Помогите начинающему специалисту!, Скоро проверка, что готовить?
 
Назначили на должность инженера по ГО и ПБ месяц назад. Знаний по этой профессии минимум. До меня на предприятии был "инженер" который только числился и соответственно мало занимался вопросами ГО и ПБ. В конце августа на предприятие приезжает ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА. На данный момент я успел сделать:
- прошли обучение ПТМ главный инженер, я, 4 начальника цеха
- приказ о возложение ответственности за ПБ на предприятии
- ТО и перезарядка огнетушителей
- завел журнал вводного инструктажа и на рабочем месте
- журнал учета огнетушителей
- разработал объектовую инструкции в соответствии с требованиями ППР РФ.
- проверил ПГ комиссией предприятия

Есть у кого-нибудь пример приказа "О противопожарном режиме на объекте"?
Что еще необходимо сделать или поверить? Спасайте друзья!
 
Цитата
Дмитрий Юдин пишет:
- проверил ПГ комиссией предприятия
Лицензия имеется?
Цитата
Дмитрий Юдин пишет:
"О противопожарном режиме на объекте"?
Правила противопожарного режима в Российской Федерации с 1 сентября 2012 г.
http://alstor.ru/pravila-protivopozharnogo-rezhima-v-rossiyskoy-federatsii-s-1-sentyabrya-2012-g.htm
 
Цитата
Наташенька пишет:
Цитата
Дмитрий Юдин пишет:
- проверил ПГ комиссией предприятия
Лицензия имеется?
а вообще необходима ли лицензия на проверку и испытание ПГ и ПК, ведь в постановлении №1225 написано что лицензия нужна на монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения, а про проверку тут ничего не написано???
 
Цитата
Дмитрий Юдин пишет:
проверил ПГ комиссией предприятия
Цитата
Антон Шестопалов пишет:
а вообще необходима ли лицензия на проверку и испытание ПГ и ПК, ведь в постановлении №1225 написано что лицензия нужна на монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения, а про проверку тут ничего не написано???
п. 55 постановления правительста №390 сказано, что "руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов"
мы проверяем работоспособность сами (без лицензии) и когда я спросила в ГПН как именно мы должны проверять эту работоспособность - мне сказали проверяйте сами, делайте акт. Чем и занимаемся...

Цитата
Дмитрий Юдин пишет:
Есть у кого-нибудь пример приказа "О противопожарном режиме на объекте"?
прикреплю свой приказ, смотрите, может пригодится, хотя тут же от специфики все зависит
 
Цитата
Дмитрий Юдин пишет:
Есть у кого-нибудь пример приказа "О противопожарном режиме на объекте"?

ПРИКАЗ
г.Красноярск
№004 от ____________г.
О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории и объектах ООО «_____________»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 18.11.94г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункта 15 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных приказом МЧС Российской Федерации от 18.06.03г. № 113 (применание - отменены), а также в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах ООО «____________»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объектах ООО «____________» директора _________________________________
.2. Назначить ответственными за обеспечение пожарной безопасности в структурных подразделениях предприятия:
2.1 . в цехе № 3 — начальника цеха ___________________________;
2.2 . в цехе № 4 — начальника цеха _____________________________;
2.3 . в цехе № 5 — начальника цеха _______________________________;
2.4 . в административно-торговом помещении — менеджера отдела продаж __________.
2.5 . в складе готовой продукции — __________________________.
3. Назначить ответственным за техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, их ремонт проверку их работоспособности, главного энергетика предприятия _______________.
4. Назначить ответственным за проведение вводного и повторного инструктажей о мерах пожарной безопасности с работниками и служащими предприятия, ведение соответствующих регистрационных журналов директора ______________ и установить следующие сроки проведения противопожарного инструктажа:
4.1. вводный инструктаж- при приеме на работу;
4.2. повторный инструктаж- третий вторник 1 месяца квартала;
5. Установить сроки проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту:
5.1. установок автоматической пожарной сигнализации — согласно регламента обслуживающей организации;
5.2.огнетушителей — вторая пятница 1 месяца квартала.
6. Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности (приложение № 1);
7. Заместителю директора ____________________:
7.1. обеспечить (при необходимости) своевременное внесение изменений (дополнений) в инструкции о мерах пожарной безопасности для структурных подразделений предприятия;
7.2. обеспечить порядок и места проведения сварочных и других огневых работ, обеспечить контроль за их организацией и проведением.
8. Должностным лицам, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурных подразделениях предприятия в своей работе руководствоваться нормативными правовыми актами и нормативными документами в области пожарной безопасности и:
8.1. разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности, обеспечить внесение изменений и дополнений в них;
8.2. не реже двух раз в год проводить практические тренировки с работниками предприятия по организации эвакуации людей при пожаре;
8.3. обеспечить своевременное и качественное проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности, не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания;
8.4. контролировать наличие и состояние средств пожаротушения (огнетушителей);
8.5. определить и оборудовать места для курения, пользования электронагревательными приборами;
8.6. ежедневно по окончании рабочего дня проводить проверку обесточивания силовых и осветительных электросетей, электроприборов;
8.7. ежедневно контролировать состояние пожарной безопасности закрепленных помещений и территорий, соблюдение установленного противопожарного режима.
9. По всем фактам нарушения противопожарных требований норм и правил на объектах предприятия, использования не по назначению средств противопожарной защиты принимать к виновным меры дисциплинарного воздействия.
10. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на себя.
11. Приказ объявить должностным лицам и работникам предприятия.
Директор ООО «__________________» ________/_________
- Кто бы мог подумать? - cпросил Черномырдин. Добровольцев так и не нашлось...
 
