Уважаемые коллеги, добрый день.
Проводится АРМ в административном здании. Аттестующая фирма должна провести замеры световой среды, пульсацию. На основании какого документа аттестующая фирма собирается проводить эти замеры? Вроде бы как замеры пульсации отменили! Или нет? Подскажите, пожалуйста, если отменили пульсацию, то на какой документ можно сослаться? Заранее спасибо за помощь в этом вопросе.
 
Цитата
Мария пишет:
Уважаемые коллеги, добрый день.
Проводится АРМ в административном здании. Аттестующая фирма должна провести замеры световой среды, пульсацию. На основании какого документа аттестующая фирма собирается проводить эти замеры? Вроде бы как замеры пульсации отменили! Или нет? Подскажите, пожалуйста, если отменили пульсацию, то на какой документ можно сослаться? Заранее спасибо за помощь в этом вопросе.
есть
"РУКОВОДСТВО ПО ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА. КРИТЕРИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА. РУКОВОДСТВО Р 2.2.2006-05" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005)
Методические указания МУК 4.3.2812—10 Дата введения: 28 января 2011 г.,


МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 "Оценка освещения рабочих мест",
 
Цитата
Мария пишет:
Вроде бы как замеры пульсации отменили! Или нет?
Пока нет
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Виктория Романова пишет:
Цитата
Мария пишет:
Уважаемые коллеги, добрый день.
Проводится АРМ в административном здании. Аттестующая фирма должна провести замеры световой среды, пульсацию. На основании какого документа аттестующая фирма собирается проводить эти замеры? Вроде бы как замеры пульсации отменили! Или нет? Подскажите, пожалуйста, если отменили пульсацию, то на какой документ можно сослаться? Заранее спасибо за помощь в этом вопросе.
есть
"РУКОВОДСТВО ПО ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА. КРИТЕРИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА. РУКОВОДСТВО Р 2.2.2006-05" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005)
Методические указания МУК 4.3.2812—10 Дата введения: 28 января 2011 г.,


МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 "Оценка освещения рабочих мест",
Поскольку эти документы действуют не с этого года, значит пульсацию надо мерять?
 
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Мария пишет:
Вроде бы как замеры пульсации отменили! Или нет?
Пока нет
Лёля, что можно предпринять, чтобы замеры не показали пульсацию? Заменить лампы в светильниках на новые, что еще? И какой класс УТ даст эта пульсация?
 
Мария, пульсацию никто не отменял, соответственно замеры необходимо сделать.
и об обмене пульсации было отнесено к пилотному проекту, а всем остальным необходимо проводить замеры))))
 
Цитата
Мария пишет:
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Мария пишет:
Вроде бы как замеры пульсации отменили! Или нет?
Пока нет
Лёля, что можно предпринять, чтобы замеры не показали пульсацию? Заменить лампы в светильниках на новые, что еще? И какой класс УТ даст эта пульсация?
Вы пообщайтесь с АО, во время действия договора, Вы можете устранить недочеты, после сделают перезамеры)
Изменено: Романова Виктория Владимировна - 6 августа 2013 16:57
 
Цитата
Мария пишет:
что можно предпринять, чтобы замеры не показали пульсацию?
Если покажут превышение коэффициент пульсации, то включите в план мероприятий по АРМ замену светильников. Не паникуйте раньше времени... У вас какие светильники и какие рабочие места? Пульсацию надо мерить не везде
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Мария пишет:
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Мария пишет:
Вроде бы как замеры пульсации отменили! Или нет?
Пока нет
Лёля, что можно предпринять, чтобы замеры не показали пульсацию? Заменить лампы в светильниках на новые, что еще? И какой класс УТ даст эта пульсация?
пульсация в любом случае будет, просто какой показатель.... :confused:
 
Цитата
Виктория Романова пишет:
Мария, пульсацию никто не отменял, соответственно замеры необходимо сделать.
и об обмене пульсации было отнесено к пилотному проекту, а всем остальным необходимо проводить замеры))))
Спасибо, Виктория.

Цитата
Виктория Романова пишет:
к пилотному проекту
Виктория, что это значит: к пилотному проекту?
 
Цитата
Виктория Романова пишет:
Вы пообщайтесь с АО, во время действия договора, Вы можете устранить недочеты, после сделают перезамеры
Виктория, в том то и дело, АО перемерять будет за отдельную плату, наше руководство не захочет платить повторно.
 
