Добрый день друзья. Опять достаточно специфическая тема. У нас была проведена в свое время аттесатция рабочих мест и на части мест комплектовщиков заказа было выявлено недостаточноное освещение. Мы решили его улучшить и поскольку компания проповедует энергоприродоохранную политику закупили светодиодные светильники (они потребляют меньше, чем люминесцентные лампы). Итог вроде бы и замечательный - освещение на рабочих местах в норме, но есть одно специфическое НО: люди жалуются, что после того как посмотрят на светильник - ловят "зайчиков" от светодиодов.
Скажите у кого-нибудь существует практика установки таких светильников и какие отзывы у сотрудников?
Заранее спасибо.
 
Цитата
A. L. пишет:
НО: люди жалуются, что после того как посмотрят на светильник - ловят "зайчиков" от светодиодов.
у нас была такая же ситуация, поменяли, народ стал жаловаться на головные боли от света, просто поменяли обратно и поставили дросселя, технически это был лучший вариант
Зная причину, понимаешь суть.
 
Цитата
Алёна пишет:
Цитата
A. L. пишет:
НО: люди жалуются, что после того как посмотрят на светильник - ловят "зайчиков" от светодиодов.
у нас была такая же ситуация, поменяли, народ стал жаловаться на головные боли от света, просто поменяли обратно и поставили дросселя, технически это был лучший вариант

Ален что правда? То есть это не шутки! Мне просто в понедельник докладывать! Но мне кажется, что все это местами надумано, мы же не смотрим на солнце, чтобы словить "зайчика" - согласись...Но некоторые говорят, что если не смотреть специально на новые светильники, то все -нормально...просто новшество - привлекает...Нужен чувствую опрос - как думаешь? Просто мы и вправду поставили хорошие светильники и все вроде нормально, а знаешь кто жалуется, тот кто и раньше на недостаточность света! Блин как мне надоело быть помимо ТБ-ка еще и психологом : (шучу) :)
 
Цитата
A. L. пишет:
Нужен чувствую опрос - как думаешь?
мы проводили.... все наотрез отказались и попросили все вернуть...


Цитата
A. L. пишет:
Блин как мне надоело быть помимо ТБ-ка еще и психологом : (шучу) :)
это точно :)
Зная причину, понимаешь суть.
 
А если светильник с плафоном?
Он более равномерно рассеивает свет и не будет зайчиков!
свой мозг человек использует только на 3%,
мозг другого человека - на все 100%
 
Цитата
Павел Боярский пишет:
А если светильник с плафоном?
Он более равномерно рассеивает свет и не будет зайчиков!

Паша с плафоном конечно же - рассеивание есть, то некоторая точечность есть и зайчики если на них смотреть - есть - сам проверял :) а если работать и не смотреть - то все нормально! 8)
 
Цитата
A. L. пишет:
если работать и не смотреть - то все нормально!
Так пусть руководство объяснит им, что не зайчиков ловить надо shuffle:
свой мозг человек использует только на 3%,
мозг другого человека - на все 100%
 
Цитата
Павел Боярский пишет:
Цитата
A. L. пишет:
если работать и не смотреть - то все нормально!
Так пусть руководство объяснит им, что не зайчиков ловить надо

Согласен
 
Цитата
A. L. пишет:
специфическое НО
О специфике не скажу, не знаю, но вот один интересный момент - почему они запрещены в детских садах и школах?
 
Цитата
Павел пишет:
Цитата
A. L. пишет:
специфическое НО
О специфике не скажу, не знаю, но вот один интересный момент - почему они запрещены в детских садах и школах?
О как? А есть докуинт какой-нибудь!?
 
Цитата
Павел пишет:
один интересный момент - почему они запрещены в детских садах и школах?
Действительно интересный!
свой мозг человек использует только на 3%,
мозг другого человека - на все 100%
 
Цитата
Павел пишет:
почему они запрещены в детских садах и школах?
Они не запрещены, их можно применять, но при соблюдении определенных условий!


