Добрый день!Очень нужно, помогите!!!!!!Требуются нормы на высоту порогов дверного проема калитки в металлических воротах в цех!Пожалуйста, кто знает????Или высоту шага работника,допустимую!!!!
 
Цитата
Наталья Плотникова пишет:
Добрый день!Очень нужно, помогите!!!!!!Требуются нормы на высоту порогов дверного проема калитки в металлических воротах в цех!Пожалуйста, кто знает????Или высоту шага работника,допустимую!!!!
От 15 до 17 см.
Назад в будущее.
 
Эксперт, спасибо!А на что ссылаемся?
 
Цитата
Наталья Плотникова пишет:
А на что ссылаемся?
Сошлитесь на меня. Скажите, что при большей высоте эксперт спотыкается.
Назад в будущее.
 
:-) А серьезно?Есть какие-то нормы????
 
Может это подойдет!

СП 1.13130.2009 «ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ» п. 9.4.4 Для выхода на рампу или в смежный пожарный отсек следует предусматривать вблизи ворот или в воротах противопожарную дверь (калитку) с высотой порога не более 15 см.
СНиП 21-02-99 «СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ» п. 5.15 Для выхода на рампу или в смежный пожарный отсек следует предусматривать вблизи ворот или в воротах противопожарную дверь (калитку) с высотой порога не более 15 см.

Пояснения: Речь идёт о проходе через противопожарные преграды, заполнения которых требуют усиленных конструкций.

http://malahov-consultant.ru/vysota-poroga-kalitki/
свой мозг человек использует только на 3%,
мозг другого человека - на все 100%
 
Цитата
Наталья Плотникова пишет:
Есть какие-то нормы????
Конечно есть. Только эти нормы носят своё название.
Назад в будущее.
 
Цитата
Граф Володье пишет:
Только эти нормы носят своё название.
Ладно! Я Вам помогу: есть такие формулы - "формула удобства" и "формула безопасности". Ищите.
Назад в будущее.
 
Граф Володье, вряд ли в акте Н-1 я могу сослаться на форрмулу Франсуа Блонделя!
Павел Боярский, полезная информация, но все-таки ищу не для эвакуационных путей))):
К то му же 9.4.4. для авто стоянок))):
Изменено: Плотникова Наталья Владимировна - 31 октября 2013 14:26
 
Цитата
Наталья Плотникова пишет:
Граф Володье, вряд ли в акте Н-1 я могу сослаться на форрмулу Франсуа Блонделя!
Это почему же? Тогда ссылайтесь на строительные снипы.


Существуют формулы определяющие параметры и удобство лестницы.
Формула среднего шага или так называемая
Формула Блонделя S = a+ h *2
600 ≤ a + h *2 ≤ 640
Формула безопасности- a + h =460мм
Формула удобства- a - h =120мм
Где S-величина среднего шага
a- ширина проступи
h - высота подъема ступени

При этом ширина проступи должна быть в пределах 250мм-300мм
А высота ступени должна находиться в пределах 150-200мм
При других параметрах лестница может стать не удобной, а то и опасной.
Назад в будущее.
 
Так не лестница у меня!А порог :help3:
 
Цитата
Наталья Плотникова пишет:
Требуются нормы на высоту порогов дверного проема калитки в металлических воротах в цех
существуют противопожарные нормы от 10 до 15 см...Какая отрасль? попробую в правилах поискать...
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Лелька, это не пути эвакуации))): цех по производству ж/б изделий!Не хотельсь бы к пожарным нормам сводить))):
 
Цитата
Наталья Плотникова пишет:
это не пути эвакуации
Любой выход из помещения - это эвакуационный выход.

Ничего не нашла, только вот это:
Приказ Роскомторга от 28.06.1993 N 44 "Об утверждении Правил охраны труда на торговых складах, базах и холодильниках"

4.1.34....
В воротах, предназначенных для эвакуации людей, следует предусматривать калитки без порогов или с порогами высотой не более 100 мм, открывающиеся в направлении выхода из здания.



Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями


1. Параметрами элементов строительных конструкций, значения которых в проектной документации должны быть предусмотрены таким образом, чтобы была сведена к минимуму вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям (с учетом инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при перемещении по зданию или сооружению и прилегающей территории в результате скольжения, падения или столкновения, являются:
3) высота порогов, дверных и незаполняемых проемов в стенах на путях перемещения людей, высота прохода по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, высота проходов под выступающими сверху и по бокам пути перемещения людей элементами строительных конструкций или оборудования.


:dontknow:
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Наталья Плотникова пишет:
это не пути эвакуации
Любой выход из помещения - это эвакуационный выход.

Ничего не нашла, только вот это:
Приказ Роскомторга от 28.06.1993 N 44 "Об утверждении Правил охраны труда на торговых складах, базах и холодильниках"

4.1.34....
В воротах, предназначенных для эвакуации людей, следует предусматривать калитки без порогов или с порогами высотой не более 100 мм, открывающиеся в направлении выхода из здания.



Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями


1. Параметрами элементов строительных конструкций, значения которых в проектной документации должны быть предусмотрены таким образом, чтобы была сведена к минимуму вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям (с учетом инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при перемещении по зданию или сооружению и прилегающей территории в результате скольжения, падения или столкновения, являются:
3) высота порогов, дверных и незаполняемых проемов в стенах на путях перемещения людей, высота прохода по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, высота проходов под выступающими сверху и по бокам пути перемещения людей элементами строительных конструкций или оборудования.

На тех регламент вся надеждя))): Спасибо!
 
Наталья Владимировна, поставьте вопрос по другому. Какой документ определяет высоту порога в калитке металлических распашных ворот?
Как я Вам уже писал, на сегодняшний день такого документа не существует.
А, что бы Ваши рабочие не падали, установите переносной пандус с крутизной 1:6.
 
Наталья Плотникова пишет:
Цитата
Добрый день!Очень нужно, помогите!!!!!!Требуются нормы на высоту порогов дверного проема калитки в металлических воротах в цех!Пожалуйста, кто знает????Или высоту шага работника,допустимую!!!!
А величина высоты ступенек маршевых лестниц Вас не устроит?
 
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Наталья Плотникова пишет:
это не пути эвакуации
Любой выход из помещения - это эвакуационный выход.

Ничего не нашла, только вот это:
Приказ Роскомторга от 28.06.1993 N 44 "Об утверждении Правил охраны труда на торговых складах, базах и холодильниках"

4.1.34....
В воротах, предназначенных для эвакуации людей, следует предусматривать калитки без порогов или с порогами высотой не более 100 мм, открывающиеся в направлении выхода из здания.



Цифра в 10 см какая-то странная.
2.3.34. Трапы и мостики должны иметь поручни, закраины и промежуточный горизонтальный элемент. Высота поручней должна быть не менее 1 м, бортовых закраин - не менее 0,15 м, расстояние между стопками поручней - не более 2 м.
Изменено: Васильев Владимир Владимирович - 1 ноября 2013 2:01
 
Цитата
Наталья Плотникова пишет:
Спасибо!
Не захотели значит сами искать.

http://www.vashdom.ru/snip/31-06-2009/

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58395

Больше ничего не найдёте.
Назад в будущее.
 
Цитата
Виктор Кругликов пишет:
А, что бы Ваши рабочие не падали, установите переносной пандус с крутизной 1:6.
За подсказку спасиб!!!! Но для нас не выход, никто его ставить не будут, если рабочий не может притормозить и поднять чуть выше ногу, то уж пандус каждый раз приставлять точно не станут!
Цитата

Граф Володье пишет:
Не захотели значит сами искать.
А откуда знаете????СНиП не подходит, и форум видела!Порог менее 45см! А вообще из "В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах." делаю вывод, что в дверном проеме может быть порог менее 45 см. А поскольку других норм к ПОРОГАМ нет, значит с нашим порогом все ОК ((((: