Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Инцидент с ртутью

Страницы: 1
Инцидент с ртутью
 
Добрый день, коллеги! произошла такая ситуация: мы арендуем помещения, и на днях узнали, что у арендатора в нескольких метрах от нашей рабочей зоны была обнаружена металлическая ртуть, они нас не уведомили, эвакуации никакой не производили, сами собрали, сами демеркуризацию произвели, сами же сделали замеры, все у них хорошо, превышения ПДК нет.
Мы, конечно, в шоке, никто не знает сколько там ртуть лежала, всем органом все равно, хоть мчс, роспотребнадзор, росприроднадзор.
мы людей вывели из помещения, работы приостановили, но все чего мы добились это протокол замеров и акт расследования этого происшествия сотрудниками арендатора
Вы бы какие действия предприняли? где у нас прописан порядок действий при разливе отходов 1 класса опасности?
 
так есть же результаты замеров - все хорошо. чего вы переживаете? Сделайте замеры у себя, чтобы убедиться))
 
я бы вызвала к себе и сделала замеры, а потом бы решала стоить переживать или нет
 
Можете прочитать "страшилку" типа постановления Минтруда от 14.10.1999 № 37 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при производстве и применении ртути"
Особенно мне нравится пункт 8.19!!! Я даже жмурюсь от удовольствия, когда представляю, как вы в своем помещении снимаете всю штукатурку, отдираете доски от пола и так далее :D
Изменено: Квинтэссентор - 6 октября 2014 15:24
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Спасибо, почитаю труды Минтруда)
Проблема в том, что верить протоколам замеров людей, которые скрывают такие происшествия нет желания!
учитывая, что в протоколе замеров даже методика проведения не указана, как они пробы делали...
И прилагают они документы, что видите ли даже эвакуировали нас из здания, хочется на них найти управу
Замеры уже заказали
 
Цитата
elcanto пишет:
Спасибо, почитаю труды Минтруда)
Проблема в том, что верить протоколам замеров людей, которые скрывают такие происшествия нет желания!
учитывая, что в протоколе замеров даже методика проведения не указана, как они пробы делали...
И прилагают они документы, что видите ли даже эвакуировали нас из здания, хочется на них найти управу
Замеры уже заказали
Тут нужно понимать: хоть какой объем ртути был и откуда она вообще взялась-то. Ждите замеров. Я думаю, что Вам можно спать спокойно, ибо вряд ли бы они стали работать на месте, где будет превышение ПДК по ртути.
Изменено: Amida - 6 октября 2014 16:25
 
В том то и беда, вот такой арендодатель у нас((( пытаемся выудить документы на утилизацию, посмотрим, что получится, и , конечно, замеры.
А откуда она взялась, они не стали утруждаться выяснять, из акта следует, что нашел слесарь при обходе, а сколько она там пролежала, никто не знает. и в акте сказано, что источник появления ртути установить невозможно, видимо каждый с термометром ходит и бьет их в венткамерах.
Обидно, что замять все хотели, и думали, что им все с рук сойдет, поэтому и ищу документы, чтобы претензии обосновать
Нам своих рабочих жалко, мы их бережем
 
Цитата
amida пишет:
Цитата
elcanto пишет:
Спасибо, почитаю труды Минтруда)
Проблема в том, что верить протоколам замеров людей, которые скрывают такие происшествия нет желания!
учитывая, что в протоколе замеров даже методика проведения не указана, как они пробы делали...
И прилагают они документы, что видите ли даже эвакуировали нас из здания, хочется на них найти управу
Замеры уже заказали
Тут нужно понимать: хоть какой объем ртути был и откуда она вообще взялась-то. Ждите замеров. Я думаю, что Вам можно спать спокойно, ибо вряд ли бы они стали работать на месте, где будет превышение ПДК по ртути.
Ооооо, их руководство может и не будет работать, а на людей им наплевать, вы бы видели их условия труда, я в шоке была
до нашего появления здесь даже ремонт не предвиделся
 
А как там нынче по демеркуризации требования???
В наши при царе Горохе годы писали о растворе марганца и сборе грушей :laugh4:

Таки инновации и нанотехнологии сейчас какие?

СИЧАС КАК ПРАВИЛО - ДОСТАТОЧНО ОТПИСКИ
При нарушении целостности люминесцентных ламп (бой стекла) освещения необходимо вызвать представителя Арендодателя и осторожно, не наступая на осколки, незамедлительно покинуть помещение. :D
Изменено: Инженер ООТ и ПБ - 6 октября 2014 16:44
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ, А ЗА ЕЕ ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
 
Евгений! терзают смутные сомнения, что вполне достаточно, ногой загнать шарики ртути подальше,
написать бумажку, что все ок, и пусть все мрут сидят, как мухи) и смешно и грешно, а что делать
 
Давай у Амиды спросим! Она эколог, знает!

Ирина! помоги нам :hello3:
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ, А ЗА ЕЕ ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
 
Цитата
м.Евгений пишет:
А как там нынче по демеркуризации требования???
В наши при царе Горохе годы писали о растворе марганца и сборе грушей

Таки инновации и нанотехнологии сейчас какие?