При использовании в системах общего освещения в помещениях общественных зданий и в учебном процессе светильники со светодиодами должны соответствовать ряду качественных и количественных показателей освещения.
1. Условный защитный угол светильников должен быть не менее 90°. Указанный параметр предъявляет требования к конструктивным особенностям осветительной арматуры для ограничения слепящего действия светодиодных ламп и измеряется транспортиром и угольником.
2. Габаритная яркость светильников не должна превышать 5000 кд/м2. В связи с тем, что габаритная яркость открытых светодиодов чрезвычайно высока, использовать светильник с открытыми светодиодами для общего освещения помещений нельзя. Осветительная арматура должна иметь в своем составе эффективные рассеиватели, снижающие габаритную яркость до вышеуказанных значений. Указанный параметр измеряется яркомером.
3. Допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников Lmax:Lmin должна составлять не более 5:1. Может быть оценена после измерений яркомером, как отношение максимально измеренной яркости к минимальной.
4. Цветовая коррелированная температура светодиодов белого света не должна превышать 4000 °K. Оценить цветовую температуру светодиодного источника можно по маркировке на цоколе или упаковке лампы.
Цветовая температура - это температура черного тела (излучателя Планка), при которой его излучение имеет ту же цветность, что и излучение рассматриваемого объекта. Она определяет цветовую тональность (теплую, нейтральную или холодную) освещаемого этими источниками пространства.
5. Не рекомендуется использовать в осветительных установках светодиоды мощностью более 0,3 Вт. Мощность смонтированных светодиодов указывается в маркировке лампы, расположенной на цоколе или на упаковке.
В паспортных данных на светильники со светодиодами, предназначенные для установок общего и местного освещения в учреждениях общего и начального профессионального образования, должна быть указана информация о величине габаритной яркости, неравномерности яркости по выходному отверстию светильника и величине цветовой коррелированной температуры.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Ну получается, что не запрещено, а ОГОВОРЕНО при каких условиях РАЗРЕШЕНО - а это как говорят в ОДЕССЕ "ДВе большие разницы"
 
Цитата
Лёлька пишет:
Они не запрещены
О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с изменениями на 15 марта 2010 года)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий


Вид документа:
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 N 34
СанПиН от 08.04.2003 N 2.2.1/2.1.1.1278-03
пункт 3.1.5
В
учреждениях дошкольного,
школьного
и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять разрядные лампы и лампы накаливания.
 
Цитата
Павел пишет:
СанПиН от 08.04.2003 N 2.2.1/2.1.1.1278-03
пункт 3.1.5
Это было в 2010 году... а в 2012 уже другие взгляды на светодиоды... :laugh4:


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПИСЬМО
от 1 октября 2012 г. N 01/11157-12-32

