Вопросы про огнетушители! Нужна Ваша помощь!!!

Страницы: 1
RSS
Вопросы про огнетушители! Нужна Ваша помощь!!!
 
Вопросов у меня несколько:
1. У огнетушителя стерлась наклейка и не возможно посмотреть дату, так уж вышло что мой предшественник журнал учета вел отвратительно и там нет информации....как быть с этим огнетушителем?
2. У некоторых стоит дата изготовления 2005 и 2006 г.- годны они 5 лет, нужно ли их перезаряжать если стрелочка на зеленом?
3. У годных огнетушителей давление находится на желтой отметке, как быть с ними?
 
А паспорта есть? - там стоит дата производства и дата перезарядки, ....если нет - отправьте на перезарядку, заведите новые паспорта и начните отсчет и ведение журнала от даты штампа фирмы заправщика, они теперь обязаны сами ставить дату следующей перезарядки, кстати они безошибочно определяют годен ли огнетушитель к дальнейшей эксплуатации - если не годен, выдадут акт об этом, на его основании списывается негодный огнетушитель. Стрелка на желтом - перезарядка!
 
Цитата
Кристина пишет:
Вопросов у меня несколько:
1. У огнетушителя стерлась наклейка и не возможно посмотреть дату, так уж вышло что мой предшественник журнал учета вел отвратительно и там нет информации....как быть с этим огнетушителем?
2. У некоторых стоит дата изготовления 2005 и 2006 г.- годны они 5 лет, нужно ли их перезаряжать если стрелочка на зеленом?
3. У годных огнетушителей давление находится на желтой отметке, как быть с ними?
======================================
На компе печатаете новую наклейку, наклеиваете на те, что со стрелочкой на зеленом с датой 2012г. -всё, пусть ещё 5 лет стоят!
А желтенькие - на перезарядку, там и бирочки и наклееечки новые наклеят!
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Кристина пишет:
Вопросов у меня несколько:
1. У огнетушителя стерлась наклейка и не возможно посмотреть дату, так уж вышло что мой предшественник журнал учета вел отвратительно и там нет информации....как быть с этим огнетушителем?
2. У некоторых стоит дата изготовления 2005 и 2006 г.- годны они 5 лет, нужно ли их перезаряжать если стрелочка на зеленом?
3. У годных огнетушителей давление находится на желтой отметке, как быть с ними?
речь идет об углекислотных?



4.3.7 Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей по4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.
4.3.8 При повышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) или при постоянном воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению (по ТД на огнетушитель) положительная или отрицательная температура окружающей среды, влажность воздуха более 90% (при 25°С), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т.д., проверка огнетушителей и контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.
4.3.9 Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушитель.
4.3.10 В случае, если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из газового огнетушителя превышает предельные значения, определенные в ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017, огнетушитель выводят из эксплуатации и отправляют в ремонт или на перезарядку.
Зная причину, понимаешь суть.
 
Цитата
Кристина пишет:
Вопросов у меня несколько:
1. У огнетушителя стерлась наклейка и не возможно посмотреть дату, так уж вышло что мой предшественник журнал учета вел отвратительно и там нет информации....как быть с этим огнетушителем?
2. У некоторых стоит дата изготовления 2005 и 2006 г.- годны они 5 лет, нужно ли их перезаряжать если стрелочка на зеленом?
3. У годных огнетушителей давление находится на желтой отметке, как быть с ними?
С одной стороны, при эксплуатации огнетушителей нужно руководствоваться требованиями, изложенными в документе на эксплуатацию, т.е. в паспорте. С другой стороны есть СП, НПБ и ТР, в которых изложены требования к содержанию и ТО огнетушителей.
Вот к примеру:
1) в паспорте на ОУ есть требование, изложено оно так: "Перезарядка и техническое обслуживание должны производится не реже 1 раза в 5 лет специализированными организациями, имеющими лицензию"

2) в паспорте на ОП записано несколько иначе: "перезаряжать огнетушитель не реже 1 раза в 5 лет. Проверять наличие давления не реже 1 раза в месяц"

что несколько противоречит нормам, установленным СП, НПБ, и ТР
Изменено: Юра Л. - 30-07-2012 17:44:04
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Татьяна ; Никита


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)