Цитата |
---|
Владислав Хардиков пишет: а эскизы не предоставили |
А они Вам зачем?
Цитата |
---|
Владислав Хардиков пишет: как её определить - необходимость? |
Требования к протоколам отражены в МУК 4.3.2812-10. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. Методические указания, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.12.2010.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОТОКОЛА ИЗМЕРЕНИЙ
Протокол измерения параметров освещения должен включать:
- сведения об объекте, цель измерений <*>, сведения о полученном задании на измерения <*>, сведения о лицах, присутствующих при измерениях;
--------------------------------
<*> Указывается при наличии требований документа, регламентирующего проведение конкретного вида работ.
- дату и время проведения измерений;
- данные о средствах измерений (тип, заводской номер, данные о государственной поверке);
- сведения о работнике (должность, профессия, вид деятельности);
- сведения о рабочем месте (наименование, номера, количество рабочих зон, где бывает работник, время пребывания в каждой из них, включая при необходимости рисунки рабочих зон, где проводятся измерения);
- номера, описание, включая при необходимости рисунки рабочих мест, где проводятся измерения;
- разряд и подразряд зрительной работы для условий естественного освещения: расположение светопроемов, их состояние; ситуация в зоне светопроемов снаружи (состояние озеленения, расположение, этажность противостоящих зданий, при необходимости план участка), погодные условия при проведении измерений;
- средние значения освещенности внутри и снаружи здания и средние значения КЕО с указанием, что это средние величины <*>;
--------------------------------
<*> Заполняется при определении КЕО путем измерений.
- характеристику искусственного освещения (общее, комбинированное, тип и мощность ламп, типы светильников и высота их подвеса, число негорящих ламп);
- характеристику искусственного освещения (общее, местное, комбинированное, тип ламп, вид ПРА, типы светильников и высота их подвеса, наличие естественного освещения и проектное значение КЕО);
- значения нормативов измеряемых показателей освещения с поправкой (если необходимо) и указанием о причине введения поправки;
- результат измерения, зону неопределенности, вероятность для расчета зоны неопределенности;
- результаты контроля напряжения в электрической сети;
- вывод о превышении (непревышении) измеренными значениями допустимых - не заменяет экспертного заключения.
Протокол измерения оформляется в соответствии с требованиями системы аккредитации лабораторий.