Здравствуйте коллеги.
Разрешается ли выдача ОДНОГО наряд-допуска на выполнения ремонта сразу нескольких единиц оборудования( несколько станков в пределах одного цеха). Ответ аргументируйте, почему да или почему нет.
За раннее спасибо.
 
НАРЯД-ДОПУСК (наряд) — задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы (Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016—2001, РД 153-34.0-03.150-00, утверждены постановлением Минтруда России от 5 января 2001 г. № 3 и приказом Минэнерго России от 27 декабря 2000 г. № 163).

Порядок выдачи Н.-д. и работы по нему определены, напр., в СНиП 12-03—2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (утверждены постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 г. № 80 взамен СНиП 12-03-99* с изменением № 1, введены в действие с 1 сентября 2001 г.).
Н.-д. выдается на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ. Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по Н.-д., должен быть составлен в организации с учетом ее профиля и утвержден руководителем организации. Работник, уполномоченный приказом руководителя организации, выдает Н.-д. непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и т. п.) и осуществляет контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ. Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в Н.-д.

При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций Н.-д. может быть выдан при наличии письменного разрешения организации — владельца этого сооружения или коммуникации. Н.-д. выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ вредных и (или) опасных производственных факторов, не предусмотренных Н.-д., следует прекратить работы и аннулировать Н.-д. Возобновить работы можно только после выдачи нового Н.-д.


В соответствии с ГОСТ 12.0.004—90 ССБТ "Организация обучения безопасности труда. Общие положения" при выдаче Н.-д. с работниками проводится целевой инструктаж по ОТ, который фиксируется в Н.-д. или др. документации, разрешающей производство работ. Инструктаж проводит непосредственный руководитель работ.

Т.е. если у Вас оборудование одинаковое (условия труда не изменяются)выписываете один Н-Д на бригаду.
Изменено: Оксана - 12 сентября 2011 7:02
 
Спасибо Ксения. Всё хорошо, но я из Украины....
Прошу прощения,нужно было сразу об этом сказать.
 
Цитата
Максим Моторин пишет:
Всё хорошо, но я из Украины.... Прошу прощения,нужно было сразу об этом сказать.
У нас есть замечательный специалист из Украины. ДИНА :up4: Попробуй ее найти. Боюсь что кроме нее помощников здесь не найдешь. Других не знаю :dontknow:
 
"Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж" НПАОП 40.1-1.02-01
5.2.2. Залежно від обсягу ремонтних робіт і організації проведення їх бланк наряду може бути оформлений у вигляді:
- наряду на виконання будь-якої конкретної роботи на одному робочому місці або на послідовне виконання однотипних робіт на кількох робочих місцях однієї схеми приєднання ТМО електростанції або теплової мережі;
- загального наряду на виконання роботи в цілому на агрегаті, на кількох робочих місцях або ділянках теплової мережі;
- проміжного наряду на виконання робіт на окремих вузлах агрегату та його допоміжному обладнанні, на окремих робочих місцях або ділянках тепло¬вої мережі. Проміжний наряд видається тільки за наявності загального наряду.
Это как пример, для начала точно сформулируйте вопрос: что конкретно ремонтируется (станок, насос и т.д.), к какой сфере относится предприятие (Минтопэнерго, Мин.ЖКХ и т.д.), вид и объем ремонтных работ (пример:замена шестерни станка на высоте более 2 метров, замена электродвигателя с испытанием его), и под конкретную информацию определяется регламентирующая литература. Выше как пример по тепломеханическому оборудованию, но и там не на все работы выдается наряд, а если на вышесказанном оборудовании планируется ремонт электрической части, то наряд выдают "электрики" по своим правилам НПАОП 40.1-1.01-97, но согласовывают с эксплуатационным цехом.
Готов по конкретный вопрос дать конкретный ответ, а так это "гадание на кофейной гуще".
 
