Уважаемые коллеги! Столкнулся с проблемой неоднозначного толкования п. 3.3.3 ПОТ РМ-016. Согласно п. 3.3.3 проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре разрешается в ОРУ, КРУ и КТП наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения. Данный пункт правил можно толковать двояко:
Вариант 1 Проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре при оговорённых условиях (наличие тумана, дождя, снегопада и отсутствие специальных указателей) разрешается на всех перечисленных электроустановках (ОРУ, КРУ, КТП, ВЛ).
Вариант 2 Проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре при оговорённых условиях (наличие тумана, дождя, снегопада и отсутствие специальных указателей) разрешается только на ВЛ. На ОРУ, КРУ и КТП проверять можно и без оговорённых условий.
Алексей Трубин пишет: Уважаемые коллеги! Столкнулся с проблемой неоднозначного толкования п. 3.3.3 ПОТ РМ-016. Согласно п. 3.3.3 проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре разрешается в ОРУ, КРУ и КТП наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения. Данный пункт правил можно толковать двояко:
Вариант 1 Проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре при оговорённых условиях (наличие тумана, дождя, снегопада и отсутствие специальных указателей) разрешается на всех перечисленных электроустановках (ОРУ, КРУ, КТП, ВЛ).
Вариант 2 Проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре при оговорённых условиях (наличие тумана, дождя, снегопада и отсутствие специальных указателей) разрешается только на ВЛ. На ОРУ, КРУ и КТП проверять можно и без оговорённых условий.
Какие будут мнения по этому поводу? -------------------------------------------- после слова "ВЛ" отсутствует запятая, значит фраза "...а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения." относится только к ВЛ.
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом
Андрей Печёркин пишет: Лучше руководствоваться тем вариантом, который накладывает больше ограничений! Кашу маслом не испортить))))))))
В моём случае каша уже была сварена. И за эту кашу меня лишили премиальных (около 6 тыс. руб.) На ОРУ 35 кВ проверил отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре на спусках между ОТКЛЮЧЕННЫМИ отделителем и разъединителем. Коммутационные аппараты находятся на расстоянии 2-х метров друг от друга. Погода ясная. Видимые разрывы налицо. Проверяющий мотивировал тем, что выверкой можно пользоваться только при тумане, дожде и снегопаде. Сомневаюсь, однако, как с точки зрения правописания, так и с точки зрения здравого смысла.