Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Техническое обслуживание огнетушителей

Страницы: 1 2 3 4 5 ... 11 След.
Техническое обслуживание огнетушителей, Кто осуществляет
 
Подскажите пожалуйста кто осуществляет техническое обслуживание огнетушителей с внесением результатов проверок в журнал учета огнетушителей? И как часто это делается?
 
Цитата
к анастасия пишет:
Подскажите пожалуйста кто осуществляет техническое обслуживание огнетушителей с внесением результатов проверок в журнал учета огнетушителей? И как часто это делается?

Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроля места установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободного подхода к нему, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем.
Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.
По результатам проверки делают необходимые отметки в паспорте огнетушителя, ему присваивают порядковый номер, который наносят на огнетушитель и записывают в журнал учета огнетушителей Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.
Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнетушителей.
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.
 
Ежеквартальную кто - ответственный за пожарную безопасность в организации или может кто-то другой не обученый пожарно-техническому минимуму, но которого возложены эти обязанности?
 
Обязательно обученный!
Даже самая малая практика во
много раз ценнее любой теории
(закон Букера)
 
Цитата
к анастасия пишет:
Ежеквартальную кто - ответственный за пожарную безопасность в организации или может кто-то другой не обученый пожарно-техническому минимуму, но которого возложены эти обязанности?
Изменено: Кудряшов Игорь - 3 февраля 2010 13:08
 
Осмотр проводится ответственным лицом за исправное состояние первичных средств пожаротушения и своевременное их переосвидетельствование, назначенный приказом руководителя
 
А мы вот договорчик заключили с ВДПО на ежеквартальное обслуживание! спец люди приезжают все делают! огнетушителей тьма тьмущая у нас, так что очень удобно! по деньгам получается очень приемлемо;)
Есть два способа командовать женщиной, но никто их не знает (с) Х. Франк
 
Пожалуйста, проверьте меня.
Заполняю с чистого листа журналы по учету огнетушителей и проведению испытаний и перезарядки огнетушителей, а потом надо написать методику заполнения журналов в территориальные подразделения.
Все огнетушители МИГ ОП-4(3)-АВСЕ. В начале года все огнетушители осмотрели и отвезли в перезарядку те, у которых подошел 5-ий срок и у которых показания манометра показывают низкое давление.


Графы, которые вызывают затруднения:

Журнал учета огнетушителей
4.тип и марка огнетушителя - оп-4(3)-авсе;
8.марка (концентрация) заряженного ОТВ - вексон-авс;
внешний вид и состояние узлов огнетушителя - в норме

Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей
в журнал записываю сведения из паспорта перезарядки огнетушителя.
Что вписывать в графу 3 результаты осмотра и испытания на прочность;
7 результат осмотра после перезарядки - в норме

Если можно выложите фотографию заполненных страниц из данных журналов.
 
Цитата
Графы, которые вызывают затруднения:
Журнал учета огнетушителей
4.тип и марка огнетушителя - оп-4(3)-авсе;
8.марка (концентрация) заряженного ОТВ - вексон-авс;
внешний вид и состояние узлов огнетушителя - в норме
тут вроде все в порядке

Цитата
Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей
в журнал записываю сведения из паспорта перезарядки огнетушителя.
Что вписывать в графу 3 результаты осмотра и испытания на прочность;
7 результат осмотра после перезарядки - в норме
здесь сама организация должна вписывать, которая перезарядку и испытание проводит

А вообще, скажу Вам по секрету: ГПН сами толком не знают как эти журналы должны заполняться, так что думаю претензий к Вам не возникнет, только если уж совсем не к чему будет прикопаться;) самое главное ведите их, заполняйте все вовремя
Изменено: Веселкова Ирина Викторовна - 2 августа 2010 13:54
Есть два способа командовать женщиной, но никто их не знает (с) Х. Франк
 
Спасибо!!!
 
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста срочно ОСНОВАНИЯ (нормативный документ) где написано когда, кем и сколько раз в году необходимо проверять огнетушители ???? Спасибо за помощь.
 
Цитата
Валентина пишет:
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста срочно ОСНОВАНИЯ (нормативный документ) где написано когда, кем и сколько раз в году необходимо проверять огнетушители ???? Спасибо за помощь.
смотрите Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179
"Об утверждении свода правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"
Зная причину, понимаешь суть.
 
Уважаемые специалисты, вопрос уже здесь такой звучал, но ответа я здесь пока не нашла. "Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнетушителей." Как я понимаю, на заводе можно назначить рабочего ответственным лицом за исправное состояние первичных средств пожаротушения и своевременное их переосвидетельствование, назначенный приказом руководителя. Но перед этим необходимо его обучить. ВОПРОС: на кого его нужно обучить?(конкретно), нашла только "зарядчик огнетушителей". звонила в учебный центр, там вообще ничего не знают об этом... а работа все-таки требует знаний от рабочего, не каждый может вскрыть огнетушитель))
 
Цитата
Галина написал:
звонила в учебный центр, там вообще ничего не знают об этом...
Вы в какой учебный центр звонили? По логике необходимо звонить в учебный центр ФПС.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
в обычный, лицензионный, мы там ПТМ проходили. К сожалению в учебном центре ФПС http://www.ucfps55.ru/115/ нет такого(. все молчат. Никто не обучает своих сотрудников? кто тогда проводит технический осмотр?......
 
Галина.
Чтобы осуществлять "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения", т.е. как Вы хотите "вскрытие огнетушителей" Вам нужна лицензия МЧС РФ на этот вид деятельности. Без лицензии вы можете только производить визуальный осмотр огнетушителей, их взвешивание.
Если лицензии нет, то вскытие и перезарядка осуществляются только в специализированных компаниях, имеющих лицензию МЧС РФ.
 
а как же это требование В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. ??? Разве для ежегодно проверки хватает одного взвешивания???
 
Это требование - скрытая, но навязчивая реклама услуг организаций, получивших лицензию МЧС на обслуживание первичных средств пожаротушения. Нигде ведь не сказано, что организация обязана делать это самостоятельно. Либо лицензируйтесь сами, либо заключайте договор.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Галина написал:
а как же это требование В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. ??? Разве для ежегодно проверки хватает одного взвешивания???
Величина утечки определяется как раз взвешиванием: если за год потерялось больше 50 г (вроде столько) от общего веса огнетушителя - перезарядка. п.с. смотрите ГОСТ по ОУ огнетушителям
Изменено: Legall - 9 декабря 2014 10:06
 
Ура, спасибо, получила ответ.
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 11 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)