Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Как осуществить ввод в эксплуатацию нового оборудования?

Страницы: 1
Как осуществить ввод в эксплуатацию нового оборудования?
 
Вопрос собственно указан в названии темы. Под оборудованием имеются ввиду различные электрические приборы (некоторые я прикрепила в приложении) и установки. Что бы ввести оборудование в эксплуатацию необходимо сформировать комиссию, которая должна провести осмотр этого оборудования на соответствие требованиям безопасности согласно НПА. Затем оформить акт. Вроде бы все кажется легко и просто, но я сижу уже 3 дня и туплю......Кого включать в комиссию, какие обязанности им писать в приказе и главное на что обращать внимание при осмотре оборудования. Дело в том что оборудование самодельное т.е не имеет никаких сертификатов, паспортов и т.д. поэтому что от него можно ожидать я представления не имею к тому же уже возник спор между нашим отв. за эл.хоз.-во и инженером который это оборудование делал. Один говорит оборудование нужно заземлять, другой говорит что заземлять ни в коем случае нельзя нужно только занулять, один говорит диэлектрические коврики нужны, другой говорит ненужны т.к линолеум сам по себе диэлектрик и все в этом духе. А на оборудовании работают студенты, поэтому любое нарушение требований охраны труда грозит НС, тем более у нас уже был смертельный НС когда аспиранта микроволновкой убило, повторений как то не хочется.Жду советов :umnik:
 
Вот полный перечень оборудование которое необходимо ввести в эксплуатацию.
 
Цитата
Анна Анна пишет:
необходимо сформировать комиссию, которая должна провести осмотр этого оборудования на соответствие требованиям безопасности согласно НПА. Затем оформить акт. Вроде бы все кажется легко и просто, но я сижу уже 3 дня и туплю...
На производстве проще - там в комиссию включают: начальник цеха, механик, электрик, начальник участка, руководитель подрядчика или службы исполнителя, изготовившего установку, инженер по ОТ. Утверждает акт главный инженер.
Определите, кто у вас выполняет подобные функции.
У вас должно получиться что-то на подобие:
Для приемки в эксплуатацию ... (наименование прибора или комплекса оборудования)... назначить комиссию в составе:
Председатель - начальник лаборатории ... ФИО
Члены комиссии - отв. за эл.хозяйство ФИО
отв за сост. мех.оборуд ФИО
нач. службы изготовителя ФИО
Инж. по ОТ
Председателю комиссии организовать приемку оборудования и представить акт на утверждение - срок - 01.01.2013
Ректор И.О.фамилия
исп.
тел.
Все просто, не ищите проблем.
 
я в принципе делаю так, если прибор или лестница выполнена в соответствии с ГОСТ то и пишу в акте что в соответствии с ГОСТ (к примеру лестница если выдержать качество пиломатериалов , а они требуют первого класса, расстояние между пролетам, ширину и т.д. то она не чем не отличается от заводской). и еще к каждому материалу используемый в приборе или др. есть сертификаты качества. к примеру если мы делаем переноску а это на севере очень больная тема как и в прочим и другие, то мы используем кабель морозостойкий который не поступает в продажу как на стандартные удлинители и работоспособность макс. до -20. потом берем розетку и вилку и банально собираем. на каждый товар есть сертификат и как энергетик не может согласиться с качеством товара и выполнением работ своих же электриков (к примеру) которые собрали? если сомневается то вопрос уже в квалификации его рабочих в подчинении.
Совершенство безопасности
 
Цитата
Анна Анна пишет:
Вот полный перечень оборудование которое необходимо ввести в эксплуатацию.

