Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Правила безопасности в складских и офисных помещениях

Страницы: 1
Правила безопасности в складских и офисных помещениях, Правила безопасности в складских и офисных помещениях
 
Пожалуйста помогите разобраться с вопросом по пожарной безопасности.
В нашей организации есть большое помещение которое называется кладовая (на самом деле это настоящий склад готовой продукции). Эта кладовая состоит из нескольких небольших помещений отделённых перегородками. В одном из этих помещений организован офис. В офисе работает 4 человека. Офис отделён от склада противопожарной дверью. Путь эвакуации из офиса проходит через склад.
По мнению проверяющего офис не может совместно эксплуатироваться со складом и должен иметь отдельный эвакуационный выход, однако, точно ни на какой документ не сослался.

Помогите разобраться нужно ли мне обустраивать в офис отдельный вход (эвакуационный выход) или нет и на какой документ ссылаться в таком случае?
 
Цитата
иван иванов пишет:
Пожалуйста помогите разобраться с вопросом по пожарной безопасности.
В нашей организации есть большое помещение которое называется кладовая (на самом деле это настоящий склад готовой продукции). Эта кладовая состоит из нескольких небольших помещений отделённых перегородками. В одном из этих помещений организован офис. В офисе работает 4 человека. Офис отделён от склада противопожарной дверью. Путь эвакуации из офиса проходит через склад.
По мнению проверяющего офис не может совместно эксплуатироваться со складом и должен иметь отдельный эвакуационный выход, однако, точно ни на какой документ не сослался.

Помогите разобраться нужно ли мне обустраивать в офис отдельный вход (эвакуационный выход) или нет и на какой документ ссылаться в таком случае?
====
8)Технический регламент по пожарной безопасности- 123-ФЗ.
Выход эвакуационный в вашем случае должен быть сделан непосредственно наружу, или... далее смотрите 123-ФЗ!!!
Иван Иванович Пчеловод
 
Цитата
иван иванов пишет:
Пожалуйста помогите разобраться с вопросом по пожарной безопасности.
В нашей организации есть большое помещение которое называется кладовая (на самом деле это настоящий склад готовой продукции). Эта кладовая состоит из нескольких небольших помещений отделённых перегородками. В одном из этих помещений организован офис. В офисе работает 4 человека. Офис отделён от склада противопожарной дверью. Путь эвакуации из офиса проходит через склад.
По мнению проверяющего офис не может совместно эксплуатироваться со складом и должен иметь отдельный эвакуационный выход, однако, точно ни на какой документ не сослался.

Помогите разобраться нужно ли мне обустраивать в офис отдельный вход (эвакуационный выход) или нет и на какой документ ссылаться в таком случае?
===================
Ваня,Ваня Иванов (или: mramor-ist) !
Вам же уже ответили на Форуме
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=27&p=223282&sid=14bb9f39e24ce068339bc38545cac421






=====================================
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

23. На объектах запрещается:
л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

34. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123- ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам
1. Эвакуационные пути в зданиях, сооружениях и строениях и выходы из зданий, сооружений и строений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.
2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться в соответствии с требованиями федеральных законов о соответствующих технических регламентах.
3. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут:
1) из помещений первого этажа наружу:
а) непосредственно;
б) через коридор;
в) через вестибюль (фойе);
г) через лестничную клетку;
д) через коридор и вестибюль (фойе);
е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.
4. Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, строения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
5. Эвакуационными выходами считаются также:
1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами;
2) выходы из подвальных и цокольных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения категорий В4, Г и Д и вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5;
3) выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа;
4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;
5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта.







mramor-ist писал(а):
В нашей организации есть большое помещение которое называется кладовая (на самом деле это настоящий склад готовой продукции).
Точно склад.
######mramor-ist писал(а):

Эта кладовая состоит из нескольких небольших помещений отделённых перегородками.

Все помещения должны использоваться как складские.
######mramor-ist писал(а):

В одном из этих помещений организован офис.

Части помещений различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями.............. противопожарными преградами (п.7.4. и п.7.5. СНиП 21-01-97).
Выходы из каждой части различных классов ФПО должны быть самостоятельными.
В складском помещении не допускается размещение розеток.
######mramor-ist писал(а):

В офисе работает 4 человека. Офис отделён от склада противопожарной дверью. Путь эвакуации из офиса проходит через склад.

