Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара.

Страницы: 1
Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара.
 
Здравствуйте. Подскажите документ, в котором подробно описан порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара, а также порядок выдачи допуска на тушение пожара. Нашел документ РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий издание 3 п. 26.3. Там вообще непонятно кто, кому, в какой форме должен этот допуск выдавать.
P.S.: У меня котельная с т/с и оборотное водоснабжение (с сетями, насосами, электрощитовыми).
 
Цитата
Владимир Владимирович написал:
РД 153-34.0-03.301-00

РД 153-34.0-03.301-00
26.3. При возникновении пожара начальником смены станции, дежурным инженером подстанции (далее по тексту - начальник смены энергообъекта) выдается письменный допуск (Приложение 12) на тушение энергетического оборудования под напряжением до 0,4 кВ, которое рекомендуется оформлять заранее с учетом требований оперативных карточек пожаротушения и хранить на щите управления.

В вашем случае, допуск может выдать нач. смены (если у вас имеется в сменах), мастер (если в это время он находится на котельной), нач. котельной, его замы (если в это время они находятся на котельной). Допуск выдается руководителю тушения пожара из расчёта МЧС
Изменено: Свистопляс Семен - 15 августа 2015 6:17
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)