http://electricalschool.info/main/71-samyjj-skandalnyjj-vopros-zazemlenie.html

Говоря в общем, можно заметить, что великая и ужасная сила электричества давно описана, подсчитана, занесена в толстые таблицы.Нормативная база, определяющая пути синусоидальных электрических сигналах частоты 50 Гц способна ввергнуть любого неофита в ужас своим объемом. И, несмотря на это, любому завсегдатаю технических форумов давно известно - нет более скандального вопроса, чем заземление.
Масса противоречивых мнений на деле мало способствует установлению истины. Тем более, вопрос этот на самом деле серьезный, и требует более пристального рассмотрения.
Основные понятия
Если опустить вступление "библии электрика" (ПУЭ), то для понимания технологии заземления нужно обратиться (для начала) к Главе 1.7, которая так и называется "Заземление и защитные меры электробезопастности".
В п. 1.7.2. ПУЭ сказано:
Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:
  • электроустановки выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью (с большими токами замыкания на землю), ;
  • электроустановки выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью (с малыми токами замыкания на землю);
  • электроустановки до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью;
  • электроустановки до 1 кВ с изолированной нейтралью.
В подавляющем большинстве жилых и офисных домов России используется глухозаземленная нейтраль. Пункт 1.7.4. гласит:
Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока).
Термин не совсем понятный на первый взгляд - нейтраль и заземляющее устройство на каждом шагу в научно-популярной прессе не встречаются. Поэтому, ниже все непонятные места будут постепенно объяснены.
Введем немного терминов - так можно будет по крайней мере говорить на одном языке. Возможно, пункты будут казаться "вытащенными из контекста". Но ПУЭ не художественная литература, и такое раздельное использование должно быть вполне обоснованно - как применение отдельных статей УК. Впрочем, оригинал ПУЭ вполне доступен как в книжных магазинах, так и в сети - всегда можно обратиться к первоисточнику.
  • 1.7.6. Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.
  • 1.7.7. Защитным заземлением называется заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности.
  • 1.7.8. Рабочим заземлением называется заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки.
  • 1.7.9. Занулением в электроустановках напряжением до1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки,нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
  • 1.7.12. Заземлителем называется проводник (электрод)или совокупность металлически соединенных между собой проводников(электродов), находящихся в соприкосновении с землей.
  • 1.7.16. Заземляющим проводником называется проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем.
  • 1.7.17. Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником.
  • 1.7.18. Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока. Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (РЕN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника.
  • Рис.1