Противопожарная дверь установлена в противопожарной преграде (заполнение проема) и является технологической связью для удобства работы сотрудников.
Пути эвакуации не могут проходить через помещения другого класса ФПО.
######mramor-ist писал(а):

По мнению проверяющего офис не может совместно эксплуатироваться со складом и должен иметь отдельный эвакуационный выход

Не совсем так. Ваш "офис" отгорожен от "склада" противопожарной преградой, насчет отдельных выходов - все верно .
Изменено: Пчеловод Иван Иванович - 12 июня 2012 8:21
Иван Иванович Пчеловод
 
А имеет какое-нибудь принципиальное значение, что это помещение официально кладовая, а не склад.
 
Цитата
иван иванов пишет:
А имеет какое-нибудь принципиальное значение, что это помещение официально кладовая, а не склад.
Вы бы сначала определились как называется помещение по проектной документации.
КЛАДОВАЯ — склад, в котором отсутствуют постоянные рабочие места.
ПОСТОЯННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО - место, где люди работают более 2 ч. непрерывно или более 50% рабочего времени.
НЕПОСТОЯННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО - место, где люди работают менее 2 ч. в смену непрерывно или менее 50 % рабочего времени.
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста, первичный инструктаж на рабочем месте по ТБ необходимо делать по профессиям?
 
Цитата
Иван Пчеловод пишет:
Выход эвакуационный в вашем случае должен быть сделан непосредственно наружу, или... далее смотрите 123-ФЗ!!!
20 июня 2012 года, Государственной думой принят во втором и третьем чтении законопроект № 606451-5 “О внесении изменений в Федеральный закон “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”. Закон пока в новой редакции не читал и не анализировал. Попались мне комментарии к Закону, в т.ч «исключено требование о необходимости обеспечения частей зданий различной функциональной пожарной опасности самостоятельными эвакуационными выходами.». Посмотрите, может быть поможет.
http://fire-consult.ru/news/gosduma-prinyala-v-okonchatelnoj-redakcii-proekt-federalnogo-zakona-o-vnesenii-izmenenij-v-federalnyj-zakon-texnicheskij-reglament-o-trebovaniyax-pozharnoj-bezopasnosti.html
 
Цитата
Марина Шевкунова пишет:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, первичный инструктаж на рабочем месте по ТБ необходимо делать по профессиям?
Первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда проводится по имеемым программам инструктажа в том числе и по профессиям, с учетом действующих правил, инструкций и т.д.
 
Цитата
иван иванов пишет:
А имеет какое-нибудь принципиальное значение, что это помещение официально кладовая, а не склад.
Не имеет потому, что инспектор пожнадзора относится к зданиям и помещениям в них с тем подходом, который требует от него фактическое назначение. Не важно, как названо, важно для чего используется
 
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, нужно ли генеральному директору проходить обучение по пожарной безопасности? Если ответственные за противопожарное состояние другие люди.
 
Цитата
Наталья Хвищук пишет:
Скажите пожалуйста, нужно ли генеральному директору проходить обучение по пожарной безопасности?
нужно
основание приказ 645 МЧС (не помню
дату утверждения)
Зная причину, понимаешь суть.
 
Спасибо, Алёна!
 
Помогите разобраться! Где найти нормы по организации рабочего места оператора холодильной камеры? Построили новую холодильную установку и принесли мне план проект. Там под рабочее место они отвели маленький коридорчик, в котором собираются поставить рабочий стол, провести свет и отопительный прибор. Где мне посмотреть соответствует ли этот коридорчик нормам??
 
Не могу разобраться!!
Нам требуется (для сбора промасленных отходов) герметичный металлический контейнер в искробезопасном исполнении. Менеджер одной из фирм говорит, что у них есть металлический оцинкованный контейнер.
оцинкованный = в искробезопасном исполнении??
 
Так покрасте его (контейнер). А откуда это требование по "искробезопасности", не просветите?
 
ПП 390, п.450
 
Цитата
Юлия пишет:
ПП 390, п.450
Так это касаемо только АЗС (спасибо за подсказку, т.к. АЗС нет, то этот раздел и не ...). Пусть МЧСовцы подскажут, что у них искробезопасный, не из меди же им ставить....А из оцинковки изготовленный -пусть производитель напишет в сертификате - "искробезопасный"
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)