электромагнитные замки на дверях внутренней лестницы, как аргументировать отказ от электромагнитного замка на внутренних дверях в организации
 
Коллеги, срочный требуется ваш совет как грамотно аргументировать руководству отказ от электромагнитных замков на этажах внутренней лестницы.
Наша организация занимает 3 этажа, 5-и этажного жилого дома. У нас есть внутренняя лестница, которая связывает только наши этажи. На 1-м этаже дверь от этой лестницы находится за спиной нашего охранника, пост которого располагается в общем холле дома.
За выходные на всех дверях внутренней лестницы появились электромагнитные замки с доводчиками.
Ситуации меня пугающий:
1. – 2 этаж – коробка с магнитом находится в дверной коробке и выступает на 7 см и находится на высоте 1,7 м от пола , т.е. любой может поранить голову проходя в дверь.
2. – 3 этаж – за дверью, ведущей с этажа сразу идут крутые ступеньки вниз – человека может ударить дверью и он упадет в низ.
как мне доказать что достаточно электромагнитного замка на 1-м этаже, и что остальные могут привести к травме.
 
Цитата
Ирина Николаева пишет:
Коллеги, срочный требуется ваш совет как грамотно аргументировать руководству отказ от электромагнитных замков на этажах внутренней лестницы.
Наша организация занимает 3 этажа, 5-и этажного жилого дома. У нас есть внутренняя лестница, которая связывает только наши этажи. На 1-м этаже дверь от этой лестницы находится за спиной нашего охранника, пост которого располагается в общем холле дома.
За выходные на всех дверях внутренней лестницы появились электромагнитные замки с доводчиками.
Ситуации меня пугающий:
1. – 2 этаж – коробка с магнитом находится в дверной коробке и выступает на 7 см и находится на высоте 1,7 м от пола , т.е. любой может поранить голову проходя в дверь.
2. – 3 этаж – за дверью, ведущей с этажа сразу идут крутые ступеньки вниз – человека может ударить дверью и он упадет в низ.
как мне доказать что достаточно электромагнитного замка на 1-м этаже, и что остальные могут привести к травме.
Ничего непонятно, при чем здесь электромагнитный замок и крутые ступеньки, но...!!
Федеральный закон 123-ФЗ.
Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях
1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;
2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре;
3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;
6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре;
7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.
Статья 2.
48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;
49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

Доказать сможете, если докажете, что эвакуационный путь не соответствует требованиям пункта 49 статьи 2 - не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.
Изменено: Владимир Юрьевич - 14 декабря 2011 9:37 (правка текста)