Цитата
Дмитрий Юдин пишет:
Есть у кого-нибудь пример приказа "О противопожарном режиме на объекте"?
Вот из детского сада
Изменено: Матросов Юрий Петрович - 6 августа 2013 13:23
- Кто бы мог подумать? - cпросил Черномырдин. Добровольцев так и не нашлось...
 
Цитата
Дмитрий Юдин пишет:

Приложение № ___
К приказу об установлении
противопожарного режима
в Ресторанно-гостиничном комплексе
УТВЕРЖДЕНА
Приказом № ___
от "___" ____________ 2009 года
ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
(общеобъектовая)
ИПБ-001
1. Общие положения.
1.1. Настоящая инструкция устанавливает противопожарный режим (требования к пожарной безопасности) в помещениях Ресторанно-гостиничного комплекса (далее по тексту - предприятие) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками предприятия.
1.2. Основные понятия:
1.2.1. Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества от пожаров.
1.2.2. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.
1.2.3. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными актами документами или уполномоченным государственным органом.
1.2.4. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.
1.2.5. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.
1.3. Сотрудники допускаются к работе только после прохождения ими вводного инструктажа по пожарной безопасности и ознакомления их под роспись с настоящей инструкцией в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.
1.4. Система ответственности за обеспечение мер пожарной безопасности:
1.4.1. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности несет руководитель предприятия, который:
- осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции;
- отвечает за меры пожарной безопасности;
- назначает ответственных за пожарную безопасность на каждом объекте.
1.4.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в структурных подразделениях несут руководители соответствующих структурных подразделений.
1.4.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый сотрудник.
1.4.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на определенном участке работ и при производстве определенного вида работ несут лица, назначенные ответственными приказом руководителя предприятия.
1.4.5. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности посетителями лежит на предприятии как на принимающей стороне.
2. Обязанности сотрудников по соблюдению пожарной безопасности.
2.1. Сотрудники обязаны:
2.1.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим.
2.1.2. Выполнять меры предосторожности при пользовании электронагревательными приборами, настольными и напольными светильниками, другими электробытовыми приборами и оргтехникой, предметами бытовой химии и другими опасными в пожарном отношении веществами и материалами.
2.1.3. Знать правила обращения с пожароопасными материалами и оборудованием, план эвакуации, средства пожаротушения, а также порядок приведения в действие пожарной сигнализации, пути эвакуации при пожаре, расположение запасных выходов.
2.1.4. Выключать по окончании рабочего дня все электроприборы за исключением оборудования, определяемого отдельным приказом.
2.1.5. Знать схемы эвакуации сотрудников и посетителей в случае пожара, расположение первичных средств пожаротушения, телефоны вызова пожарной охраны.
2.2. Ответственный за пожарную безопасность обязан:
2.2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.
2.2.2. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности на предприятии.
2.2.3. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать сотрудников мерам пожарной безопасности.
2.2.4. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая средства тушения пожаров.
2.2.5. Обеспечить на видных местах наличие схем эвакуации сотрудников и посетителей в случае пожара с отметкой о расположении первичных средств пожаротушения, таблички с телефоном вызова пожарной охраны, фамилиями ответственных за пожарную безопасность.
3. Порядок содержания территории, здания и помещений, проезда транспорта. Порядок содержания эвакуационных путей.
3.1. Территория возле здания предприятия должна содержаться в чистоте и порядке. Необходимо своевременно вывозить мусор, опавшие листья, сухую траву.
3.2. Тротуары, стоянки для автомобилей, подъезды к зданию комплекса должны находиться в исправном состоянии, в зимнее время очищены от снега и льда.
3.3. Свободный подъезд к зданию, в котором расположено предприятия, обеспечивает служба внутреннего порядка, главный инженер.
3.4. Обеспечение свободного прохода по коридорам, тамбурам, проходов к средствам тушения и электрическим приборам, расположенным в помещениях предприятия является обязанностью главного инженера и руководителей структурных подразделений. Запрещается загромождать пути эвакуации.
3.5. Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из помещения.
3.6. В неустановленных местах запрещается:
- курить;
- пользоваться электронагревательными приборами, не предусмотренными технологическим процессом (кипятильниками, чайниками, утюгами);
- оставлять без присмотра и по окончании рабочего дня включенными в сеть оборудование, электронагревательные и электроосветительные приборы, компьютеры;
- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные и осветительные приборы, эксплуатировать электронагреватели при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- использовать для дополнительного обогрева помещений электронагревательные приборы с открытыми нагревательными элементами;
- хранить легковоспламеняющие и горючие жидкости в производственных помещениях в количествах, превышающих сменную потребность;
- хранить горючие материалы и отходы, в том числе использованные и ненужные бумаги;
- производить уборку помещений с применением бензина, и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- сушить и хранить одежду на приборах центрального отопления;
- запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников;
- складировать мебель, хозяйственный инвентарь на лестничных маршах центрального и запасных выходов, в подвальном помещении.
