Решетки на окнах склада

Страницы: 1
RSS
Решетки на окнах склада
 
Помогите пожалуйста. Возник такой вопрос. Можно ли на складе орг. техники устанавливать решетки на окнах. Ведь на складе допустимо вообще отсуствие окон. Если можно, то желательно ссылочку на гост, правило или закон. Сам так ничего не нашел.
 
Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313
"Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)"
40. В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается:
устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;
Это требование было
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"
Требование о запрете установки решёток на окнах отсутствует.
 
Цитата
Владимир пишет:
Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313
"Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)"
40. В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается:
устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;
Это требование было
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"
Требование о запрете установки решёток на окнах отсутствует.
Все относительно. Вполне возможно, что при небольшом количестве постоянных работников на складе и имеемых нескольких окнах, при соответствующем расчете, можно будет установить глухие решетки на все окна, кроме одного или двух