Расстояние для путей эвакуации
 
Добрый день коллеги.
Подскажите пожалуйста, какое должно быть расстояние в офисе между крайним столом и общим коридором который ведет к ресепшену а затем и к центральному входу/выходу из нашего офиса на общий этаж? Считается ли он эвакуационным или это просто проход?
 
Цитата
Владимир пишет:
Добрый день коллеги.
Подскажите пожалуйста, какое должно быть расстояние в офисе между крайним столом и общим коридором который ведет к ресепшену а затем и к центральному входу/выходу из нашего офиса на общий этаж? Считается ли он эвакуационным или это просто проход?
.docbmcomment{font-family:Courier New;font-size:83%;}
Подписаться на обзоры на www.consultant.ru

######КонсультантПлюс: ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО
РЕЖИМА ОТ 1 ИЮНЯ 2012 ГОДА

######При подготовке материала учтены изменения правового регулирования на 01.06.2012.

Исключительные права на представленный обзор принадлежат АО "КонсультантПлюс".

######Постановление Правительства РФ от 25.04

.docbmcomment{font-family:Courier New;font-size:83%;}
7. Пути эвакуации

######В Правилах указывается, что на объектах должны быть предусмотрены пути эвакуации, соответствующие установленным нормативам по освещенности, количеству, размерам и т.д. (п. 33 Правил). Согласно п. 25 Правил в помещениях с одним эвакуационным выходом не может находиться одновременно более 50 человек.

Аналогичное правило содержалось также в п. 42 ППБ 01-03.
Двери на путях эвакуации в соответствии с п. 34 Правил должны открываться наружу по направлению выхода из здания, если иное не установлено требованиями нормативных документов или вообще не регулируется ими. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил).
В соответствии с п. 39 Правил ковры и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
В отношении путей эвакуации в Правилах также установлены специальные запреты. Согласно им запрещается:
- устраивать пороги на путях эвакуации, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон на незадымляемых лестничных клетках;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.
Схожий перечень запретов предусматривался в п. 53 ППБ 01-03.
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Владимир Юрьевич,
Спасибо за ответ, но только он не отвечает на мой вопрос.
Мне необходимо точное количество или допустимый диапазон метров.
 
Постараюсь Вам помочь, Владимир.
1. По поводу названия. Правильное название - "проход к одиночному рабочему месту". В соответствии с п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 "СПЗ. Эвакуационные пути и выходы" ширина горизонтальных участков путей эвакуации для таких проходов должна быть не менее 0,7м. Соответственно мы получаем и ответ на вопрос - является ли он эвакуационным. Да, является.
2. Про расстояния. Нормативной документацией в области пожарной безопасности для офисных помещений (класс функциональной пожарной опасности Ф4.3) расстояние от наиболее удалённого рабочего места до эвакуационного выхода НЕ НОРМИРУЕТСЯ. Нормируется расстояние от дверей наиболее удалённых помещений (кроме уборных, умывальных, курительных и других помещений без постоянного пребывания людей) до выхода наружу или на лестничную клетку (п.8.3.3 СП 1.13130.2009). Это расстояние зависит от класса конструктивной пожарной опасности здания и плотности людского потока в коридоре - табл.26 СП 1.13130.2009.
"Богу хвала, ближнему защита!"
 
Роман Юрьевич, Спасибо большое!