Рис. 1. Отличие защитного заземления и защитного "нуля"
Итак, прямо из терминов ПУЭ следует простой вывод. Различия между"землей" и "нулем" очень небольшие... На первый взгляд (сколько копий сломано на этом месте). По крайней мере, они обязательно должны быть соединены (или даже могут быть выполнены "в одном флаконе"). Вопрос только, где и как это сделано.
Попутно отметим п. 1.7.33.
Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:
  • при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и1.7.4 8) ;
  • при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках.
Иначе говоря, заземлять или занулять устройство, подключенное к напряжению 220 вольт переменного тока совсем не обязательно. И в этом нет ничего особо удивительного - третьего провода в обычных советских розетках реально не наблюдается. Можно сказать, что вступающий на практике в свои права Евростандарт (или близкая к нему новая редакция ПУЭ) лучше, надежнее, и безопаснее. Но по старому ПУЭ у нас в стране жили десятки лет... И что особенно важно, дома строили целыми городами.
Однако, когда речь идет о заземлении, дело не только в напряжении питания. Хорошая иллюстрация этого - ВСН 59-88 (Госкомархитектуры) "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" Выдержка из главы 15. Заземление (зануление) и защитные меры безопасности:
15.4. Для заземления (зануления) металлических корпусов бытовых кондиционеров воздуха, стационарных и переносных бытовых приборов класса I (не имеющих двойной или усиленной изоляции), бытовых электроприборов мощностью св. 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электроплит, варочных котлов и другого теплового оборудования, а также металлических нетоковедущих частей технологического оборудования помещений с мокрыми процессами следует применять отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от щита или щитка, к которому подключен данный электроприемник, а в линиях питающих медицинскую аппаратуру, - от ВРУ или ГРЩ здания. Этот проводник присоединяется к нулевому проводнику питающей сети. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.
Получается нормативный парадокс. Одним из видимых на бытовом уровне результатов стало комплектование стиральных машин "Вятка-автомат"моточком одножильного алюминиевого провода с требованием выполнить заземление (руками сертифицированного специалиста).
И еще один интересный момент:. 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Практически это означает - хочешь "заземлить" - сначала "занули". Кстати, это имеет прямое отношение к знаменитому вопросу "забатареивания" - которое по совршенно непонятной причине ошибочно считается лучше зануления (заземления).
Параметры заземления
Следующий аспект, которые необходимо рассмотреть - числовые параметры заземления. Так как физически это не более чем проводник (или множество проводников), то главной его характеристикой будет сопротивление.
1.7.62. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. При этом сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более: 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Для меньшего напряжения допустимо большее сопротивление. Это вполне понятно - первая цель заземления - обеспечить безопасность человека в классическом случае попадания "фазы" на корпус электроустановки. Чем меньше сопротивление, тем меньшая часть потенциала может оказаться "на корпусе" в случае аварии. Следовательно, в первую очередь нужно снижать опасность для более высокого напряжения.
Дополнительно нужно учитывать, что заземление служит и для нормальной работы предохранителей. Для этого необходимо, что бы линия при пробое"на корпус" существенно изменяла свойства (прежде всего сопротивление),иначе срабатывания не произойдет. Чем больше мощность электроустановки(и потребляемое напряжение), тем ниже ее рабочее сопротивление, и соответственно должно быть ниже сопротивление заземления (иначе при аварии предохранители не сработают от незначительного изменения суммарного сопротивления цепи).
Следующий нормируемый параметр - сечение проводников.
1.7.76. Заземляющие и нулевые защитные проводники в электроустановках до 1 кВ должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.1 (см. также 1.7.96 и 1.7.104) .
Приводить всю таблицу не целесообразно, достаточно выдержки:
Для неизолированных медных минимальное сечение составляет 4 кв.мм, для алюминиевых - 6 кв. мм. Для изолированных, соответственно, 1,5кв. мм и 2,5 кв. мм. Если заземляющие проводники идут в одном кабеле с силовой проводкой, их сечение может составлять 1 кв. мм для меди, и 2,5кв. мм для алюминия.
Заземление в жилом доме
В обычной "бытовой" ситуации пользователи электросети (т.е. жильцы) имеют дело только с Групповой сетью (7.1.12 ПУЭ. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников). Хотя в старых домах, где щитки установлены прямо в квартирах, им приходится сталкиваться с частью Распределительной сети (7.1.11 ПУЭ. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков). Это желательно хорошо понимать, ведь часто "ноль" и "земля" отличаются только местом соединения с основными коммуникациями.
Из этого в ПУЭ сформулировано первое правило заземления:
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Т.е. от этажного, квартирного или группового щитка нужно прокладывать 3 (три) провода, один из которых защитный нуль (совсем не земля). Что, впрочем, вовсе не мешает использовать ее для заземления компьютера, экрана кабеля, или "хвостика" грозозащиты. Вроде бы все просто, и не совсем понятно, зачем углубляться в такие сложности.
Можно посмотреть на свою домашнюю розетку... И с вероятностью около 80%не увидеть там третьего контакта. Чем отличается нулевой рабочий и нулевой защитный проводники? В щитке они соединяются на одной шине(пусть не в одной точке). Что будет, если использовать в данной ситуации рабочий ноль в качестве защитного?
Предполагать, что нерадивый электрик перепутает в щитке фазу и ноль,сложно. Хоть этим постоянно пугают пользователей, но ошибиться невозможно в любом состоянии (хотя бывают уникальные случаи). Однако"рабочий ноль" идет по многочисленным штробам, вероятно проходит через несколько распределительных коробочек (обычно небольшие, круглые,смонтированы в стене недалеко от потолка).
Перепутать фазу с нулем там уже намного проще (сам это делал не раз). А в результате на корпусе неправильно "заземленого" устройства окажется 220 вольт. Или еще проще - отгорит где-то в цепи контакт - и почти те же 220 пройдут на корпус через нагрузку электропотребителя (если это электроплита на 2-3 кВт, то мало не покажется).
Для функции защиты человека - прямо скажем, никуда не годная ситуация. Но для подключения заземления грозозащиты типа APC не фатальная, так как там установлена высоковольтная развязка. Впрочем, рекомендовать такой способ было бы однозначно неправильно с точки зрения безопасности. Хотя надо признать, что нарушается эта норма очень часто (и как правило без каких-либо неблагоприятных последствий).
Надо отметить, что грозозащитные возможности рабочего и защитного нуля примерно равны. Сопротивление (до соединительной шины) отличается незначительно, а это, пожалуй, главный фактор, влияющий на стекание атмосферных наводок.
Из дальнейшего текста ПУЭ можно заметить, что к нулевому защитному проводнику нужно присоединять буквально все, что есть в доме:
7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.
Вообще, это проще представить следующей иллюстрацией:
Рис.2.
Картина довольна необычная (для бытового восприятия). Буквально все,что есть в доме, должно быть заземлено на специальную шину. Поэтому может возникнуть вопрос - ведь жили без этого десятки лет, и все живы-здоровы (и слава Богу)? Зачем все так серьезно менять? Ответ простой - потребителей электричества становится больше, и они все мощнее. Соответственно, риски поражения вырастают.
Но зависимость безопасности и стоимости величина статистическая, и экономию никто не отменял. Поэтому слепо класть по периметру квартиры медную полосу приличного сечения (вместо плинтуса), заводя на нее все,вплоть до металлических ножек стула, не стоит. Как не стоит ходить в шубе летом, и постоянно носить мотоциклетный шлем. Это уже вопрос адекватности.
Так же в область ненаучного подхода стоит отнести самостоятельное рытье траншей под защитный контур (в городском доме кроме проблем это заведомо ничего не принесет). А для желающих все же испытать все прелести жизни - в первой главе ПУЭ есть нормативы на изготовление этого фундаментального сооружения (в совершено прямом смысле этого слова).
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие практические выводы:
  • Если Групповая сеть выполнена тремя проводами, для заземления/зануления можно использовать защитный ноль. Он, собственно,для того и придуман.
  • Если Групповая сеть выполнена двумя проводами, желательно завести защитный нулевой провод от ближайшего щитка. Сечение провода должно быть более, чем фазного (точнее можно справиться в ПУЭ).
Стас
 