3.7. Не реже одного раза в месяц огнетушители, установленные в помещениях предприятия, должны подвергаться внешнему осмотру ответственным за состояние первичных средств пожаротушения.
3.8. В случае проведения разрешенных пожароопасных работ необходимо по их окончании в течение не менее 3 часов контролировать отсутствие косвенных и прямых признаков пожара - запахов дыма, гари, прямого задымления и т.д.
3.9. Запрещается использовать чердачные и технические этажи для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.
3.10. Запрещается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с примыкающими для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток здания с этими этажами.
3.11. Места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции устанавливаются для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка в соответствующей инструкции.
4. Места курения, требования к оборудованию мест для курения.
4.1. Места для курения устанавливаются приказом руководителя предприятия.
4.2. Установленное место для курения должно быть оборудовано в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, в том числе:
- место для курения обозначается соответствующими знаками пожарной безопасности, в том числе знаками "Не загромождать", "Место курения";
- устанавливается металлическая урна;
- должно быть обеспечено постоянное наличие воды в урне в количестве не менее трети от объема урны;
- урна должна очищаться с периодичностью не реже 1 раза в 4 часа;
- рядом с местом для курения должно быть обеспечено наличие огнетушителя.
4.3. Курение в неустановленных местах запрещается.
5. Места применения открытого огня, порядок и допустимость проведения временных огневых и других пожароопасных работ.
5.1. Не разрешается производить окрасочные работы при отключенных системах вентиляции. Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенных площадках. Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др.
5.2. Мыть полы, стены и оборудование горючими растворителями не допускается.
5.3. При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать сменной потребности. Емкости с горючими веществами следует открывать только перед использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад.
5.4. Тара из-под горючих веществ должна храниться в специально отведенном месте вне помещений. Для производства работ с использованием горючих веществ должен применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, пластмасса, бронза и т. п.). Промывать инструмент и оборудование, применяемые при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.
5.5. Помещения, в которых ведутся работы с горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. На проведение всех видов огневых работ на временных местах руководитель объекта должен оформить наряд-допуск.
5.6. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения.
5.7. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.
5.8. Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 мм.
5.9. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру нужно отключать, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.
5.10. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные помещения (места).
5.11. При проведении огневых работ запрещается:
- приступать к работе, если аппаратура неисправна;
- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.
5.12. Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла. Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от приборов отопления и печей на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с открытым огнем не менее 5 м.
6. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды.
6.1. Рабочие места, помещения и расположенное в них оборудование должны ежедневно убираться от мусора и пыли.
6.2. Уборку горючих отходов и пыли производить ежедневно.
6.3. Горючие отходы и пыль убираются в специальные ящики-контейнеры, которые должны быть освобождены по окончании рабочей смены.
6.4. Уборку следует производить методами, исключающими взвихрение пыли и образования взрывоопасных пылевоздушных смесей.
6.5. Промасленную одежду убирать в металлические ящики с крышкой.
7. Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.
7.1. Обесточивание электрооборудования производится с соблюдением мер пожарной безопасности и охраны труда.
7.2. Во всех помещениях (независимо от назначения) которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, электроустановки и электроприборы (за исключением холодильников, факса, дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок работающих круглосуточно по требованию технологии) должны быть обесточены при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск.
7.3. В случае неисправностей при работе электрооборудования (при наличии напряжения на корпусе оборудования, возникновении постороннего шума, запаха горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования) остановить (выключить) его кнопкой "стоп" (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.
7.4. При возникновении пожара необходимо:
- немедленно прекратить работу (в том числе с электрооборудованием) и сообщить о ситуации вышестоящему персоналу;
- обесточить электрическую сеть и электрооборудование при помощи главного рубильника;
- приступить к тушению очага возгорания, горящие части электроустановок и электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями.
8. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы.
8.1. Закрытие помещений производится после выключения всех токоприемников (за исключением холодильников, факса, дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок работающих круглосуточно по требованию технологии) и выключения света, приведения технологического оборудования в пожаробезопасное состояние.
8.2. Рабочие места сотрудников перед их уходом с работы должны быть очищены от мусора и отходов производства.
8.3. Категорически запрещено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких либо неисправностей, могущих повлечь за собой возгорание или травмирование сотрудников предприятия и посетителей.
