Нужен пакет стандартных доков или их перечень) и всех примбамбасов для сдачи в эксплуатацию "на монтаж автоматической установки водяного пожаротушения, АОПС, и системы оповещения....

:coquet: я ИОТ . Мне в обязанности запихнули заниматься доками по объектам. И чтоооооо с ними делать????? С какой стороны подойти? :dontknow:
Тама акты, сметы, чертежи, проекты,.... :weep7:

Ромааааааааааааааа, ты где? :flag:
 
Меня ищем? Если да, то я здесь, только вот, как я могу знать что делать с актами, сметами, чертежами и проектами на расстоянии. И вообще запихнули реально не по адресу. Есть вариант слиться? Всю эту систему делают подрядчики, они и сдают. Блин, а помочь же хочется...
I protect work of people and I do it with pleasure!
 
Цитата
Роман Краснодарский пишет:
Меня ищем?
:dontknow: Извините. Я с Роман Юрьевичем привыкла общаться.


Цитата
Роман Краснодарский пишет:
Всю эту систему делают подрядчики, они и сдают
Я и есть подрядчик. И мне все энто хозяйство сдавать :(
тока мужчины мои делают, а мне бумажки оформлять.
 
Можно выдохнуть))) Не меня искали))) Александрович не в теме, ждем от Юрьевича помощи)))
I protect work of people and I do it with pleasure!
 
Цитата
Роман Краснодарский пишет:
Александрович
Ты в теме?
 
Цитата
Наташенька пишет:
Нужен пакет стандартных доков или их перечень) и всех примбамбасов для сдачи в эксплуатацию
Вас просто перечень интересует? Нам делали независимую оценку пожарного риска и в заключении накатали бооооооольшой список того что должно быть на объекте из документации, правда это относится к АПС и СОУЭ, ссылки на нормы тоже имеются. Нужно? :flag:
 
Цитата
Зоя Гордеева пишет:
Вас просто перечень интересует?
Интересует любая информация.
Цитата
Зоя Гордеева пишет:
Нам делали независимую оценку пожарного риска
Нет. мы сейчас делаем систему водяного пожаротушения (спринклер), сигнализацию и оповещение.
Риски, видимо, у меня будет следующий этап.
Цитата
Зоя Гордеева пишет:
ссылки на нормы тоже имеются.


Цитата
Зоя Гордеева пишет:
Нужно? :flag:
Даааааааааааааааааааааааа
yfn1975@bk.ru

За ранее спасибо.
Изменено: Наташенька - 4 июля 2013 8:10
 
Цитата
Наташенька пишет:
Нет. мы сейчас делаем систему водяного пожаротушения (спринклер), сигнализацию и оповещение.
Ну получается то что написали нам относится к сигналке и оповещению (АПС и СОУЭ), но посмотрите ФЗ№123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 83,84 может там что есть и для пожаротушения?
Далее: 1. проектно-сметная документация (акт обследования);
2. исполнительная документация и схемы, акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров;
3. акт приемки установки в эксплуатацию,
4. паспорта на технические средства имеющейся установки,
5. ведомость смонтированного оборудования,
6. инструкция по эксплуатации установки пожарной автоматики,
7. регламент работ,
8. план-график ТО и ППР,
9. журнал учета работ по ТО и ППР установки пожарной автоматики,
10. график дежурства оперативного (дежурного персонала),
11. журнал сдачи-приемки дежурства оперативным персоналом,
12. журнал учета неисправностей установки,
13. должностные инструкции дежурного персонала, ответственного лица за ТО и ППР и обслуживающего персонала, договор на обслугу со специализир. организ-ей,
Практически всю эту документацию вам должна предоставить организация, выполняющая работы.
У нас эта оценка проводилась через несколько лет после того как все было запущено вдействие. и на фиг бы она была нужна....
 
Цитата
Зоя Гордеева пишет:
всю эту документацию вам должна предоставить организация, выполняющая работы.
Я и и есть та организация. :coquet:
И спросить не у кого :weep7:
 
Цитата
Наташенька пишет:
Я и и есть та организация.
Я думала на вашем объекте подрядчик вам монтирует все эти системы
 
при чем тут ИОТ :dontknow: ?? где сметчик и инженер??? где проект?
 
Цитата
Зоя Гордеева пишет:
Я думала на вашем объекте подрядчик вам монтирует все эти системы
Нееет. мы монтируем и обслуживаем. я у них ИОТ. Но мне теперь вминили в обязанность и до-ки писать для тех кого мы монтируем.
А я не понимаю с чего начинать :weep7:
 
Цитата
Зоя Гордеева пишет:
где сметчик и инженер??? где проект?
АААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
У меня теже вопросы...
Но я не технарь. Я задвижку от заглушки отличить не могу.
смету мне дали. Проект оооочень (своеобразный).
Инженер вечно занят, не до меня ему, производством.
И ЧТО С ЭТИМ ВСЕМ ДЕЛАТЬ :dontknow: :weep7:
 
Тут я вам не помощник :( я делали кое-какие из этих док-ов, но это ж для галочки, чтобы було. начать нужно с проекта, по нему по идее исполнительная схема, после окончания работ должны быть акт сдачи-приемки в эксплуатацию, акт контрольного опробования системы. неужели этих форм нет в организации, занимающейся монтажом этого оборудования?
 
Цитата
Наташенька пишет:
И ЧТО С ЭТИМ ВСЕМ ДЕЛАТЬ
Послать их всех :D не технарь этого не сделает, требования при проверке и пожарниками, и тем более, не дай бог, при оценке этой оооооочень серьезные, на отъе... (простите) эти докумаенты делать не полагается. вы и не должны этого, слейтесь))
 
Цитата
Зоя Гордеева пишет:
начать нужно с проекта,
Цитата
Зоя Гордеева пишет:
должны быть
ЭТО КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА.
 
смотрите ВСН 25-09.67-85, РД 78.145-93
Формы документов (акты приемки, испытания и т.д.) указаны в ГОСТ для той системы, которую вы монтируете
Изменено: Legall - 5 июля 2013 13:11
 
+ ГОСТ Р 54101-2010 в случае дальнейшего технического обслуживания