Поделитесь кто нибудь приказом о создании комиссии по приемки (вводу) в эксплуатацию лаборатории и оборудования :coquet:
 
Цитата
Анна Анна пишет:
Поделитесь кто нибудь приказом о создании комиссии по приемки (вводу) в эксплуатацию
В четверг скину, подождешь? :D
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Советую разработать перечень докуменов, необходимых для сдачи в эксплуатацию оборудования. Типовой. В нем обязательно:
- руководство по эксплуатации;
- инструкция по ОТ;
- протоколы замеров электрических измерений (петля фаза ноль, наличие связи между землей и заземлителем и т.п.).
и другое, какие хотите.
В комиссию обязательно инженер-энергетик (отв. за ЭХ), инженер по ОТ, эксплуатация.
А судьи кто?
Скажите мне по сути?
Скажите, кто отечества отцы?
Скажите, кто они-отцы и судьи,
которых принимать за образцы.
 
Цитата
Ольга А пишет:
В четверг скину, подождешь? [IMG]
Естественно.Хотя в понедельник собираюсь уже приказ запускать на согласование.Я там кое что состряпала и к тому же нашелся наш старый приказ от 1988 года [IMG] кое что и от туда взяла. Ольга, ну вы все равно обязательно мне отправьте как будете на работе.Пригодится в любом случае.
Цитата
Виталий Капустин пишет:
В комиссию обязательно инженер-энергетик (отв. за ЭХ), инженер по ОТ, эксплуатация.
Моя комиссия:
Председатель- гл.инженер
зам.пред- нач.ОБТ
члены: гл.энергетик, отв. за эл.хоз., нач.отд.ПБ, эколог, представитель профсоюза, руководитель структурного подразделения.
Комиссию я решила сделать постояннодействующей т.к оборудование закупается чуть ли не каждый месяц.


Цитата
Виталий Капустин пишет:
Советую разработать перечень докуменов, необходимых для сдачи в эксплуатацию оборудования. Типовой
Я решила сделать Положение о порядке приема в эксплуатацию нового оборудования,лабораторий, мехмастерских и т.д и т.п.В положении все конкретно расписала от А до Я+ приложения в виде актов, журналов,протоколов.В приказе отдельным пунктом прописала что членам комиссии в своей работе руководствоваться Положением.
Как будет готовый вариант обязательно все выложу. Думаю пригодится кому нибудь еще.Только напомните кто нибудь если я забуду это сделать [IMG]
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)