8.4. Каждый сотрудник после окончания работы (рабочего дня) обязан проверить внешним визуальным осмотром помещения, за которые он несет ответственность. При осмотре помещений особое внимание обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов производства, сдачу полуфабрикатов готовой продукции, ЛВЖ и ГЖ в места хранения.
8.5. Покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей.
8.6. При обнаружении аварийной ситуации немедленно сообщить дежурному персоналу, администрации.
8.7. Ключи от всех помещений хранятся у дежурного персонала.
9. Порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.
9.1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производства и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.
9.2. Противопожарный инструктаж проводится лицами ответственными за проведение противопожарного инструктажа, назначенными приказом руководителя предприятия, по утвержденным программам обучения мерам пожарной безопасности.
9.3. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников с: правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей; требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и объектов; мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ; правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.
9.4. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.
9.5. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
9.6. Вводный противопожарный инструктаж проводится:
- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);
- с сезонными работниками;
- с командированными работниками;
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
- с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя предприятия.
9.7. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.
9.8. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:
- со всеми вновь принятыми на работу;
- с переводимыми из одного подразделения в другое;
- с работниками, выполняющими новую для них работу;
- с командированными работниками;
- с сезонными работниками;
- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории предприятия;
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.
9.8. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом руководителя предприятия, .
9.9. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.
9.10. Все работники должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.
9.11. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.
9.12. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом руководителя предприятия со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в полугодие.
9.13. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем предприятия.
9.14. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.
9.15. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.
9.16. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;
- при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние предприятия;
- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников предприятия;
- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;
- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками требований пожарной безопасности.
9.17. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности на предприятии, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим необходимую подготовку, индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
9.18. Целевой противопожарный инструктаж проводится:
- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;
- при проведении экскурсий в организации;
- при организации массовых мероприятий с обучающимися;
- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей, с числом участников более 50 человек.
9.19. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности на предприятии, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером) и в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.
9.20. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.
9.21. Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.
9.22. Руководители, специалисты и работники предприятия, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства предприятия, а также приемов и действий при возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.
9.23. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников предприятия, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.
9.24. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:
- руководители и главные специалисты предприятия или лица, исполняющие их обязанности;
- работники, ответственные за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа;
- работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;
- иные категории работников (граждан) по решению руководителя.
9.25. По разработанным и утвержденным специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно на предприятии обучаются:
- руководители подразделений, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств;
- работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;
- граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе;
- работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.
9.26. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно на предприятии проводится лицом, назначенным приказом руководителя предприятия, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.
10. Действия работников при обнаружении пожара.
10.1. Порядок действий работников при обнаружении пожара утверждается руководителем предприятий и обязателен к применении всеми работниками предприятия.
10.2. Порядок действий работников при обнаружении пожара должен предусматривать:
- правила вызова пожарной охраны;
- порядок аварийной остановки технологического оборудования;
- порядок отключения вентиляции и электрооборудования;
- правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;
- порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;
- порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).
- Кто бы мог подумать? - cпросил Черномырдин. Добровольцев так и не нашлось...
 
