивая решения, пригодные на все случаи жизни. Электромонтер на опору ЛЭП вообще без лестницы поднимается и ничего...
:laugh4: