Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Сдача пожарной сигнализации в пожнадзор

Страницы: 1
Сдача пожарной сигнализации в пожнадзор
 
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нам смонтировали систему пожарной сигнализации в помещении. Есть ли требование об обязательной сдаче или уведомлении об этом госпожнадзора?
 
Есть такой документ, как "РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ". Необходимость руководства данным документов определена статьей 83 № 123-ФЗ.
Всяко-разно должен быть составлен акт о приеме сигнализации в эксплуатацию. В состав комиссии включается представитель органов пожарного надзора. Этот представитель вызывается письмом организации. Письмо направляется в орган пожарного надзора.
Я ответил на Ваш вопрос?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
да, большое спасибо
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Необходимость руководства данным документов определена статьей 83 № 123-ФЗ.
Ткните носом в каком пункте ст.83 указана эта необходимость
 
Цитата
ВАВ написал:
Ткните носом в каком пункте ст.83 указана эта необходимость
Часть 10 статьи 83. Этот РД не является НПА, он - нормативный документ.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Не поленился, нашел свои акты приема в эксплуатацию охранно-пожарной сигнализации. Среди членов комиссии только представители предприятия, представители проектного института, представители конторы, которая монтировала сигнализацию и чувак от фирмы, которая будет вести ее ТО.
А товарищи в погонах, даже рядом не проходили!!!
 
На сколько мне не изменяет память, то ГПНщикам глубоко пофиг на то, как Вы принимаете в эксплуатацию сигнализацию, а вот при проверке они с Вас потребуют всю макулатуру, начиная от проектной документации, вплоть до ежеквартальных актов, лицензии обслуживающей конторы и т.д. и т.п., так, что товарищ в погонах при вводе в эксплуатацию сигнализации даром не нужен.
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Часть 10 статьи 83. Этот РД не является НПА, он - нормативный документ
СПАСИБО
 
Цитата
Виктор Викторов написал:
товарищ в погонах при вводе в эксплуатацию сигнализации даром не нужен.
а д.б. (из РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" )
В состав рабочей комиссии включаются представители:
организации (предприятия) заказчика (председатель комиссии);
монтажно-наладочной организации;
пусконаладочной организации;
подразделения охраны;
органов государственного пожарного надзора.
 
В 2006 году было направлено в ГПН письмо Климкина с указанием не участвовать в приемке. Коррупция, однако! Позвоните своему инспектору, он приедет, поучаствует, но подписывать ничего не будет!
 
Цитата
Виктор Викторов написал:
А товарищи в погонах, даже рядом не проходили!!!
У нас они участвуют в каждой такой комиссии
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Цитата
Виктор Викторов написал:
А товарищи в погонах, даже рядом не проходили!!!
У нас они участвуют в каждой такой комиссии
Если не секрет, услуга платная?
Если они участвует во всем этом на голом энтузиазме, тогда у них просто работы нет и заняться им нечем.
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
В 2006 году было направлено в ГПН письмо Климкина с указанием не участвовать в приемке.
Насколько мне помнится, это письмо о не участии инспекторов ГПН в комиссиях по приемке завершенных строительством капитальных объектов...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Виктор Викторов написал:
Если не секрет, услуга платная?
Платной она становится потом, если они не участвовали. :D
Не будет же инспектор сам себя подводить под монастырь воплями "Какой идиот это подписал!" :laugh4:
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
В 2006 году было направлено в ГПН письмо Климкина с указанием не участвовать в приемке.
Насколько мне помнится, это письмо о не участии инспекторов ГПН в комиссиях по приемке завершенных строительством капитальных объектов...
В свое время пользовался сноской на него при нежелании подписывания даже в случае комплексного опробирования и т.д. Всё равно инспектор будет уклонятся от подписания и правильно сделает)
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)