СИЧАС КАК ПРАВИЛО - ДОСТАТОЧНО ОТПИСКИ
При нарушении целостности люминесцентных ламп (бой стекла) освещения необходимо вызвать представителя Арендодателя и осторожно, не наступая на осколки, незамедлительно покинуть помещение.

Суть в том, что сейчас в современных ртуть находится в совершенно другом виде, в напылении. Поэтому если лампа разбилась - тупо собирают осколки и моют место, где она разбилась
Цитата
elcanto пишет:
Евгений! терзают смутные сомнения, что вполне достаточно, ногой загнать шарики ртути подальше,
написать бумажку, что все ок, и пусть все мрут сидят, как мухи) и смешно и грешно, а что делать


От шарика ртути Вы не помрете, поверьте мне на слово, даже от двух, даже от трех. Если литр разольется - тогда да, можно снимать трусы и бегать в панике.

Пишу на память, поэтому могут быть неточности :) При разливе ртути - шарики аккуратно собирают шприцом - самый удобный способ. Просто засасываются и все. Место разлива обратаывают раствором маргонцовки, но т.к. она мало где есть - щелочным раствором, можно использовать смесь мыла+соду. Открывают окна, помещение проветривают.

В итоге все живы и здоровы. :)

На предыдущей работе и на нынешней есть демеркуризационные наборы, но как-то не приходилось использовать пока. Ждем пока разобьется какой-нибудь градусник, чтобы опытным путем испытать, как его применять XD
Изменено: Amida - 6 октября 2014 17:20
 
Amida! спасибо! у нас цех, его не проветришь....
Получу результаты замеров и когда узнаю сколько ртути было - расскажу
 
Цитата
elcanto пишет:
Amida! спасибо! у нас цех, его не проветришь....
Получу результаты замеров и когда узнаю сколько ртути было - расскажу

Если помещение большое и есть реальное заражение, то его обрабатывают раствором калия, если большое количество ртути было разлито.
 
Содержание мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации зависит от степени ртутного загрязнения помещения и определяется следующими принципами:
1. в обязательном порядке вызывают специалистов муниципального учреждения аварийно-спасательной службы по телефону 01 при:
- механическом разрушении ртутьсодержащих ламп в количестве более 1шт и/или пруливе ртути в количестве большем, чем содержится в одном медицинском термометре;
- при единичном разрушении ртутьсодержащей лампы и отсутствии в ООО «» демеркуризационного комплекта/набора для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
2. устранение ртутного загрязнения может быть выполнено персоналом ООО «» собственными силами при одновременном соблюдении следующих условий:
- механическом разрушении не более 1-ой ртутьсодержащей лампы или минимальном проливе ртути (не более количества, содержащегося в одном медицинском термометре);
- наличии в ООО «» демеркуризационного комплекта/набора;
- наличии в ООО » персонала, ознакомленного с инструкцией по работе с демеркуризационным комплектом и обеспеченного средствами индивидуальной защиты.
В демеркуризационный комплект/набор входят все необходимые для проведения демеркуризационных работ вещества (препараты), материалы и приспособления:
- средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, бахилы);
- приспособления для сбора пролитой ртути и частей разбившихся ламп (шприц, кисточки медная и волосяная, влажные салфетки, лоток, совок);
- химические демеркуризаторы, моющее средство и др.
 
Цитата
Павел Иванов пишет:
Содержание мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации зависит от степени ртутного загрязнения помещения и определяется следующими принципами: 1. в обязательном порядке вызывают специалистов муниципального учреждения аварийно-спасательной службы по телефону 01 при: - механическом разрушении ртутьсодержащих ламп в количестве более 1шт и/или пруливе ртути в количестве большем, чем содержится в одном медицинском термометре; - при единичном разрушении ртутьсодержащей лампы и отсутствии в ООО «» демеркуризационного комплекта/набора для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 2. устранение ртутного загрязнения может быть выполнено персоналом ООО «» собственными силами при одновременном соблюдении следующих условий: - механическом разрушении не более 1-ой ртутьсодержащей лампы или минимальном проливе ртути (не более количества, содержащегося в одном медицинском термометре); - наличии в ООО «» демеркуризационного комплекта/набора; - наличии в ООО » персонала, ознакомленного с инструкцией по работе с демеркуризационным комплектом и обеспеченного средствами индивидуальной защиты. В демеркуризационный комплект/набор входят все необходимые для проведения демеркуризационных работ вещества (препараты), материалы и приспособления: - средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, бахилы); - приспособления для сбора пролитой ртути и частей разбившихся ламп (шприц, кисточки медная и волосяная, влажные салфетки, лоток, совок); - химические демеркуризаторы, моющее средство и др.
Павел, спасибо!
А в каком нормативном акте это все прописано?
 
elcanto, прописано что? то что нужно звонить 01?

это из примера инструкции по обращению с отходами 1 класса..посмотрите Постановление Правительства РФ 681 от 03.09.10 (5 глава 20 пункт)

.
 
elcanto, кстати, чем у Вас закончился этот инцидент? Какие анализы получились по результатам?
 
Amida! замеры сделал центр гигиены, ждем сегодня результаты. Без протокола при проведении замеров они сказали, что ртуть в воздухе есть, но превышения пдк на рабочих местах нет, сколько конкретно пока не знаю. А вот в венткамере показатель выше, на их взгляд скорее всего ртути было как от разбитой лампы