При "мониторинге" Правил по срокам работы при наряд-допуске, выявлено, что некоторые Правила трактует по своему:
1. ПОТРО-45-009-2003:
- пункт 8.16. Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд может быть продлен один раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления. При перерывах в работе наряд остается действительным.
2. ПОТРМ-012-2000:
- пункт 1.18. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. При возникновении в процессе работ опасных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, и возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.
3. ПОТРО-14000-005-98:
- пункт 5.14.7. Срок действия наряда-допуска устанавливается не более 5 суток. При перерывах в работе наряд-допуск остается действительным, если схемы не восстанавливались и условия производства работы оставались неизменными;
4. ПОТ Р М-016-2001:
- пункт 2.2.3. Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления. При перерывах в работе наряд остается действительным.

Каким документом пользоваться ?
 
Цитата
Владимир (Липецк) пишет:
1. ПОТРО-45-009-2003:
применяются при работе на КЛ связи
Цитата
Владимир (Липецк) пишет:
2. ПОТРМ-012-2000:
применяются при выполнении верхолазных работ
Цитата
Владимир (Липецк) пишет:
4. ПОТ Р М-016-2001:
применяются при эксплуатации электроустановок
Цитата
Владимир (Липецк) пишет:
3. ПОТРО-14000-005-98:
не применяются при работе в электроустановках, т. к. эти отраслевые правила (для машиностроителей) не приведены в соответствие с требованиями ПОТРМ-016
 
Цитата
Владимир (Липецк) пишет:
ПОТРО-45-009-2003
и

Цитата
Владимир (Липецк) пишет:
ПОТ Р М-016-2001
по требованиям совпадают, остальные противоречат ПОТ Р М-016-2001, значит применяться не могут.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
гость гость пишет:

т.е 3 наряда-допуска на определенные работы 8)

Цитата

гость гость пишет:
применяются при выполнении верхолазных работ

6.15.1. Перед началом работ в местах, где имеется или может возникнуть производственная опасность (вне связи с характером выполняемой работы), работы осуществляются по наряду-допуску, как на работы с повышенной опасностью.
6.15.2. В каждой организации исходя из примерного перечня работ с повышенной опасностью, местных условий и особенностей производства разрабатывается перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск.

Изменено: (Липецк) Владимир - 16 октября 2013 11:50
 
Цитата
Лёлька пишет:
остальные противоречат ПОТ Р М-016-2001, значит применяться не могут.
ПОТРМ -016 и ПОТРМ -012 это правила для разных работ (в ЭУ и на высоте), для разных работников. Данные Правила применяются независимо друг от друга
Цитата
Владимир (Липецк) пишет:

т.е 3 наряда-допуска на определенные работы
Да, так. Только совместить 3 вида работ в одном наряде не получиться, да и работники разные будут, что всех в кучу сваливать
Цитата
Владимир (Липецк) пишет:
6.15.1. Перед началом работ в местах, где имеется или может возникнуть производственная опасность (вне связи с характером выполняемой работы), работы осуществляются по наряду-допуску, как на работы с повышенной опасностью.
6.15.2. В каждой организации исходя из примерного перечня работ с повышенной опасностью, местных условий и особенностей производства разрабатывается перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск.
А что не понятно? Отраслевая инструкция оговаривает обязательного наличие местного перечня работ на выполнение которых будет требоваться выдача наряда.
 
Цитата
гость гость пишет:
на высоте
А зачем на высоте наряд? Наряд только на верхолазные или в зоне электролиний - а это ПОТ РМ 016-2001
Цитата
гость гость пишет:
Данные Правила применяются независимо друг от друга
если не касаются электричества!
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
А зачем на высоте наряд? Наряд только на верхолазные или в зоне электролиний - а это ПОТ РМ 016-2001
Верхолазные без всяких ЭУ (имел ввиду по названию правил)
Цитата
Лёлька пишет:
если не касаются электричества!
Конечно.
 
Цитата
Лёлька пишет:
Наряд на верхолазные в зоне электролиний
При производстве работ в охранной зоне ВЛ. Для таких случаев и составляется перечень.
Цитата
Владимир (Липецк) пишет:
6.15.2. В каждой организации исходя из примерного перечня работ с повышенной опасностью, местных условий и особенностей производства разрабатывается перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск.