Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Наружные пожарные лестницы

Страницы: 1 2 3 След.
Наружные пожарные лестницы, Испытания и ежегодный
 
не помню подымалась раньше эта тема или нет, но все же согласно ППР:
24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.
с испытанием все понятно, а вот периодическое освидетельствование, согласно ГОСТ:
6.1.4 ... Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не менее одного раза в год необходимо проводить обследование целостности конструкции с составлением акта по результатам проверки. В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испытаний на прочность.
Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.
Суть проблемы такова, я утверждаю, что ежегодное освидетельствование должны проводить лицензированные компании, а вышестоящее руководство, опираясь на ППР, говорит, что само сможет визуально обследовать на целостность конструкции и составить АКТ, т.к. требования ГОСТа носят рекомендательный характер, к которым можно и не прислушиваться!!! (с).
Как убедить в обратном руководство?!! :headwall:
 
Цитата
Виктор Викторов пишет:
я утверждаю, что ежегодное освидетельствование должны проводить лицензированные компании
На чем основано такое утверждение?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.
Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.
 
Цитата
Виктор Викторов пишет:
Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.
И где здесь про лицензию?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Виктор Викторов пишет:
Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.
И где здесь про лицензию?
Вы хуже моего руководства, куча вопросов, а конкретного ответа нет!! Я просил помочь разобраться с этим вопросом, а не задавать вопросы, которые я уже и так наслушался. .l.
 
Цитата
Виктор Викторов пишет:
Вы хуже моего руководства, куча вопросов, а конкретного ответа нет!!
Так это и есть ответ, что лицензия в данном случае не нужна! Достаточно иметь
Цитата
Виктор Викторов пишет:
обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.
Что непонятного то?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Виктор Викторов пишет:
Вы хуже моего руководства, куча вопросов, а конкретного ответа нет!!
Так это и есть ответ, что лицензия в данном случае не нужна! Достаточно иметь
Цитата
Виктор Викторов пишет:
обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.
Что непонятного то?
т.е. закупаем оборудование, обучаем персонал и производим данный вид работ сами.
 
Если бы Вы "Лёлька" внимательней бы прочитали мой вопрос, то заметили бы, что они собираются ВИЗУАЛЬНО проводить обследование. т.е. ан глаз, есть трещина - ремонт, нет трещины - лестница исправна.
Изменено: Викторов Виктор - 25 августа 2014 12:33
 
Цитата
Виктор Викторов пишет:
т.е. закупаем оборудование, обучаем персонал и производим данный вид работ сами
Ну, да.
Цитата
Виктор Викторов пишет:
они собираются ВИЗУАЛЬНО проводить обследование
Не соответствует требованиям ППР и ГОСТ. Вот на этом нужно настоять!
Изменено: Лёлька - 25 августа 2014 12:37
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Виктор Викторов пишет:
6.1.4 ... Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не менее одного раза в год необходимо проводить обследование целостности конструкции с составлением акта по результатам проверки. В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испытаний на прочность.
а у меня в ГОСТе другая редакция...

6.1.4. Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли подлежат испытаниям при приемке объекта в эксплуатацию и не реже одного раза в пять лет должны подвергаться периодическим испытаниям. Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии, и не менее одного раза в год необходимо проводить обследование целостности конструкции с составлением акта по результатам проверки. В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испытаний на прочность.
Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
а я к чему и виду, что после такого "визуального обследования" я свою подпись в АКТе ставить не буду. Но упертость заключается в том, что в ППР конкретно не сказано, что это дело надо производить спец оборудованием, а ГОСТ для них не показатель, вот если бы в ППР было бы расписано, что проведение обследования необходимо спец оборудование и обученный персонал, они (руководство) были бы согласны на то, что бы нанять людей для обследования, а раз конкретного ни чего не написано, то будут проводить визуальный осмотр на наличие трещин.
Я предлагал закупить оборудование и обучить людей, цена вопроса отмела мое предложение далеко за пределы предприятия.
Вот я и спрашивал, как объяснить им, правильнее нанять людей для ежегодного обследования, а не заниматься самодеятельностью и трактовать требования ППР со своей колокольни.
 
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Виктор Викторов пишет:
6.1.4 ... Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не менее одного раза в год необходимо проводить обследование целостности конструкции с составлением акта по результатам проверки. В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испытаний на прочность.
а у меня в ГОСТе другая редакция...

6.1.4. Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли подлежат испытаниям при приемке объекта в эксплуатацию и не реже одного раза в пять лет должны подвергаться периодическим испытаниям. Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии, и не менее одного раза в год необходимо проводить обследование целостности конструкции с составлением акта по результатам проверки. В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испытаний на прочность.
Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.
я просто сократил пункт, поставив в начале ..., а если читать полностью, то именно такой вид у пункта 6.1.4
 
Цитата
Виктор Викторов пишет:
визуального обследования
А почему они остановились на ежегодном визуальном обследовании, если конкретно и в ГОСТе и в ППР написано, что испытания 1 раз в 5 лет?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
испытания у нас проводит наемная лицензированная контора, но наверное посчитали, что раз в 5 лет платить за испытание можно, а ежегодную проверку будут проводить сами и ни кому при этом платить не надо.
Изменено: Викторов Виктор - 25 августа 2014 12:54
 
Цитата
Виктор Викторов пишет:
испытания у нас проводит наемная лицензированная контора, но наверное посчитали, что раз в 5 лет платить за испытание можно, а ежегодную проверку будут проводить сами и ни кому при этом платить не надо.
Тогда всё нормально!
Цитата
Виктор Викторов пишет:
лицензированная контора
интересно посмотреть на их лицензию... сами нарисовали?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Это я их так называю, у них разрешение на проведение испытательных работ, точно уже не помню, но проверяли они у нас долго и упорно, порядка двух недель жили на объекте, пересчитывали все ступеньки, замеряли нагрузки... короче зае.....ся я с ними лазить по объекту. У парней интересовался, работяг, их посылали на месячные курсы обучения работы на оборудовании для проведения испытаний, дали корки, оборудование у них 2012 г.в. опломбировано, сертификаты в наличии.
 
Цитата
Виктор Викторов пишет:
ежегодную проверку будут проводить сами
Цитата
Виктор Викторов пишет:
после такого "визуального обследования" я свою подпись в АКТе ставить не буду.
А зачем Ваша подпись? Кто обследует, тот и акт подписывает.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
так давайте же подведем итог: мои требования, что бы ежегодные обследования, как и испытания раз в 5 лет, проводили специально обученные люди правомерно, или как? и чем мне обосновать необходимость выполнения требований ГОСТа, так же неукоснительно, как и требований ППР?
 
Пля, да меня включают в состав комиссии, как ответственного за пож безопасность.
 
Цитата
Виктор Викторов пишет:
мои требования, что бы ежегодные обследования, как и испытания раз в 5 лет, проводили специально обученные люди правомерно, или как?
Правомерно, только что мешает своих людей обучить?
1. Испытания у вас проводит сторонняя организация.
2. Обследования проводите сами, только сначала обучите людей, как это делать: должна быть технология, критерии, по которым оценивается исправность, соответствующий инструмент поверенный (при необходимости), средства защиты от падения с высоты, обучение и проверка знаний по ОТ персонала.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
Страницы: 1 2 3 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |