Осмотр стеллажей

Страницы: 1
RSS
Осмотр стеллажей
 
Коллеги, доброго дня.
Подскажите, существует ли какая-либо утвержденная форма журнала, где фиксируются данные об осмотре (на ежедневной и еженедельной основе), испытании стеллажей? Или данные об осмотре стеллажей фиксируются только в журнале трехступенчатого контроля?
 
Цитата
Максим Левин пишет:
где фиксируются данные об осмотре (на ежедневной и еженедельной основе)
И где же это Вы опять взяли, что стеллажи осматриваются? Испытываются! ПОТ РМ-007-98 п. 6.1.25 ..стоечные стеллажи должны иметь маркировку предельно допустимой нагрузки и подвергаться периодическим испытаниям". А вот результаты испытаний могут записываться в журнале учёта и осмотра Такелажных средств, механизмов и приспособлений форма приложение №5 РД от 30.04.1985г. №34.03.204-93.
Изменено: Елена - 17-12-2010 12:32:23
 
Цитата
Елена пишет:
ПОТ РМ-007-98 п. 6.1.25 ..стоечные стеллажи должны иметь маркировку предельно допустимой нагрузки и подвергаться периодическим испытаниям"
А с какой периодичностью? Раз в 10 лет? :D
 
Цитата
Максим Левин пишет:
существует ли какая-либо утвержденная форма журнала
Если правила не устанавливают периодичность и форму журнала, то Вы здесь свободны в выборе! И пусть кто-то докажет обратное. Не логично на норму одних Правил искать форму в других НПА. Выберите, что для Вас удобнее, естественно, что если что-то готовое приспособите, то не возбраняется. Инспекция к испытаниям стеллажей не придирается. А если стеллаж развалился, но будет представлен документ, что он осмотрен и испытан (хоть на промокашке!) претензий по этому пункту Правил не будет! Будет претензия тому, кто подписался, почему не была выявлена ситуация, послужившая причиной происшествия!
Все просто, не ищите проблем.
 
Цитата
opk пишет:
в 10
в 5

Испытания стеллажей серии MS продолжаются на заводе второй месяц.
В ходе испытаний доказано, что металлические стеллажи серии MS выдерживают невероятную
для их конструкции нагрузку. Металлический стеллаж с глубиной полок 30 см выдерживает
нагрузку 500 кг (10 мешков с цементом по 50 кг каждый), стеллаж с глубиной
полок 40 см - 750 кг, а стеллаж с глубиной полок 60 см - 1000 кг.
Увеличить нагрузку невозможно, т.к. на полки больше не помещаются
мешков с цементом.

Когда закончатся, сообщат дополнительно.
Изменено: Балдин Андрей - 18-12-2010 19:52:45
Даже самая малая практика во
много раз ценнее любой теории
(закон Букера)
 
Цитата
Елена пишет:
Испытываются! ПОТ РМ-007-98 п. 6.1.25 ..
Испытание складского оборудования осуществляется производителем на основе ГОСТ 16140-77.
Даже самая малая практика во
много раз ценнее любой теории
(закон Букера)
 
 
Цитата
Андрей Балдин пишет:
[QUOTE]Елена пишет:

Испытываются! ПОТ РМ-007-98 п. 6.1.25 ..

Испытание складского оборудования осуществляется производителем на основе ГОСТ 16140-77
Я всего лишь процитировала правила, что они испытываются!А на основании чего, я одновременно давала ответ в другом вопросе.