Цитата |
---|
Александр Дылёв пишет: У нас только компьютеры у офисных сотрудников |
Им достаточно 1 группы (а можно и без этого обойтись), ее может присваивать электротехнический персонал с 3 группой.
Вы подумайте, может вам не стоит комиссию создавать только для присвоения 2 группы водителям погрузчиков (отправьте их в РТН получать 2 группу) - сколько их всего? Посчитайте, что выгоднее, 3-х членов комиссии обучить в РТН или водителей погрузчиков и 1 одного на 3 группу (чтобы присваивать 1 группу всем остальным).
Прочитайте ПТЭЭП внимательнее, в частности:
1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.