Цитата
Мария пишет:
наше руководство не захочет платить повторно.
Мария, ответьте на мой вопрос:
Цитата
Лёлька пишет:
У вас какие светильники и какие рабочие места? Пульсацию надо мерить не везде
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Мария пишет:
что можно предпринять, чтобы замеры не показали пульсацию?
Если покажут превышение коэффициент пульсации, то включите в план мероприятий по АРМ замену светильников. Не паникуйте раньше времени... У вас какие светильники и какие рабочие места? Пульсацию надо мерить не везде
Лёля, светильники в офисе энергосберегающие, но мерять будут по всему зданию а там много обыкновенных светильников с люминисцентными лампами. Мы являемся арендодателями. Рабочие места электромонтеров, слесарей-сантехников, диспетчеров, лифтеров и 2-3 рабочих места в офисе. Точки замеров самые разные по всему зданию, но у нас преимущество в том, что мы сами укажем им места замеров.
 
Цитата
Мария пишет:
светильников с люминисцентными лампами
должны быть установлены ЭПРА - пульсация 1-2
Цитата
Мария пишет:
Рабочие места электромонтеров, слесарей-сантехников, диспетчеров, лифтеров и 2-3 рабочих места в офисе
Пульсация должна замеряться на РМ, где имеется стробоскопический эффект и на РМ пользователей ПК - ВСЁ!!!
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Мария пишет:
Цитата
Виктория Романова пишет:
Мария, пульсацию никто не отменял, соответственно замеры необходимо сделать.
и об обмене пульсации было отнесено к пилотному проекту, а всем остальным необходимо проводить замеры))))
Спасибо, Виктория.
Цитата
Виктория Романова пишет:
к пилотному проекту
Виктория, что это значит: к пилотному проекту?
Пилотный проект это
небольшой пробный, экспериментальный проект который выполняется с целью выявления потенциальных сложностей и значимых факторов, которые могут повлиять на процесс основного проекта и на его результат (основным проектом - в данном случае назван, маштабный проект аналогичный пилотному, особенности которого и пытаются выявить заранее, выполняя пилотный проект)
Пилотный проект является эффективным решением для иновационных и высокотехнологичных проектов с большой степенью неопределенности результата. Он позволяет смоделировать основной проек, предсказать и спланировать его реализацию.
Пример: В качестве пилотного проекта для испытания нового принципа расчета зарплаты (по технологии дрессировки) было выполнено внедрение бонуса в отделе продаж. После успешного завершения эксперимента, формула была растиражирована на другие подразделения.
В 2012 году участниками пилотного проекта стали еще 6 субъектов Российской Федерации: Астраханская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, Тамбовская области и Хабаровский край.
http://www.kiborg.net/stat_31.htm
 
Цитата
Виктория Романова пишет:
Пример:
Мне казалось, что разговор был про пилотный проект, исключающий замеры пульсации... нет? :D
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Мария пишет:
светильников с люминисцентными лампами
должны быть установлены ЭПРА - пульсация 1-2
То есть инженер-энергетик должен установить это устройство в светильники, где будут проводиться замеры рабочих мест офисников и диспетчеров? У диспетчеров тоже ПК, даже два ПК, включенные одновременно. Здесь тоже есть особенность, когда 2 ПК на одном рабочем месте?
Цитата
Лёлька пишет:
где имеется стробоскопический эффект
Лёля, что это такое: стробоскопический эффект?
 
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Виктория Романова пишет:
Пример:
Мне казалось, что разговор был про пилотный проект, исключающий замеры пульсации... нет?
да, совершенно верно, но создавали документ об отмене проведения замеров пульсации для пилотного проекта. ))))))я уточнила, что такое пилотный проект
 
Цитата
Мария пишет:
что это такое: стробоскопический эффект?
Давайте завтра, если срочно, то http://slovari.yandex.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%8D%D1%82%D0%BE/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82/


Цитата
Мария пишет:
инженер-энергетик должен установить это устройство в светильники
Да, но может они есть?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Виктория Романова пишет:
создавали документ об отмене проведения замеров пульсации для пилотного проекта.
Создавали новый документ по гигиенической оценке УТ... не для пилотного проект, а для специальной оценки УТ. Когда он будет и будет ли... известно только Богу...
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)