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
САНИТАРНОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.
Для организации общего и местного искусственного освещения в общественных помещениях рекомендуется использовать в качестве источников света люминесцентные и светодиодные лампы.
На российском рынке представлены модели компактных люминесцентных ламп (далее - КЛЛ) более чем 40 производителей, которые различаются по мощности, световым характеристикам, формам, срокам службы, размеру, цене. Объем потребления энергосберегающих ламп в Российской Федерации постоянно возрастает. Импорт компактных люминесцентных ламп достиг в 2011 году 107 млн. штук.
В связи с развитием современных энергоэффективных источников света, в том числе светодиодов и осветительных приборов на их основе, необходимо обеспечить гигиенические нормы освещения в учреждениях общего и начального профессионального образования и в детских оздоровительных организациях.
Наиболее острым вопросом в использовании КЛЛ по-прежнему является проблема их утилизации и безопасности использования. Каждая такая лампа может содержать до 3 - 5 мг ртути, находящейся в агрегатном состоянии в виде паров. Опасность представляет неаккуратное обращение с отработанными лампами. Разрушенная или поврежденная колба лампы высвобождает пары ртути, которые могут вызвать тяжелое отравление.
В настоящее время на территории Российской Федерации производятся лампы с применением технологии Amalgam. В составе такой лампы ртуть находится не в чистом виде (жидком и/или парообразном состоянии), а в виде амальгамы - химического раствора ртути в другом металле, т.е. в твердом агрегатном состоянии. При нагревании амальгамы до 60 °C и выше пары ртути высвобождаются и участвуют в процессе свечения лампы. Такое технологическое решение исключает попадание паров ртути в помещение с комнатной температурой при нарушении целостности стеклянной колбы.
Кроме того, в продаже доступны КЛЛ выполненные в силиконовом контуре поверх лампы. Силиконовая прокладка предохраняет трубку и колбу, являясь смягчителем удара при падении, ограничивает распространение ртути.
Для минимизации загрязнения закрытых помещений при повреждении КЛЛ, рекомендуется использовать лампы, изготовленные по указанным технологиям.
Кроме компактных люминесцентных ламп на рынке осветительного оборудования Российской Федерации с 2010 года предлагаются светодиодные источники освещения, которые имеют ряд преимуществ. Светодиодные лампы экономичны и имеют энергопотребление на 80% меньше, чем у ламп накаливания, обладают высокой ударной и вибрационной устойчивостью. В светодиодных лампах отсутствует газонаполнение, они почти не нагреваются, срок их службы может доходить до 100 000 часов. Такие лампы не содержат ртути, что делает их безопасными в плане загрязнения окружающей среды.
С целью определения возможности применения светодиодного освещения и светодиодных светильников НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Учреждения РАМН ФГБУ "Научный центр здоровья детей" РАМН при участии сотрудников ГП "Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН" и Научно-исследовательского института строительной физики Российской Академии Архитектуры и строительных наук были проведены исследования психофизиологического воздействия светодиодного освещения и светодиодных светильников на организм человека.
Проведенные исследования показали возможность применения светодиодного освещения и светодиодных светильников в жилых и общественных зданиях.
В связи с этим, органы управления образованием по субъектам Российской Федерации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, образовательные и детские оздоровительные организации, проектные организации должны быть уведомлены о возможности обеспечения гигиенических норм освещенности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования" и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", в учреждениях общего и начального профессионального образования, а также в детских оздоровительных учреждениях, путем применения светодиодных источников света и осветительных приборов на их основе, при соблюдении ряда условий.
При использовании в системах общего освещения в помещениях общественных зданий и в учебном процессе светильники со светодиодами должны соответствовать ряду качественных и количественных показателей освещения.
1. Условный защитный угол светильников должен быть не менее 90°. Указанный параметр предъявляет требования к конструктивным особенностям осветительной арматуры для ограничения слепящего действия светодиодных ламп и измеряется транспортиром и угольником.
2. Габаритная яркость светильников не должна превышать 5000 кд/м2. В связи с тем, что габаритная яркость открытых светодиодов чрезвычайно высока, использовать светильник с открытыми светодиодами для общего освещения помещений нельзя. Осветительная арматура должна иметь в своем составе эффективные рассеиватели, снижающие габаритную яркость до вышеуказанных значений. Указанный параметр измеряется яркомером.
3. Допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников Lmax:Lmin должна составлять не более 5:1. Может быть оценена после измерений яркомером, как отношение максимально измеренной яркости к минимальной.
4. Цветовая коррелированная температура светодиодов белого света не должна превышать 4000 °K. Оценить цветовую температуру светодиодного источника можно по маркировке на цоколе или упаковке лампы.
Цветовая температура - это температура черного тела (излучателя Планка), при которой его излучение имеет ту же цветность, что и излучение рассматриваемого объекта. Она определяет цветовую тональность (теплую, нейтральную или холодную) освещаемого этими источниками пространства.
5. Не рекомендуется использовать в осветительных установках светодиоды мощностью более 0,3 Вт. Мощность смонтированных светодиодов указывается в маркировке лампы, расположенной на цоколе или на упаковке.
В паспортных данных на светильники со светодиодами, предназначенные для установок общего и местного освещения в учреждениях общего и начального профессионального образования, должна быть указана информация о величине габаритной яркости, неравномерности яркости по выходному отверстию светильника и величине цветовой коррелированной температуры.
При проведении надзорных мероприятий следует обращать внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на необходимость своевременности, полноты и достоверности осуществления производственного контроля за выполнением требований, предъявляемых к общему, местному и комбинированному освещению в зданиях и помещениях.

Руководитель
Г.Г.ОНИЩЕНКО
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
Это было в 2010 году... а в 2012 уже другие взгляды на светодиоды..
Угу, письмо написал, а где изменение СанПиНа?
 
Цитата
Павел пишет:
письмо написал, а где изменение СанПиНа?
Он письмом СанПины продлевает.... еще бы он изменения вносил... а вдруг завтра все назад вернется.... :D
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)