Цитата
Дмитрий Юдин пишет:
На данный момент я успел сделать:
Приложение № ___
К приказу об установлении
противопожарного режима
в Ресторанно-гостиничном комплексе
УТВЕРЖДЕНА
Приказом № ___
от "___" ____________ 2009 года
ИНСТРУКЦИЯ
по содержанию и применению
первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
ИПБ-003
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования к содержанию и применению средств пожаротушения в Ресторанно-гостиничном комплексе (далее по тексту - предприятие).
1.2. Ответственность за своевременное и полное оснащение предприятий средствами пожаротушения, обеспечение их технического обслуживания, организацию обучения работников правилам пользования первичных средств пожаротушения несет лицо, назначенное ответственным приказом руководителя предприятия.
1.3. Начальники подразделений, служб и других структурных подразделений несут ответственность за наличие, техническое состояние и постоянную готовность средств пожаротушения, умение персонала пользоваться ими.
1.4. К первичным средствам пожаротушения на предприятии относятся огнетушители.
1.5. Лица, ответственные за наличие и готовность средств пожаротушения, обязаны организовать не реже 1 раза в квартал осмотр первичных средств пожаротушения с регистрацией результатов осмотра в журнале.
1.6. Выявленные при регулярных осмотрах неисправности средств пожаротушения должны устраняться в кратчайшие сроки.
1.7. Неисправные огнетушители (сорвана пломба, недостаточное количество огнетушащего средства или оно отсутствует, отсутствие или недостаточное количество рабочего газа в пусковом баллоне, повреждение предохранительного клапана и т.п.) должны быть немедленно убраны из защищаемого помещения, от оборудования и установок и заменены исправными.
1.8. Первичные средства пожаротушения должны быть размещены в легкодоступных местах и не должны мешать при эвакуации людей из помещения. Подступы к местам размещения первичных средств пожаротушения должны быть постоянно свободными.
1.9. Снятие с эксплуатации и списание огнетушителей, пришедших в негодность и отбракованных при испытании, производится специально назначенной комиссией.
1.10. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут ответственность в установленном порядке.
2. Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию огнетушителей
2.1. Эксплуатации и техническое обслуживание огнетушителей должны осуществляться в соответствии с паспортами заводов-изготовителей.
2.2. Огнетушители допущенные к эксплуатации должны иметь: - учетные (инвентарные) номера по принятой на объекте системе нумерации; - пломбы на устройствах ручного пуска; - бирки и маркировочные надписи на корпусе, красную специальную окраску согласно государственным стандартам.
2.3. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
2.4. Ручные огнетушители должны размещаться методами: - навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии до двери, достаточном для ее полного открывания; - установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты и стенды.
2.5. Установка огнетушителей должна выполняться так, чтобы обеспечивалась возможность прочтения маркировочных надписей на корпусе, а также удобство оперативного использования.
2.6. Огнетушители размещаемые вне помещений или вне отапливаемых помещениях и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, подлежат съему на холодный период. В таких случаях на пожарных щитах и стендах должна помещаться информация о новом месте расположения.
2.7. Использованные огнетушители, а также огнетушители с сорванными пломбами необходимо незамедлительно направлять на перезарядку или проверку.
2.8. Огнетушители с неисправными узлами, с глубокими вмятинами и коррозией на корпусе с эксплуатации снимаются.
2.9. Перед установкой огнетушителей на объект необходимо произвести: - внешний осмотр с целью определения целостности корпуса, наличии бирки и маркировки с указанной датой последнего переосвидетельствования (перезарядки), давления в корпусе (для закачных), предохранительных устройств; - определение массы заряда взвешиванием; - проверку крепления резьбовых соединений: накидной гайки, штуцера рукава, насадка распылителя, раструба и т.д.; - проверку рукава и насадка на отсутствие засорения.
2.10. Периодически огнетушители необходимо очищать от пыли и грязи.
2.11. При транспортировке баллоны огнетушителей необходимо устанавливать таким образом, чтобы исключались удары корпуса о корпус.
3. Воздушно-пенные огнетушители
3.1. Воздушно-пенные огнетушители (ОВП-10) предназначены для тушения пожаров и загорания твердых веществ и горючих жидкостей. Запрещается применение этих огнетушителей для тушения горящих электроустановок, находящихся под напряжением, а также щелочных металлов.
3.2. Воздушно-пенные огнетушители выпускаются ручные ОВП-10 передвижные ОВП-100 и стационарно установленные ОВПУ-250 (УВП-250).
3.3. В качестве огнетушащего вещества в огнетушителях используется водный раствор специального пенообразователя, который составляет 4-6% объема заряда. Для подачи пены в огнетушителях устанавливаются пусковые газовые баллоны (углекислота, воздух, азот и др.) вместимостью, соответствующей его заряду.
3.4. Для приведения в действие ручного огнетушителя ОВП-10 необходимо:
- снять огнетушитель и поднести его к месту горения;
- сорвать пломбу, удалить предохранительную чеку и нажать на кнопку, при этом игла вскрывает баллончик с рабочим газом, под действием которого создается давление в корпусе и раствор пенообразователя подается через сифонную трубку и шланг к пеногенератору где, смешиваясь с подсасываемым воздухом, образуется воздушно-механическая пена средней кратности;
- направить пену на очаг горения.
При работе огнетушитель необходимо держать в вертикальном положении.
3.5. Перезарядка огнетушителей производится ежегодно. Заменяется водный раствор пенообразователя, проверяется вместимость пускового баллона путем взвешивания. Баллоны с рычажным запорным устройством проверяются один раз в год, а с вентильным запором - один раз в квартал путем взвешивания. Если утечка газа из пускового баллона составляет более 5% массы заряда, то баллон должен быть заменен или отправлен на перезарядку. Масса газа заряженного пускового баллона определяется как разность масс пустого и заряженного баллона (значения массы оттеснены на горловине баллона),
3.6. При периодических осмотрах следует обращать внимание на целостность шлангов, чистоту пеногенераторов.
4. Углекислотные огнетушители
4.1. Углекислотные огнетушители (ОУ) получили наибольшее распространение из-за их универсального применения, компактности и эффективности тушения.
4.2. Углекислотные огнетушители изготавливаются ручными (ОУ-2, ОУ-3 и т.п.) и передвижными (ОУ-25,0У-80).
4.3. Углекислотные огнетушители различаются объемом заряда (2,5,25 и т.д.), а также конструкцией запорного устройства (вентильное или рычажное).
4.4. Углекислотные огнетушители предназначены для тушения пожаров различных материалов и веществ, а также электроустановок, кабелей и проводов, находящихся под напряжением:
- с запорно-пусковым устройством рычажного типа до 10кВ;
- с вентильным запором до 380В.
4.5. Заряд углекислотных огнетушителей находится под высоким давлением, поэтому баллоны снабжаются предохранительными мембранами, а заполнение диоксидом углерода допускается до 75%.
4.6. Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей необходимо:
- используя рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения;
- направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройство (вентиль, рычаг).
Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты.
4.7. При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 800.
4.8. При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может вызвать отравление персонала, поэтому после их применения необходимо помещения проветрить.
4.9. Не допускается располагать огнетушители ОУ вблизи отопительных приборов, температура которых достигает 500С, следует избегать прямого попадания солнечных лучей на баллоны.
4.10. Углекислотные огнетушители следует проверять путем взвешивания:
- с запорно-пусковым устройством рычажного типа - 1 раз в год;
- с вентильным запором - 1 раз в квартал.
Из полученной массы вычитается масса пустого баллона с запорным устройством, которая указывается в паспорте огнетушителя и выбита на его корпусе. Утечка заряда из баллона должна быть не более 5% исходного количества в год.
4.11. При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может вызвать отравления персонала, поэтому после применения углекислотных огнетушителей небольшие помещения следует проветрить.
5. Порошковые огнетушители
5.1. Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров твердых, жидких и газообразных веществ (в зависимости от марки используемого огнетушащего порошка), а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1кВ. Ручные порошковые огнетушители выпускаются с массами заряда 1,2,5,10 кг, передвижные - 50 и 100кг.
5.2. Огнегасительный эффект порошкового огнетушителя заключается в механическом сбивании пламени и вытеснения кислорода из зоны горения.
5.3. При тушении порошковыми огнетушителями загораний огонь ликвидируется как только зона горения будет окружена облаком порошка требуем концентрации, кроме того облако порошка обладает экранирующим свойством, что дает возможность подойти к горящему объекту на близкое расстояние.
5.4. Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, встряхнуть его, затем выдернуть клин или чеку, резко до упора нажать рукой на пробойник (кнопка с иглой) и отпустить его. Время выдержки огнетушителя от момента нажатия на пробойник до начала подачи огнетушащего порошка должно быть не менее 3-5сек. Затем нажать рычаг запуска и направить струю порошка в огонь, учитывая при этом направление ветра. Для прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг. Допускается многократное пользование и прерывистое действие.
5.6. Струю огнетушащего порошка направлять под углом 20-300 к горящей поверхности.
5.7. Не допускается располагать огнетушители вблизи отопительных приборов, где температура может быть более 500С, а также в местах с прямым воздействием солнечных лучей.
5.8. В зависимости от применяемой марки порошка и заряда пускового баллона проводить проверку, техническое освидетельствование и испытание следует в соответствии с заводским паспортом.
- Кто бы мог подумать? - cпросил Черномырдин. Добровольцев так и не нашлось...
 
Цитата
Дмитрий Юдин пишет:
Назначили на должность инженера по ГО и ПБ месяц назад. Знаний по этой профессии минимум. До меня на предприятии был "инженер" который только числился и соответственно мало занимался вопросами ГО и ПБ. В конце августа на предприятие приезжает ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА.
Приложение № ___
К приказу об установлении
противопожарного режима
в Ресторанно-гостиничном комплексе
УТВЕРЖДЕНА
Приказом № ___
от "___" ____________ 2009 года
ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
(вечера, дискотеки, торжества, представления, новогодние праздники)
ИПБ - 002
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования к пожарной безопасности в помещениях Ресторанно-гостиничного комплекса (далее по тексту - предприятие) при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (вечера, дискотеки, торжества, представления, новогодние праздники) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками предприятия.
1.2. Основные понятия:
1.2.1. Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества от пожаров.
1.2.2. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.
1.2.3. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными актами документами или уполномоченным государственным органом.
1.2.4. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.
1.2.5. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.
1.2.6. Мероприятия с массовым пребыванием людей - мероприятия, проводимые в залах (помещениях) с одновременным пребыванием 50 и более человек.
1.3. Сотрудники допускаются к обслуживанию мероприятий с массовым пребыванием людей только после прохождения ими вводного инструктажа по пожарной безопасности и ознакомления их под роспись с настоящей инструкцией в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.
1.4. Система ответственности за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей:
1.4.1. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности на всем предприятии несет генеральный директор.
1.4.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности непосредственно при проведении конкретного мероприятия с массовым пребыванием людей несет старший смены, а также дежурный сотрудник.
1.4.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый сотрудник.
1.4.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности посетителями лежит на предприятии как на принимающей стороне.
2. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей
2.1. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек), не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (приказом по предприятию), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
2.2. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
2.3. Запрещается:
- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
2.4. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.
2.5. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей руководитель должен принять дополнительные меры по обеспечению их безопасности (ограничить доступ посетителей, выставить дополнительных дежурных и т.п.).
2.6. Устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т.п.) должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении.
2.7. Лицо, назначенное руководителем предприятия, обязано до начала мероприятия провести с сотрудниками и посетителями противопожарный инструктаж.
2.8. Лица, назначенные ответственными за эвакуацию посетителей при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, обязаны постоянно находиться на закрепленных за ними дежурных постах, и в случае обнаружения запаха гари, дыма или пожара, принять меры к оповещению посетителей о пожаре и немедленно приступить к эвакуации посетителей.
- Кто бы мог подумать? - cпросил Черномырдин. Добровольцев так и не нашлось...
 
