провода под панелями пвх
 
Доброго времени суток! подскажите, пожалуйста: работаю в мед.учреждении, у нас отдельное здание лаборатории (сдают кровь, бак анализы), которому более 70 лет. Здание деревянное, одноэтажное. Дак выяснилось, что при ремонтах стены лаборатории обшили панелями пвх, а все провода оставили под этими панелями. Причем таких панелей 2 слоя. У меня есть огромные сомнения по поводу возможности такого размещения проводки. Но не могу найти НПА, который бы говорил о том, что размещать провода под панелями нельзя. Никто с таким не сталкивался?
 
Изначально: данные панели нельзя использовать на путях эвакуации (горючая облицовка). Вторично: здание V степени огнестойкости, т.е. ваши провода по-сути проложены по горючему основанию, что имеет запрет в ПУЭ (ИМХО)
 
Цитата
6y3y3y написал:
размещать провода под панелями нельзя.
Какие провода, как проложены (открыто, под штукатуркой?) ?
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
имеет запрет в ПУЭ (ИМХО)
пункт?
 
Цитата
гость гость написал:
Какие провода, как проложены (открыто, под штукатуркой?) ?
электрические провода обычные, из горючего материала. Как проложены - сложный вопрос, вероятнее всего так: стена - штукатурка - провода - панели - панели
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Изначально: данные панели нельзя использовать на путях эвакуации (горючая облицовка).
не знала такого требования. Спасибо
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Вторично: здание V степени огнестойкости, т.е. ваши провода по-сути проложены по горючему основанию, что имеет запрет в ПУЭ (ИМХО)
провода проложены по штукатурке, т.е. получается не по горючему материалу
 
Цитата
6y3y3y написал:
не могу найти НПА, который бы говорил о том, что размещать провода под панелями нельзя.
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"

14.5. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке <*>. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.
-----------------------------------
<*> Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.

В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
14.6. В неотапливаемых подвалах, технических подпольях и коридорах, на чердаках, в сырых и особо сырых помещениях, насосных, тепловых пунктах, а также в зданиях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводки разрешается выполнять открыто, с соблюдением требований 2.1 и 7.1 ПУЭ.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
6y3y3y написал:
размещать провода под панелями нельзя. Никто с таким не сталкивался?
Проводку Вы не трогали, а закрыли панелями , которые не касаются изоляции проводов?
ПУЭ здесь не причем, см ППрежим в РФ, а там про панели в мед (леч) помещениях что-то нет...
Так что - разрешено, если нет явного запрета внутренним РД Минздрава.
Изменено: гость гость - 7 сентября 2015 14:05
 
Цитата
гость гость написал:
Цитата
6y3y3y написал:
размещать провода под панелями нельзя.
Какие провода, как проложены (открыто, под штукатуркой?) ?
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
имеет запрет в ПУЭ (ИМХО)
пункт?
http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/montazh-elektroprovodki-v-derevyannom-dome.html
Не пункт надо искать, а разум , ППР не используется при монтаже и эксплуатации электросетей. Ежели будете сильно сопротивляться требованиям инспекции, мол "в ППР не прописано", в статье 20.4 есть понятие "или приостановление деятельности". Направляется материал в суд для принятия решения)))
Изменено: АНДРЕЙКА ДУБРОВСКИЙ - 7 сентября 2015 14:44
 
или вот ещё:
ПУЭ п.7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
тоже покатит
 
Цитата
6y3y3y написал:
Здание деревянное, одноэтажное. Дак выяснилось, что при ремонтах стены лаборатории обшили панелями пвх
не упомянули про штукатурку!!! :abuse4:
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
, ППР не используется при монтаже и эксплуатации электросетей.
Так монтажа проводки и не было.....её раньше смонтировали еще, возможно, по 5 изданию ПУЭ..., или по 7 изданию, но раньше ремонта стен. (возможно и ошибаюсь, счас бузузу " выкатит" , что была реконструкция ЭУ одновременно с ремонтом и Вы будете 100% правы , упоминая ПУЭ п. 7.1.38, а хоть бы и любой пункт)
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
не упомянули про штукатурку!!!
и про - под штукатурку и на про розетки накладные ....
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
в статье 20.4 есть понятие "или приостановление деятельности". Направляется материал в суд для принятия решения)))
С панелями не прокатит.
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
не пункт надо искать, а разум
Согласен.
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Цитата
6y3y3y написал:
Здание деревянное, одноэтажное. Дак выяснилось, что при ремонтах стены лаборатории обшили панелями пвх
не упомянули про штукатурку!!!
пардоньте :coquet:
 
Цитата
гость гость написал:
Так монтажа проводки и не было.....её раньше смонтировали еще, возможно, по 5 изданию ПУЭ..., или по 7 изданию, но раньше ремонта стен. (возможно и ошибаюсь, счас бузузу " выкатит" , что была реконструкция ЭУ одновременно с ремонтом
да нет, не "выкачу", Вы все верно сказали, проводка раньше была смонтирована, делали просто ремонт
Изменено: 6y3y3y - 7 сентября 2015 15:55
 
Цитата
гость гость написал:
С панелями не прокатит.
Привожу пример, как лично отправлял:
РЕШИЛ:
Передать административное дело ... и материалы на закрытое акционерное общество «...», в ... районный суд города ..., находящийся по адресу: ...
Прошу суд:
1. Привлечь закрытое акционерное общество «...» к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде административного приостановления деятельности помещения офиса ЗАО «...», расположенного по адресу: ..., по функциональному назначению на срок до 90 суток.
2. При принятии решения о привлечении к административной ответственности закрытого акционерного общества «...» в виде административного приостановления деятельности офиса в соответствии с частью 2 статьи 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях обеспечить исполнение данного административного наказания путём наложения пломб, опечатывания помещений и отключения электроэнергии в помещениях.


Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33.37 Налогового Кодекса Российской Федерации Управление ГПН ... освобождено от уплаты государственной пошлины, как территориальный орган федерального органа государственной исполнительной власти, уполномоченный осуществлять государственный пожарный надзор в Российской Федерации в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, и обращается в защиту государственных и общественных интересов в случае нарушения федерального законодательства.

Сейчас наверняка то же самое, только другими словами. Решение суда - приостановить. И не надо надеяться, что всем нам поверят, выслушают... Для суда есть специалист - инспектор, имеющий знания и лицо не заинтересованное!
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Привожу пример, как лично отправлял:
Да кто же спорит с реальными документами?. Прав тот у кого больше прав. Но это как нарвешься, можно и не соответствие по грамотно составленной "телеге" схлопотать или суд выиграть или коньячком пополам с борзыми щенками обойтись....
Но мы-то
Цитата
6y3y3y написал:
Но не могу найти НПА, который бы говорил о том, что размещать провода под панелями нельзя
просто речь про ПУЭ вели, а оно в рассматриваемом примере ни причем.
 
Надеюсь дебаты просто были полезны 6y3y3y
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Надеюсь дебаты просто были полезны 6y3y3y
да, полезны, спасибо :flowers: только по правде сказать - так и не определилась :dontknow:
Изменено: 6y3y3y - 8 сентября 2015 9:04
 
Цитата
6y3y3y написал:
не могу найти НПА, который бы говорил о том, что размещать провода под панелями нельзя.
Цитата
6y3y3y написал:
так и не определилась
Потому что их нет, т.к у Вас не новое строительство, а ремонт. Т.е успокоиться и не заморачиваться.
Изменено: гость гость - 8 сентября 2015 14:04
 
Цитата
гость гость написал:
Т.е успокоиться и не заморачиваться.
премного благодарна :up4: