Подскажите пожалуста в каких случаях необходимо применение металлических стеллажей в складских помещениях?
Может кто сталкивался.
 
Может быть это:
5.25 Складские здания с высотным стеллажным хранением категории В следует проектировать одноэтажными I—IV степеней огнестойкости класса С0 с фонарями или вытяжными шахтами на покрытии для дымоудаления.
Стеллажи, если это допускается технологией складирования, должны иметь горизонтальные экраны из негорючих материалов с шагом по высоте не более 4 м.

СП 57.13330.2011 Складские здания.
Актуализированная редакция СНиП 31-04-2001

http://www.npmaap.ru/possnips/svactsn/sp5713330.html
 
спасибо большое)
 
Задался вопросом: Какая максимальная может быть высота у стеллажа, если какие-нибудь ограничения по высоте?
 
ГОСТ Р 55525-2013 допускает существование сборно-разборных стеллажей высотой до 16 метров.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Помоги разобраться, по светильникам в складе.
В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).
Данная норма заложена в ППБ 101-89. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений Министерства просвещения СССР. То есть для образовательных учреждений так.
В НПБ 249-97 тоже, нет такой фразы " иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками) с защитной сеткой. "
 
Цитата
Sergey Keller написал:
Помоги разобраться, по светильникам в складе.
В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).
Данная норма заложена в ППБ 101-89. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений Министерства просвещения СССР. То есть для образовательных учреждений так.
В НПБ 249-97 тоже, нет такой фразы " иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками) с защитной сеткой. "
В складах ставьте светильники с защитой не менее IP-53 и забудьте про придирки. Наличие или отсутствие колпаков предусматривается изготовителем
 
всем доброго времени! подскажите пожалуйста есть ли разница между складом и кладовой (складское помещение и кладовое помещение) , есть ли разница в требованиях пожарной безопасности? помещения будут находится в административном здании. Заранее благодарю за разбор вопрос, спасибо
Изменено: Фарзиев АМИД - 2 февраля 2016 7:23
 
Цитата
АМИД Фарзиев написал:
есть ли разница между складом и кладовой (складское помещение и кладовое помещение) , есть ли разница в требованиях пожарной безопасности? помещения будут находится в административном здании.
Судя по СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" разницы никакой нет.
Например,
Цитата
5.1.2. Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные, и т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.
И так по тексту еще более 10 раз.