Цитата
Юрий Матросов пишет:
Цитата
Дмитрий Юдин пишет:
Есть у кого-нибудь пример приказа "О противопожарном режиме на объекте"?

ПРИКАЗ
г.Красноярск
№004 от ____________г.
О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории и объектах ООО «_____________»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 18.11.94г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункта 15 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных приказом МЧС Российской Федерации от 18.06.03г. № 113 (применание - отменены), а также в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах ООО «____________», ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Назначить ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объектах ООО «____________» директора _________________________________ .2. Назначить ответственными за обеспечение пожарной безопасности в структурных подразделениях предприятия: 2.1 . в цехе № 3 — начальника цеха ___________________________; 2.2 . в цехе № 4 — начальника цеха _____________________________; 2.3 . в цехе № 5 — начальника цеха _______________________________; 2.4 . в административно-торговом помещении — менеджера отдела продаж __________. 2.5 . в складе готовой продукции — __________________________. 3. Назначить ответственным за техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, их ремонт проверку их работоспособности, главного энергетика предприятия _______________. 4. Назначить ответственным за проведение вводного и повторного инструктажей о мерах пожарной безопасности с работниками и служащими предприятия, ведение соответствующих регистрационных журналов директора ______________ и установить следующие сроки проведения противопожарного инструктажа: 4.1. вводный инструктаж- при приеме на работу; 4.2. повторный инструктаж- третий вторник 1 месяца квартала; 5. Установить сроки проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту: 5.1. установок автоматической пожарной сигнализации — согласно регламента обслуживающей организации; 5.2.огнетушителей — вторая пятница 1 месяца квартала. 6. Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности (приложение № 1); 7. Заместителю директора ____________________: 7.1. обеспечить (при необходимости) своевременное внесение изменений (дополнений) в инструкции о мерах пожарной безопасности для структурных подразделений предприятия; 7.2. обеспечить порядок и места проведения сварочных и других огневых работ, обеспечить контроль за их организацией и проведением. 8. Должностным лицам, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурных подразделениях предприятия в своей работе руководствоваться нормативными правовыми актами и нормативными документами в области пожарной безопасности и: 8.1. разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности, обеспечить внесение изменений и дополнений в них; 8.2. не реже двух раз в год проводить практические тренировки с работниками предприятия по организации эвакуации людей при пожаре; 8.3. обеспечить своевременное и качественное проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности, не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания; 8.4. контролировать наличие и состояние средств пожаротушения (огнетушителей); 8.5. определить и оборудовать места для курения, пользования электронагревательными приборами; 8.6. ежедневно по окончании рабочего дня проводить проверку обесточивания силовых и осветительных электросетей, электроприборов; 8.7. ежедневно контролировать состояние пожарной безопасности закрепленных помещений и территорий, соблюдение установленного противопожарного режима. 9. По всем фактам нарушения противопожарных требований норм и правил на объектах предприятия, использования не по назначению средств противопожарной защиты принимать к виновным меры дисциплинарного воздействия. 10. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на себя. 11. Приказ объявить должностным лицам и работникам предприятия. Директор ООО «__________________» ________/_____
Юрий, у меня 90 % пунктов вашего приказа отображены в приказе "О назначение ответственных за противопожарное состояние на объекте". Нужен дополнительный приказ или нет? Ведь он же будет как дублирующий.
 
Цитата
Дмитрий Юдин пишет:
Цитата
Юрий Матросов пишет:
Цитата
Дмитрий Юдин пишет:
Есть у кого-нибудь пример приказа "О противопожарном режиме на объекте"?

ПРИКАЗ
г.Красноярск
№004 от ____________г.
О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории и объектах ООО ..
Юрий, у меня 90 % пунктов вашего приказа отображены в приказе "О назначение ответственных за противопожарное состояние на объекте". Нужен дополнительный приказ или нет? Ведь он же будет как дублирующий.
А зачем дублировать? Ваше предприятие- как хотите, так и формируете приказы!
- Кто бы мог подумать? - cпросил Черномырдин. Добровольцев так и не нашлось...